Ответы
|
|
Гость гость

|

В щите освещения РЕ и N жилы 5-ти проводного кабеля \"цыпляются\" на РЕN шину.
|
ozi модератор

Сообщений: 7085 |

Может PEN/N в обрыве? Напряжение замерить по фазам. Тогда хоть о чем можно говорить. Посмотреть результат вскрытия Корпуса некоторых прогорели насквозь..
Светодиодные точно? Посмотреть номинал сгоревших - не 12В?
|
Al Ща профи

 Сообщений: 3291 |

2Yp(l)uН из дому.:
От ЩО идет 5-ти проводная магистраль 5х2,5.
Лишнюю фазу вместо нуля не посадили?
А пуркуа-бы и не па?
|
Yp(l)uН профи

Сообщений: 1197 |

Может PEN/N в обрыве? Я к сожалению был ограничен стенами планерки и ни каких замеров сделать не могу. Монтажники утверждают что у них все красиво.Посмотреть результат вскрытияСветильники забрал представитель завода изготовителя. По результатам экспертизы которого \"Светильники сгорели в результате зануления, нужно было выполнить заземление\" То что у них проблемы с терминологией я уже понял. Хотя и то что они имели в виду тоже ясно, нельзя было брать РЕ с PEN проводника. Хотя я разницы не вижу.
Светодиодные точно?-99,9(9)%
Посмотреть номинал сгоревших - не 12В?-220В.
Лишнюю фазу вместо нуля не посадили?Как я уже сказал монтажники уверяют что все сделали правильно.
А главное сгорело не все и на разных фазах.
|
ozi модератор

Сообщений: 7085 |

\"Светильники сгорели в результате зануления, нужно было выполнить заземление\" - Коперфилд такое сможет показать? Если напряжения в допустимых пределах, лампы - брак или не те. Упаковки по 20 шт?
|
Yp(l)uН профи

Сообщений: 1197 |

Упаковки по 20 шт?Интересное предположение. Светильники достаточно крупные, скорее всего каждый в своей коробке, хотя партия может быть или еще что. Марка светильника если кому интересно Селена АС80-220, мощностью 80Вт. Производство города Новосибирска, светодиоды скорее всего Китай, сомневаюсь я чтоб в отечественный светильник ставили японский или европейский светодиод.
Вобщем на сколько я понял сообщество форума, деление шин и прочее скорее всего ни чего не даст и причиной не является.
А скачки напряжения могли привести к частичному сгоранию?
|
ozi модератор

Сообщений: 7085 |

Светодиоды обычно низковольтные и питать их от 220 нужно преобразователем - скорее импульсным блоком питания. А ИБП боятся перенапряжения. Если там на входе за диодным мостом конденсатор, то при вскрытии нельзя не заметить его смерть Это почти всегда при превышении его номинала напряжения (еще старость и температура). Одни конденсаторы это напряжение еще тянут, другие уже нет. Так что в таком случае скачки напряжения могли привести к частичному сгоранию - запросто.
Обычно корпус изолирован от электрической начинки и сжечь начинку заземлением или занулением в правильном устройстве невозможно. Сам корпус спалить еще получится, если он токопроводный, закреплен на хорошо заземленной арматуре и на него подали приличный потенциал по заземляющему проводу. Но автомат должен выдержать этот ток и провод не сгореть.
|
Yp(l)uН профи

Сообщений: 1197 |

2ozi:Спасибо. Значит буду надеятся что стабилизатор - решение проблеммы на будущее. А то каждый светильник по 25 т.р.
|
|
|