Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 10:17 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Розетки в складских помещениях


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

sher
профи

Сообщений: 206

 

Розетки в складских помещениях

14 апреля 2011 г., 15:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Подскажите уважаемые форумчане какие нормативы запрещают установку штепсельных розеток в складских помещениях.

email

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Розетки в складских помещениях

18 апреля 2011 г., 18:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Авар.-эвак. освещ. должно вкл. автомат. при пропадании рабочего освещ., местные выкл. в нем не устанавливаются.
Разберись в сути авар. осв. без-ти - оно обеспечит тебе функции эвакуации, с учетом установки в нем местных выкл.

Вить, думать можно об одном и том-же, только нужно правильно называть своими именами...

email

Volk
гость

 

Re: Розетки в складских помещениях

18 апреля 2011 г., 21:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


извиняюсь, что вмешиваюсь в интересную беседу, но-
1) в складах должно обесточиваться все элоборудование абсолютно, В.В. прав 100%. хоть трижды важное и нужное (вкл все виды аварийного и деж освещения)-автомат, рубильник, запираемый щиток и пр-все с возможностью опломбироввания и на несг. поверхности-вы же сами ППБ приводили в пример, там все указано, оспорить-невероятно, это первое что смотрят инспекторы на складах
2)розетки ставить нельзя-если к вам не придрались-повезло, разрешение ПУЭ для пожнадзора не указ, тыкают ППБ-попробуйте, мож вам и повезет, вариант выхода-запираемые ящики с розетками, уже писал выше...Теоретически можно обосновать розетки, конструкция которых предусматривает сертификационно сначала расцепление, отсутствие дуги и потом размыкание контактов с одновременным закрытием шторок (ну типа как во взрывоопасных силовых разъемах)-однако к сожалению нормтивно решение не закреплено и придется вести нудную переписку...такие пироги...если вы знаете еще выход-сообщите мне если не сложно, тоже интересно..так как плавали..и садились на мель)))
3)вынужден несколько (совсем чуть-чуть ) не согласиься с мнением ВВ о разности освещения эвакуацион и безопасности, как бы да, косвенно правильно, но суть совсем не в выключателях а в назначении и ПУЭ напрямую не запрещает ставить выключатели в обеих видах освещения (надо найдем пункт, неохота копаться), другое дело что эксплуатация должна быть грамотная-но это уже проблемы не совсем проектировщиков (в общем случае, бывают конечно разные обоснования безопасности, техрегламенты-но то отд. разговор). Более того на ряде объектов экспулатация кровно просит о наличии выключателей в обеих видах освещения. Не следует их ставить только для отдельной части эвакуац освещения-а именно для указателей выход и то за счет конструкции данных указателей (речь о указателях со встроенными БП), и опятьже-если очнень хочется (ну мало ли какие блажи у кого)-ставить можно-но абсолютно бессмысленно...
Такое мнение

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Розетки в складских помещениях

19 апреля 2011 г., 10:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Можно сделать выводы следующие:
Отсутствие аварийного - нарушение
Наличие аварийного, но отсутствие выключателей - нарушение
Наличие аварийного и наличие выключателей - нарушение

Все круг замкнулся

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Розетки в складских помещениях

19 апреля 2011 г., 11:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
Все круг замкнулся
В свое время в наземном транспорте сняли таблички "Выхода нет", т.к. это вводило нервных чел. в прострацию и уныние.
Профессор Полферов в своих лекциях по светотехнике был неправ! Круг оказывается незамкнутым! Выход - есть!

email

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Re: Розетки в складских помещениях

19 апреля 2011 г., 11:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Наличие аварийного и наличие выключателей - нарушение
в чем собственно? если не таблички "Выход", ставьте на здоровье

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Розетки в складских помещениях

19 апреля 2011 г., 11:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Old Zo:
СНиП 23-03-95
7.78 Осветительные приборы аварийного освещения (освещения безопасности, эвакуационного) допускается предусматривать горящими. включаемыми одновременно с основными осветительными приборами нормального освещения и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания нормального освещения.

Отдельный выключатель не обеспечивает одновременность включения.


п/с у меня встречный вопрос.
Речь об складском помещении в части автотехцентра
Т.е уже хрен сним с аварийным,
но по такой же логике там же имеются:
2 группы розеток
2 группы приводов ворот
вытяжной вентилятор
Все это можно обесточить только с соответвуютщих щитов
Т.е все это перед вводом в помещение необходимо "пропустить" через какой то щиток у рубильниками, а в чем логика?
Что пожар в этом помещении рассматривается не как пожар во всем здании и питание необходимо отлючить имено локально?

Лично я себе этот пункт всегда трактовал применительно к складским помещения как отдельным зданиям или корпусам (вспоминаем операция Ы ), которое может быть на замке и соответственно при пожаре попросту нельзя оперативно отключить питание.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Розетки в складских помещениях

19 апреля 2011 г., 11:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


чё-то как-то мутно всё, может СНИП 21-02-99 или ОНТП-01-91 поможет? там кстати про указатели идет речь, а не про светильники, хотя и не про склады.

emailicq: 380411053

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Re: Розетки в складских помещениях

19 апреля 2011 г., 12:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


включаемыми одновременно с основными осветительными приборами
здесь же нет слова автоматически
2Victor zmey:
а как в обычных офисных помещениях вы выполняете управление эвакуационным освещением (по коридорам, на лестницах), неужели все со щитка ЩАО?

email

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Re: Розетки в складских помещениях

19 апреля 2011 г., 12:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Что пожар в этом помещении рассматривается не как пожар во всем здании и питание необходимо отлючить имено локально?
по всей видимости опасен пожар именно в помещении категории П-IIА без персонала

2 группы розеток
2 группы приводов ворот
вытяжной вентилятор

прилично групп то, повесить на отдельный щиток и отключать все вместе, вентиляторы через автоматы с независ. расцепителями
Кроме
В некоторых ВНТП была фраза
10.9. Отключению не подлежат токоприемники, которые не должны обесточиваться при закрытии складских помещений (воздухоохладителя, приборы автоматики, пожарной сигнализации и т.п.).

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Розетки в складских помещениях

19 апреля 2011 г., 12:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Old Zo:
Уже сложился принцип по офисам (и думаю не уменя единственного)
Коридоры лестницы - да, отдельная группа без выключателя+АКБ. Она же исполняет роль дежурного освещения.
Иногда бывает просто на рабочих - пару с АКБ - но это в больших помещениях где аварийка то нормами не особо нужна.
Ставлю выключатели на аварийку тока в помещениях типа щитовой или охраны (когда сеть от щао есть отдельная, если нет то АКБ на рабочий)

Лично мое мнение, 2х полюсные выключатели идеально и просто решили бы наши проблеммы по данному вопросу, но ПУЭ видетили запрещает

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Re: Розетки в складских помещениях

19 апреля 2011 г., 12:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


включаемыми одновременно с основными осветительными приборами
здесь же нет слова автоматически
Никогда не сталкивался с вашей трактовкой этого пункта, по-моему все просто, вошел в помещение - включил оба выключателя, одновременно)
Со щитов я управляю тольо указателями "Выход", дежурное освещение не нормируется, а они через каждые 25м стоят, можно прикинуть сколько от них света ночью

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Розетки в складских помещениях

19 апреля 2011 г., 12:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Old Zo:
здесь же нет слова автоматически
Боюсь скоро с моей темы переключимся на Вашу
Наличие обычных локальных выключателей на сети эвакуационного освещения крайне ненадежная схема и не корректная, это факт.
Это видно очевидно по логике, а то что это пытаться прикрыть отсутствием конкретного слова в ПУЭ...Ваше право
Пусть за работу эвакуационого освещения отвечает Леночка с ресепшн, а дело инженера нормы выполнить

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Розетки в складских помещениях

19 апреля 2011 г., 13:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Щас придет ВВ и всех рассудит
Меня за то, что я опять пытаюсь искать логику в нормах а Вас за ваши выключатели...

2Old Zo:
А зачем Вам эти выключатели, Вы энергию экономите?
Посмотрите на бизнес центры ночью, такое ощущение что выключатеолей нету даже на рабочем))))

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Re: Розетки в складских помещениях

19 апреля 2011 г., 13:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
да нет, просто у нас тоже Уже сложился принцип по офисам , но свой и в его "сложении" я участия не принимал, а вот сейчас задумался...
конечно за Вас еще пункт ПУЭ
6.5.16. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением можно производить: непосредственно из помещения; с групповых щитков; с распределительных пунктов; с вводных распределительных устройств; с распределительных устройств подстанций; централизованно из пунктов управления освещением с использованием системы централизованного управления, при этом аппараты управления должны быть доступны только обслуживающему персоналу.

email

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Re: Розетки в складских помещениях

19 апреля 2011 г., 13:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


P.S. в больших зданиях применяю централизованное управление, вопрос именно к небольшим зданиям, зачем там свет ночью, когда нету никого?
а обслуживающий персонал в лице дяди Васи, приходящий, когда нужно, и ходить в электрощитовую каждое утро и вечер не хочет

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Розетки в складских помещениях

19 апреля 2011 г., 14:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Old Zo:
чего это за именно к небольшим зданиям бывает что и нужно зачем там свет ночью, когда нету никого

здесь же другой вариант: склад и склад при авто-непоймичего.

emailicq: 380411053

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Розетки в складских помещениях

19 апреля 2011 г., 14:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Old Zo:
зачем там свет ночью
А это лично кого то смущало кроме Вас?
Речь же об лишних сотнях Вт. На фоне работающего ночью оборудования это копейки.
В маленьких офисах проще вообще ставить светильники с АКБ на рабочем. Это все равно лучше чем отдельная, но с выключателем.

Я тоже ставил выключатели долгое время, но в определенный момент понял что это не верно.
Это утопия, сваливать все на какой-то там инструктаж персонала и прочее, никому в офисе из простых служащих нет и не будет дела до какого то там эвакуационного освещения. Два выключателя всегда будут для них двумя группами включения по типу светло/светлее

Кстати если все таки надо вкл/выкл АО, никто не запрещает заморочится с автоматикой

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Berlioz
гость

 

Re: Розетки в складских помещениях

19 апреля 2011 г., 14:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


"Ставлю выключатели на аварийку тока в помещениях типа щитовой или охраны" пишет Виктор, и с ним соглашается Тульчин, который (вслед за Виктором ) советует ставить эти выключатели на аварийное освещение в "...тупиковых и редко посещаемых местах...". Хотя..., для многих-и театр редко посещаемое место (шутка ). Еще я даю такой выключатесль в серверной, теплопункте, короче, куда заглядывают профессионалы (вроде Виктора -опять шутка)
Кстати, мне говорили, что в общественных туалетах, при наличии чего-то (то-ли площади, то-ли клиентов) нужны эвако светильники. Никто не прояснит la situacion?

email

Гость
гость

 

Re: Розетки в складских помещениях

19 апреля 2011 г., 14:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


в общественных туалетах ... нужны эвако светильники
производственное помещение без естественного света? )))

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Розетки в складских помещениях

19 апреля 2011 г., 14:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


прекращение процесса может повлечь к значительным потерям, а, так же скопление 50 и более человек ..

emailicq: 380411053

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru