Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 5:42 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Считаем постоянную времени Та


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

konstr2k
специалист

Сообщений: 69

 

Считаем постоянную времени Та

01 июня 2011 г., 04:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Коллеги, кто трёхфазные кз считает будьте добры подскажите: есть формула для нахождения Та - постоянной времени затухания апериодической составляющей тока КЗ, она определяется по формуле
Та=Xэк/(wc*Rэк), где

Xэк и Rэк - соответственно индуктивная и активная составляющие результирующего эквивалентного сопротивления схемы относительно точки КЗ.
Wc - синхронная угловая частота напряжения сети, нахожу её как wc = 2*3.14*50=314.

Не пойму, Xэк и Rэк - это и есть суммарные сопротивления до точки КЗ? Спрашиваю потому что в некоторых источниках они ро разному называются.
Так же встречал формулу

Та=Xрез/Rрез,где

Xрез и Rрез - соответственно индуктивное и активное результирующие сопротивления схемы.

Посоветуйте пожалуйста по какой из формул правильнее вести расчёт?

А здесь искали свою фазу, тем и выжили... (с) О. Медведев

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Считаем постоянную времени Та

01 июня 2011 г., 09:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2konstr2k:
Xэк и Rэк - это и есть суммарные сопротивления до точки КЗ?
совершенно верно, сопротивления цепи КЗ.

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

konstr2k
специалист

Сообщений: 69

 

Re: Считаем постоянную времени Та

01 июня 2011 г., 10:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А почему тогда во второй формуле Та=Xрез/Rрез, на Wc не делят?

А здесь искали свою фазу, тем и выжили... (с) О. Медведев

email

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Считаем постоянную времени Та

01 июня 2011 г., 13:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2konstr2k:

А почему тогда во второй формуле Та=Xрез/Rрез, на Wc не делят?
видимо, в общей формуле циклическая частота учтена уже в к-л коэфф...

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

konstr2k
специалист

Сообщений: 69

 

Re: Считаем постоянную времени Та

01 июня 2011 г., 13:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо! А то что Wc брал рваным 314 верно?

А здесь искали свою фазу, тем и выжили... (с) О. Медведев

email

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Считаем постоянную времени Та

01 июня 2011 г., 14:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2konstr2k:
ты прочитай, что написал: рваным Пи.....

циклическая частота 2ПиЭф = 2*3,14*50

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

konstr2k
специалист

Сообщений: 69

 

Re: Считаем постоянную времени Та

02 июня 2011 г., 03:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Оно так и получается 2ПиЭф = 2*3,14*50=314. Спасибо

А здесь искали свою фазу, тем и выжили... (с) О. Медведев

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru