Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 9:02 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Светодиоды сгорели. ТN-C-S


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Yp(l)uН из дому.
гость

 

Светодиоды сгорели. ТN-C-S

06 декабря 2010 г., 23:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Схема: Трансформатор с глухозаземленной нейтралью. Идет на РЕN шина РУ0.4. От РУ 0.4 идет 4-х жильный кабель к щиту освещения. В ЩО РЕN шина. От ЩО идет 5-ти проводная магистраль 5х2,5. От магистрели непосредственно к светильникам идут ответвления 3х1,5. ПУЭ рис 1.7.3а.
Светильники светодиодные.
При пуске из 80 светильников сгорело 20. Корпуса некоторых прогорели насквозь. Объект РМЦ.
Решение: В шите освещения сделать отдельно РЕ и N шины, при этом РЕ шину присоединить к собственному контуру.
Поставить стабилизатор напряжения.
Выполнить еще один контур и заземлить металлоконструкции здания.
Вопросы.
1. Какая может быть причина выхода из строя оборудования?
2. Помогут ли вышеуказаные меры?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Гость
гость

 

Re: Светодиоды сгорели. ТN-C-S

06 декабря 2010 г., 23:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В щите освещения РЕ и N жилы 5-ти проводного кабеля \"цыпляются\" на РЕN шину.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7085

 

Re: Светодиоды сгорели. ТN-C-S

07 декабря 2010 г., 01:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Может PEN/N в обрыве? Напряжение замерить по фазам. Тогда хоть о чем можно говорить. Посмотреть результат вскрытия Корпуса некоторых прогорели насквозь..
Светодиодные точно? Посмотреть номинал сгоревших - не 12В?

emailweb-сайт

Al Ща
профи

Сообщений: 3291

 

Re: Светодиоды сгорели. ТN-C-S

07 декабря 2010 г., 12:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Yp(l)uН из дому.:

От ЩО идет 5-ти проводная магистраль 5х2,5.
Лишнюю фазу вместо нуля не посадили?

А пуркуа-бы и не па?

email

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: Светодиоды сгорели. ТN-C-S

07 декабря 2010 г., 13:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Может PEN/N в обрыве? Я к сожалению был ограничен стенами планерки и ни каких замеров сделать не могу. Монтажники утверждают что у них все красиво.Посмотреть результат вскрытияСветильники забрал представитель завода изготовителя. По результатам экспертизы которого \"Светильники сгорели в результате зануления, нужно было выполнить заземление\" То что у них проблемы с терминологией я уже понял. Хотя и то что они имели в виду тоже ясно, нельзя было брать РЕ с PEN проводника. Хотя я разницы не вижу.
Светодиодные точно?-99,9(9)%
Посмотреть номинал сгоревших - не 12В?-220В.
Лишнюю фазу вместо нуля не посадили?Как я уже сказал монтажники уверяют что все сделали правильно.
А главное сгорело не все и на разных фазах.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7085

 

Re: Светодиоды сгорели. ТN-C-S

07 декабря 2010 г., 15:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


\"Светильники сгорели в результате зануления, нужно было выполнить заземление\" - Коперфилд такое сможет показать? Если напряжения в допустимых пределах, лампы - брак или не те. Упаковки по 20 шт?

emailweb-сайт

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: Светодиоды сгорели. ТN-C-S

07 декабря 2010 г., 16:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Упаковки по 20 шт?Интересное предположение. Светильники достаточно крупные, скорее всего каждый в своей коробке, хотя партия может быть или еще что. Марка светильника если кому интересно Селена АС80-220, мощностью 80Вт. Производство города Новосибирска, светодиоды скорее всего Китай, сомневаюсь я чтоб в отечественный светильник ставили японский или европейский светодиод.

Вобщем на сколько я понял сообщество форума, деление шин и прочее скорее всего ни чего не даст и причиной не является.

А скачки напряжения могли привести к частичному сгоранию?

email

ozi
модератор

Сообщений: 7085

 

Re: Светодиоды сгорели. ТN-C-S

07 декабря 2010 г., 16:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Светодиоды обычно низковольтные и питать их от 220 нужно преобразователем - скорее импульсным блоком питания. А ИБП боятся перенапряжения. Если там на входе за диодным мостом конденсатор, то при вскрытии нельзя не заметить его смерть Это почти всегда при превышении его номинала напряжения (еще старость и температура). Одни конденсаторы это напряжение еще тянут, другие уже нет. Так что в таком случае скачки напряжения могли привести к частичному сгоранию - запросто.
Обычно корпус изолирован от электрической начинки и сжечь начинку заземлением или занулением в правильном устройстве невозможно. Сам корпус спалить еще получится, если он токопроводный, закреплен на хорошо заземленной арматуре и на него подали приличный потенциал по заземляющему проводу. Но автомат должен выдержать этот ток и провод не сгореть.

emailweb-сайт

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: Светодиоды сгорели. ТN-C-S

07 декабря 2010 г., 17:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:Спасибо. Значит буду надеятся что стабилизатор - решение проблеммы на будущее. А то каждый светильник по 25 т.р.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru