Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 3:30 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / АВР от 3-х источников различной мощности


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Engineer
профи

Сообщений: 1017

 

АВР от 3-х источников различной мощности

23 марта 2011 г., 10:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ситуация следующая: объект (таможенный терминал) запитывается по II категории от 2-х ВЛ-10 кВ. Заказчиком вместо проектной БКТП-10/0,4-2х250 кВА с АРВ на 0,4 и одного контейнерного дизеля на 200 кВА уже закуплено:
1. мачтовая ТП 10/0,4-100 кВА ???
2. КТП 10/0,4-750 кВА ????
3. дизель на 200 кВА
4. Рр=195 кВт (по проекту)

Внутриплощадочные сети 0,4 кВ спроектированы и уже проложены от РУ-0,4 ТП, т.е. в каждое здание и сооружение приходит один ввод, а резервирование на ТП.

Из-за того, что оборудование закуплено не понятно вообще из каких соображений, встает вопрос: как теперь это все увязать? Заказчиком было выдвинуто "решение": построить некое РП с АВР, куда бы приходило "3 нитки от ТП и дизеля". А так как резервировать всю нагрузку тут не получается из-за ТП на 100 кВА, поступило следующие предложение: на вводах в здание установить "некий мозг", который бы отключал все лишнее, а все нужное не вылезало за 100 кВА.

Кто-нибудь вообще сталкивался с таким???

emailicq: 270008060

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: АВР от 3-х источников различной мощности

25 марта 2011 г., 11:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andrey357:

На заправке узбекский АВР запустил дизель, подал 0,4 кВ в обратку, качнул транс и по 10 кВ убило монтера- сетевика. Парня жалко.
Спору нет - жалко. А куда смотрел тот, кто наряд выдавал?

А пуркуа-бы и не па?

email

Engineer
профи

Сообщений: 1017

 

Re: АВР от 3-х источников различной мощности

25 марта 2011 г., 13:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andrey357: жалко....на сторону 0,4 ни кто не посмотрел

2Al Ща, Volk выкинуть ничего не получиться, они уже смонтированы

как разобрать этот бред ума не приложу....

emailicq: 270008060

Гость3
гость

 

Re: АВР от 3-х источников различной мощности

25 марта 2011 г., 17:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А почему нельзя разбить расчетную нагрузку на 2 отдельных ВРУ-ГРЩ. И на выделенное 3 категории задействовать ТП 100кВа?Резерв пустить с 750кВа. А все прочее через ТП 750кВа и ДГУ?

email

Engineer
профи

Сообщений: 1017

 

Re: АВР от 3-х источников различной мощности

29 марта 2011 г., 11:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2 Гость3: сети 0,4 уже проложены, нагрузку III категории надо отключать только на вводах

emailicq: 270008060

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru