Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 6:10 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Указываете ли вы ток электромагнитной отсечки на схеме?


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

KruA
профи

Сообщений: 337

 

Указываете ли вы ток электромагнитной отсечки на схеме?

11 июля 2011 г., 15:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Возник такой вопрос. Мы уже давно стали указывать на схеме не только ток теплового расцепителя автомата, но и ток его электромагнитной (электронной, электромеханической) отсечки. При этом, ради экономии места, исключили номинальный ток аппарата. Ведь и так ясно, из обозначения, какой у него номинальный ток (ВА21-29 - 63 А, ВА57Ф35 - 250 А, ВА47-63 - 63 А, ВА51-39 - 630 А и т.д.). При этом, ток теплового расцепителя всегда меньше либо равен номинальному.
Практическое значение нанесения тока отсечки следующее: всегда можно видеть, что пусковой ток (мы его тоже указываем на схеме) меньше тока отсечки, можно отследить, что все аппараты выбраны согласно селективности, а также, имея расчёт тока однофазного короткого в конце линии можно убедиться, что аппарат его отключит (соблюдено требование пункта 1.7.79 ПУЭ).

Вопрос специалистам: указываете ли вы ток электромагнитной отсечки на схемах? Получали ли вы замечания от экспертизы, что его нужно указывать?

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Указываете ли вы ток электромагнитной отсечки на схеме?

18 июля 2011 г., 17:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


На ТР ВРУ ГРЩ, чего ёще ьам? Обязательно! На групповых никогда, модульные- общая запись расчете пртняьы АВ с хаоактеристикоц В ..

emailicq: 380411053

Volk
гость

 

Re: Указываете ли вы ток электромагнитной отсечки на схеме?

19 июля 2011 г., 00:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


сборку можно называть как угодно - групповая, магистральная, второй или третьей ступени-однако почему-то ни нормы, ни основы электротехники от этого не изменятся...а что касается сопротивления системы-так как на первых ступенях бывают низкие ТКЗ, так и на последних-высокие...
с характеристикой В несмотря на ее "удобство" часто легко пролетают не только с пусковыми токами и селективностью, но без рачетов и с чувствительностью...(хотя воббще-то речь шла об отсутствии выбора характеристики )

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru