Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 18:17 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Питер : расчёт нагрузок под автомат 40 А


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

капитан_Смоллет
ученик

Сообщений: 33

 

Питер : расчёт нагрузок под автомат 40 А

22 ноября 2010 г., 01:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


был сделан расчёт нагрузок для установки автомата на 40 А и получен расчётный ток 34 А, сейчас на этапе покупки мощности в ленэнерго, соответственно покупается мощность под этот ток. вопрос к тем, кто в теме - не начнёт ли потом сбыт пытаться заставить ставить автомат на 32 А, типа там зоны несрабатывания и прочее .... кто как думает ? просто не хочется покупать лишнюю мощность, естественно...

Мне не нравится эта экспедиция! Мне не нравятся эти матросы! И вообще. Что??? Да!!! Нет!!! Мне вообще ничего не нравится !!!

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

jee
специалист

Сообщений: 107

 

Re: Питер : расчёт нагрузок под автомат 40 А

22 ноября 2010 г., 15:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


както у вас всё наоборот. обычно считается сначала мощность а затем выбирают автомат. в опросных листах у энерго-организации, а в последующем и в тех. условиях указывают мощность а не номинал автомата

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Питер : расчёт нагрузок под автомат 40 А

22 ноября 2010 г., 16:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2jee:
Ну логика понятна.
Я так тоже делал, когда необходимо расчитать сколько надо доп. мощности расчитывал исходя из того чтоб ток "уверенно" переходил под следующий номинал АВ и все. 2капитан_Смоллет:
думаю вопросов быть не должно,
Но в любом случае заявлять вы будете киловаты и не амеры. При этом вы расчитывайте ток без учета косинуса. Опустить номинал автомата ниже этого тока они не имеют права (но не исключено что попытаются ) В ващем случае это 22-23кВт

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

капитан_Смоллет
ученик

Сообщений: 33

 

Re: Питер : расчёт нагрузок под автомат 40 А

22 ноября 2010 г., 17:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а почему рассчитывать ток без учёта косинуса ? тут ещё всплыл вопрос - это квартира и мощность на неё в квт, а в акте присоединения вроде всегда были ква, рассчёт подгонять под квт или ква ? думал запросить 22 ква суммарно, это 21,5 квт и соотв. 34 А при косинусе 0,98....

Мне не нравится эта экспедиция! Мне не нравятся эти матросы! И вообще. Что??? Да!!! Нет!!! Мне вообще ничего не нравится !!!

email

jee
специалист

Сообщений: 107

 

Re: Питер : расчёт нагрузок под автомат 40 А

22 ноября 2010 г., 17:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


косинус конечно бы желательно учитывать. но для каждой нагрузки он свой. в вашем случае (квартира) не угадаешь что будет включаться в розетку. поэтому я бы не усложнял вопрос. просил бы в кВт.
обратитесь в энерго, запросите форму опросного листа. я думаю многое прояснится.
кстати вопрос - если квартира вы уверены что вам дадут три фазы а не одну? расчет то похоже для трехфазной нагрузки.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru