Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 5:24 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Прокладка "ВВГнг-LS" в лотке и еще в ГОФРЕ


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Кузьменко В.В.
гость

 

Прокладка "ВВГнг-LS" в лотке и еще в ГОФРЕ

09 сентября 2010 г., 16:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые коллеги!
Один электрик-руководитель из службы эксплуатации зданий требует обязательно прокладывать в лотке еще и в легкой гофрированной трубе кабель "ВВНгн-LS" в своих подведомственных магазинах.
Лоток в административно-технических помещениях (15% общей площади) проектируется за подвесным потолком, в торговом зале (85% общей площади) - под бетонным потолком, выше уровня подвески светильников и шинопроводов.
Прошу помощи в обосновании законности прокладки указанного кабеля в лотках пучками открытым способом (нужны только ссылки на НТД, и только применительно к данной ситуации, - лоткам, и именно к этому кабелю).
Эмоции и общие фразы прошу не писать.

email

Продолжение темы: страница 3

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

АВР
гость

 

Re: Прокладка "ВВГнг-LS" в лотке и еще в ГОФРЕ

13 января 2012 г., 12:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Труба служит для механической защиты кабеля.
Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей (ПУЭ п. 2.1.11). Вопрос нужна или нет механическая защита кабелей:
1) ПУЭ п. 2.1.54. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже IР20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется;
2)ПУЭ п. 2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.
3) ПУЭ п. 2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.

email

АВР
гость

 

Re: Прокладка "ВВГнг-LS" в лотке и еще в ГОФРЕ

13 января 2012 г., 14:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


3)ПУЭ п. 2.3.15 кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;

email

Гость
гость

 

Re: Прокладка "ВВГнг-LS" в лотке и еще в ГОФРЕ

14 сентября 2016 г., 15:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


чувствую заказчик на откатах сидит от материалов

email

Гость
гость

 

Re: Прокладка "ВВГнг-LS" в лотке и еще в ГОФРЕ

14 сентября 2016 г., 15:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а ещё макс. длительный ток больше при открытой прокладке

email

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re: Прокладка "ВВГнг-LS" в лотке и еще в ГОФРЕ

15 сентября 2016 г., 23:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Чем сильней в лотке..., тем больше в гофре...

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re: Прокладка "ВВГнг-LS" в лотке и еще в ГОФРЕ

15 сентября 2016 г., 23:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну а как еще...

Alexn
специалист

Сообщений: 56

 

Re: Прокладка "ВВГнг-LS" в лотке и еще в ГОФРЕ

30 октября 2016 г., 18:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Также попал - до нас все было сделано ВВГнг в гофре. Мы же проложили ВВГ(А)нг-LS в металлических лотках (проволочных) по коридору, а по помещениям в кабель-канале. До кабель-канала на креплениях по жб плитам без всего, на держателях. Здание - офисное. И так делаем всегда. :-)
Теперь заказчики требуют указать в рабочей документации ссылки на НТД почему так можно.
Вдруг у кого есть подборка Кузьменко по этому вопросу или новые мысли по этому вопросу, поделитесь, пжста.

email

Volk
гость

 

Re: Прокладка "ВВГнг-LS" в лотке и еще в ГОФРЕ

30 октября 2016 г., 20:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Потому что нет запрета без гофры

email

финик
гость

 

Re: Прокладка "ВВГнг-LS" в лотке и еще в ГОФРЕ

31 октября 2016 г., 16:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


С гофрой - это, конечно, российский поголовный развод и как это достало. Но сегодня сам себе в беседке проложил в гофре (ну валялась бухта).
По поводу подборок Кузьменко - это, просто, нормативы. Хотя всегда сожалею, что судьба лишила нас общения с ним дольше.

email

Alexn
специалист

Сообщений: 56

 

Re: Прокладка "ВВГнг-LS" в лотке и еще в ГОФРЕ

03 ноября 2016 г., 06:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я понимаю, что просто нормативы. Но, вроде, был официальный ответ.

email

Гость
гость

 

А у меня наоборот

25 мая 2018 г., 13:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Всем здрасьте
У меня на оборот кабеля проложены в гофре по мет лотку ! А заказчик просит обосновать это почему в противном случае вычекивает всё
ВОПРОС есть какие нибудь нормативные документы чтобы обосновать правильность и целесообразность применения гофры в лотке (объект магазин если это важно

email

Гость
гость

 

Re: А у меня наоборот

25 мая 2018 г., 16:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1. За подвесными потолками:
Требования электрика-руководителя справедливы (см. п. 15.15 СП 256.1325800.2016).
Данная электропроводка считается скрытой и соответственно "- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах"
2. Под бетонным потолком:
Необходимости в гофре нет, электропроводка открытая, проложена по конструкциям из несгораемых материалов.
Характеристик кабеля по пожарной безопасности достаточно , чтобы прокладывать его непосредственно по основаниям без ПВХ труб

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru