Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 10:14 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Инструкция по молниезащите?


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Дмитрий
гость

 

Инструкция по молниезащите?

02 марта 2011 г., 13:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вопрос поднимался.

Но встал опять.

Информационная сеть "Кодекс" пишет:

" 1. РД 34.21.122-87 исключен из "Перечня нормативных правовых актов
и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности
федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору. П-01-01-2009".

В указанном перечне как действующая
приводится "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений
и промышленных коммуникаций" (СО 153-34.21.122-2003).

Так действует или нет "старое" РД совместно с "новым" СО (согласно письма Ростехнадзора о совместном использовании 2-х инструкций)?

Или теперь только СО?

Может кто проверить по другим информационным сетям?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Гость
гость

 

Re: Инструкция по молниезащите?

02 марта 2011 г., 14:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Считай что действует.
Или какие-то принципиальные положения интересуют. Тогда конкретизируй.

email

Дмитрий
гость

 

Re: Инструкция по молниезащите?

02 марта 2011 г., 14:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Считай что действует.

Так действует ли нет?

Проверьте, пожалуйста, в других информационных системах

(например, Норма С и пр.).

email

Электрик
специалист

Сообщений: 166

 

Re: Инструкция по молниезащите?

02 марта 2011 г., 15:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


в СтройКонсультанте числиться как действующее

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Инструкция по молниезащите?

02 марта 2011 г., 15:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий:
Спасибо, что поднял тему!!!

ИС "СтройКонсультант":

Получить больше информации по документу : РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
Дайджест документа (выдержка из текста)
Дайджест
Тип документа:
РД
Номер:
34.21.122-87
Название:
Инстру кция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
Примечание:
Письмом Управления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора от 01.12.2004 г. № 10-03-04/182 "О совместном применении РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003" разъясняется: Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию.
Статус документа:
Действует


Получить больше информации по документу : СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций
Дайджест документа (выдержка из текста)
Дайджест
Тип документа:
СО
Номер:
153-34.21.122-2003
Название:
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций
Примечание:
Письмом Управления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора от 01.12.2004 г. № 10-03-04/182 "О совместном применении РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003" разъясняется: Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию.
Статус документа:
Действует

==================================== ==
Вместе с тем, читаем приказ:

http://www.dmpmos.ru/laws/DocumShow_DocumID_156438_DocumIsPrint__Page_1.html

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (П-01-01-2009, РАЗДЕЛ I)
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2009 ГОДА

ПРИКАЗ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

31 июля 2009 г.
N 667

В этом приказе в разделе 5 видим замечательный пункт:

5.2.16 * Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций * Приказ Минэнерго России от 30.06.03 N 280

Т.е., получается, что Инструкция 2003 г. относится к сфере деятельности РТН, а Инструкция 1987 г. - не относится. Осталось только узнать, РТН официально отменил действие Письма 2004 г.? И разъяснил ситуацию с этими двумя Инструкциями?

email

Дмитрий
гость

 

Re: Инструкция по молниезащите?

02 марта 2011 г., 15:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Т.е., получается, что Инструкция 2003 г. относится к сфере деятельности РТН, а Инструкция 1987 г. - не относится. Осталось только узнать, РТН официально отменил действие Письма 2004 г.? И разъяснил ситуацию с этими двумя Инструкциями?

В этом то и вопрос.

Кстати говоря, по письму от 2004 г.

Отменить его РТН в принципе не может,

т.к. там была разъясняющая информация.

РТН говорил, что РД официально не было отменено.

Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 не отменяет действие пре-дыдущего издания "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87), а слово "взамен" в предисловии отдельных изданий инструкции СО 153-34.21.122-2003, не означает недопустимость использования предыдущей ре-дакции. Проектные организации вправе использовать при определении исход-ных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию.

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Инструкция по молниезащите?

02 марта 2011 г., 16:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

УПРАВЛЕНИЕ
ПО НАДЗОРУ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

109074, Москва, К-74
Китайгородский пр., 7
тел. 710-55-13, факс 710-58-29 Руководителям Федеральных государ-ственных учреждений управлений и энергетических инспекций государствен-ного энергетического надзора

01.12.2004 № 10-03-04/182
На № от


В управление по надзору в электроэнергетике Федеральной службы по над-зору в электроэнергетике (Ростехнадзор) и ранее в Госэнергонадзор от многочис-ленных организаций поступают вопросы о порядке использования "Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" (СО 153-34.21.122-2003), утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №280. Обращается внимание на трудности пользования данной Инструкцией из за отсут-ствия справочных материалов. Также задаются вопросы о правомерности приказа РАО "ЕЭС России" от 14.08.2003 №422 "О пересмотре нормативно-технических документов (НТД) и порядке их действия в соответствии с ФЗ "О техническом ре-гулировании" и о сроках подготовки пособий к инструкции СО 153-34.21.122-2003.
Управление по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора в связи с этим разъясняет.
В соответствии с положением Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 4 органы исполнительной власти вправе ут-верждать (издавать) документы (акты) только рекомендательного характера. К та-кому типу документа и относится "Инструкция по молниезащите зданий, сооруже-ний и промышленных коммуникаций".
Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 не отменяет действие преды-дущего издания "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87), а слово "взамен" в предисловии отдельных изданий инструкции СО 153-34.21.122-2003, не означает недопустимость использования предыдущей ре-дакции. Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию.
Срок подготовки справочных материалов к "Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций", СО 153-34.21.122-2003, к настоящему времени не определен из-за отсутствия источников финансирования этой работы.
Приказ РАО "ЕЭС России" от 14.08.2003 № 422 является корпоративным до-кументом и не имеет силы для организаций, не входящих в структуру РАО "ЕЭС России".

Начальник Управления
Н.П. Дорофеев

Шатров В.В. 7105706
=================================
Шатров В.В. - надо писать ему в РТН.

email

Volk
гость

 

Re: Инструкция по молниезащите?

02 марта 2011 г., 20:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В известных мне серьезных (государственных и масштабных частных) конторах принято так-действуют обе с обязательным соблюдением обязательных (не рекомендуемых) норм по наиболее худшему

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Инструкция по молниезащите?

03 марта 2011 г., 11:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Volk:
В известных серьезных (государственных и масштабных частных) конторах - зачастую такой мрак, беспредел и маразм творится...
Лет 5 назад "посватали" в один специализированный проектный НИИ (с длинным серьезным названием), центр Москвы, 8-эт. здание, на выбор - 2 отдела (слаботочка, электрика).
В отдел слаботочки приглашал зам.нач.НИИ, куратор отдела. Сразу признался, что им в НИИ в этот отдел нужен "серьезный" бывший военный для наведения порядка (очевидно, я, полковник запаса, им подходил). Пошли в конце беседы смотреть хозяйство: отдел на 7-м этаже, есть только принтер черн. А3. Цветной плоттер - на 2-м эт. (будьте любезны, с дискеткой..., в очередь). А я только цветные проекты и ваял... Желание ефрейторствовать - пропало.
В отделе электрики - интерьер милых 50-х, цветочки в горшках, тетушки моего возраста, чашки-чайники, - идиллия, одним словом. Было похоже, что и столы застелены газетами 60-х годов. В разговоре с нач-ком отдела я обронил такую фразу: мол, наверняка, в отделе есть общая информац. база со всеми проектами отдела (в электр. виде) - для обмена опытом, использования образцов... Но, нач-к посмотел на меня как на умственно отсталого (что, наверное, так и было), "Да, Вы что, избави бог...".
Обним словом, не судьба была нам с НИИ породниться...

email

Гость
гость

 

Re: Инструкция по молниезащите?

03 марта 2011 г., 20:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


не показатель

email

Volk
гость

 

Re: Инструкция по молниезащите?

03 марта 2011 г., 20:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Кузьменко В.В.
Если бы было так везде, был бы апокалипсис - чернобыли, розливы ОЯТ, выбросы хлора, остановы металлургов, всеобщий писец))))-я вам про эти конторы, а не про бабушек и горшочки))))

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Инструкция по молниезащите?

04 марта 2011 г., 16:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Господин Volk имеет что-то против горшочков и бабушек? Да как не стыдно!
Ведь именно в горшочке Красная Шапочка несла бабушке вкусные пирожки, не зная, что в это самое время Volk с аппетитом кушает бабушку...

email

Volk
гость

 

Re: Инструкция по молниезащите?

04 марта 2011 г., 19:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


)))

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru