Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 21:12 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Помогите с задачей. Спасибо


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Помогите с задачей. Спасибо

10 декабря 2010 г., 16:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ув.специалисты..нужна Ваша помочщь. Дело в том что я сам из Эстонии и учился на эстонском и в данный момент сдаю на компетентность тоже на эстонском языке. В тестах есть задача...я попробую уу тут процетировать а Вы если сможете подскажите к какой теме ее отнсти на русском языке.
Задача

в электроустановке 230_400в главный предохранитель С3х25 у которого отключающая возможность при 400в 5кА
Ток короткого замыкания на клеммах 1560А
Кабель между ГРЩ и РЩ MCMK 4*16+16S длинной 25м
в ГРЩ сопротивление фаза-ноль 0,3ом
кабель с РЩ до розетки PPJ 5G2,5 mm2 длинна 10м автомат воглаве С3х16А отключающая возможность при 400в 1кА

Теперь вопрос..их два Проверь правельность выброа автоматов защиты при КОСВЕННОМ ПРИКОСНОВЕНИИ и второй случай при ЗАМЫКАНИИ.

Задачу ненадо решать просто хочется знать на что тут надо опираться при ее решении..на ток короткого замыкания...на время срабатывания защиты ...на что именно.

Большое спасибо заранее. Перевел как мог думаю все понятно.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Re: Помогите с задачей. Спасибо

10 декабря 2010 г., 17:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По российским нормам примерно так:
1. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений ... (считайте ОТКЗ и проверяйте по ВТХ аппараты защиты)
2. Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка электрической сети (считайте 3-х фазный ток КЗ и проверяйте по исходным данным соответствие аппаратов защиты этому правилу)

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru