Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 14:43 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Тип кабеля на пожарные насосы в НС


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Владимир_43
профи

Сообщений: 891

 

Тип кабеля на пожарные насосы в НС

27 мая 2011 г., 07:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть насосная станция пожаротушения (отдельно стоящее здание 6х12 м) с двумя противопожарными насосами. Требуется ли в данном здании выполнять проводку для аварийного освещения и непосредственно на насосы огнестойким каблем?

Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.

emailicq: 310991415

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Владимир_43
профи

Сообщений: 891

 

Re: Тип кабеля на пожарные насосы в НС

28 мая 2011 г., 06:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


или формально нужно выделить рабочее и аварийное освещение?
2Volk:
не формальнно, а строго-что по СНип23-05-95*, что по СП52
питаете каждое освещение от своей секции

уточню - на вводе АВР (по схеме два входа один выход) и все освещение запитать после АВР. Или даже в этом случае необходимо разделить освещение и поставить два щитка ЩО и ЩОА, запитав одни после АВР а дргугой до?

Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.

emailicq: 310991415

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Тип кабеля на пожарные насосы в НС

28 мая 2011 г., 09:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


страна не пуганных идиотов! (с) из одного фильма ..
А тот может и приостановку до 90суток получить
после двух выявленных и доказанных, т.е. выненсенных административных штрафах нарушений, как известно за однон и тоже два раза не наказывают, но переделать возможно придется - посчитать что дешевле нужно.

а на будущее? на будущее какой кабель закладывать?

emailicq: 380411053

koren
гость

 

Re: Тип кабеля на пожарные насосы в НС

28 мая 2011 г., 22:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


jgman
после двух выявленных и доказанных, т.е. выненсенных административных

не понял что имели ввиду

Если инспектор обоснует существование на объекте вот этого:
"Административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей, .."

то объект сразу могут прикрыть без всяких штрафов и прочего.
Термин нормативно не определен- кто как трактует, так его и танцует..

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Тип кабеля на пожарные насосы в НС

28 мая 2011 г., 23:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Административное приостановление деятельности на 90 суток после двух нарушений. кабель немного не тот, но обработанный тем, проложеный как раз там ...

emailicq: 380411053

koren
гость

 

Re: Тип кабеля на пожарные насосы в НС

29 мая 2011 г., 16:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


jgman
таки не понял...можно мне чуть подробней?

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Тип кабеля на пожарные насосы в НС

29 мая 2011 г., 22:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ну вроде если сейчас на оъект прийдет инс-ор РОСТЕНАДЗОРА и увидит что кабельная продукция не ФР, то что он может сделать? правильно! ни-че-го!!!

приходит инспектор ростехнадзора на вновь вводимый объект (если конечно приходит) и видит кабель не ФР, лежит в разных каналах блочной канализации, кабель обработан терморасширяющимся материалом. что он (ин-тор) может сделать? правильно! посотоветовать что-то.

приходит инспектор на вновь вводимый объект или опасное по классификации производство и видит полный швах, нормы не выполнены. что он может сделать? составить административный материал и передать в суд, выписать предписание на устранение вышеописанного. всё счет открыт +1.

приходит еще раз, все устранено. все онрмально, пару советов даст. или приходит еще раз, ни чего не устранено. а рядом еще чего-то нашол, что не входит в первый административный материал, составляет второй. +2

приходит еще раз, все устранено, грозит пальчиком! илиприходит еще раз ни чего не устранено, все пьяные лежат или т.п. тогда да составляется матриал и суденым решением может быть установлена санкция Административное приостановление деятельности на 90 суток, а может и по круче

emailicq: 380411053

Volk
гость

 

Re: Тип кабеля на пожарные насосы в НС

29 мая 2011 г., 23:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2koren не понял..смотри-есть пож отсек, для него пожарное ВРУ. так вот произв корпус-там, у него свой пож отсек-и у него свое пож вру..а насоаня пожаротушения питается здесь-и она не является САППЗ для насосной-поэтом уи не ФР...такчто твой пример важный конечно (без шуток)-но не в тему))
Владимир_43 - по СНиП 23-05-95*, ПУЭ и СП52 освещение безопасн (в посл нормах-резервное освещение) и рабочее освещение должно питаться от разных источников в норм режиме

email

Volk
гость

 

Re: Тип кабеля на пожарные насосы в НС

29 мая 2011 г., 23:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2koren, Дмитрий - по моему скромному мнению, подтвержденному определенным опытом и перепиской с опр организациями, АВР для насосов пожаротушения требуется всегда когда требуется резервировать питающие кабели-в общем случае(не детализируя), а необходимость резервирования опр-т каждая конкретная организация (у всех критерии разные)

email

koren
гость

 

Re: Тип кабеля на пожарные насосы в НС

30 мая 2011 г., 00:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


jgman
тогда да составляется матриал и суденым решением может быть установлена санкция



Мы с Вами говорим о нарушении требований изложенных в ТР по пожарной безопасности. А потому инспектор Ростехнадзора пока вообще курит в сторонке- у него иные статьи КОАП.
И приходит к нам на объект инспектор отдела надзорной деятельности МЧС с плановой или внеочередной проверкой.


Потом вот так
"Постановлением судьи Киселевского городского суда от 22.04.2008г. МУ «Спортивный комплекс «Родник» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, и подвергнуто наказанию в виде приостановления деятельности по эксплуатации комплекса на 30 суток.
В судебном заседании было установлено, что в помещении МУ отсутствует .................., а также допущен ряд других существенных нарушений требований пожарной безопасности.
Судьей установлено, что комплекс является объектом с массовым пребыванием людей, в частности, штат работников составляет 43 человека, учреждение посещает 474 ребенка и имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности создают угрозу массовой гибели людей в случае пожара. С учетом срока, необходимого для устранения наиболее грубых нарушений, судья пришел к выводу о необходимости назначения наказания в виде административного приостановления деятельности."


П.с
и увидит что кабельная продукция не ФР, то что он может сделать? правильно! ни-че-го!!!

и снова мимо

ФЗ-123 ст.4.4.
На существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения настоящего Федерального закона не распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара.
В таких случаях собственник объекта или лицо, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона.

email

koren
гость

 

Re: Тип кабеля на пожарные насосы в НС

30 мая 2011 г., 00:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Volk29 мая 2011 г., 23:58

да я сразу уточнил-от дурака

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Тип кабеля на пожарные насосы в НС

30 мая 2011 г., 11:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Мы с Вами говорим о нарушении требований изложенных в ТР по пожарной безопасности. А потому инспектор Ростехнадзора пока вообще курит в сторонке- у него иные статьи КОАП а!

и снова мимо вынесет предписание, а его можно очень долго-долго-долго устранять и таких санкций не будет

emailicq: 380411053

Владимир_43
профи

Сообщений: 891

 

Re: Тип кабеля на пожарные насосы в НС

30 мая 2011 г., 12:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые коллеги, признаю, что написанное Вами выше о последствиях невыполнения НТД поучительно, но давайте сосредоточимся на технических вопросах, которые подняты в данной теме.
Например пост 28 мая 06:55

Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.

emailicq: 310991415

koren
гость

 

Re: Тип кабеля на пожарные насосы в НС

30 мая 2011 г., 12:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


jgman
вот до момента устранения как раз и приостанавливают

Вы пишите о том, что было давно-давно-давно и стало также давно неправдой. И на примере Ростехнадзора, хотя и они (по беседам со знакомыми инспеторами) переходят к подобному.
"Отсутствие административной практики-т.е направленных в суд- говорит о недостаточно работе инспетора"

При факте нарушения требований ПБ будет составлен протокол об административном правонарушении-ст.20.4 КОАП, который в течении 3 суток должен быть направлен в суд.
И там при обосновании инспектором наличия угрозы жизни и здоровью судья(а после Хромой лошади они уже не церемонятся) может вкатать Вам приостановку

А предписание со сроками исполнения будет само собой..
И за невыполнения сроков Вам еще один протоко нарисуют- вменят нарушения ст.19.5 КОАП "Невыполнение в срок законного предписания органа , осуществляющего государственный контроль(надзор)"

П.с
очередной раз на форуме пытаемся обывательский опыт наложить на требования норм, они(нормы)
от этого не изменяться-надо только попытаться выйти за рамки узких цеховых рамок

А посему на этом обмен мнениями на знание КОАП считаю законченным- все таки мы технари, спасибо за уделенное время

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Тип кабеля на пожарные насосы в НС

30 мая 2011 г., 17:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Владимир_43: но давайте сосредоточимся на технических вопросах а вот это как раз уходит в сторону имхо: фр не нужен, есть много других способов повысить надежность.

emailicq: 380411053

koren
гость

 

Re: Тип кабеля на пожарные насосы в НС

31 мая 2011 г., 09:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


.есть много других способов повысить надежность

это и до разработчиков вроде как дошло- только где они, обещанные изменения...

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru