Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 12:27 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Заземление ТП


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

naum
ученик

Сообщений: 43

 

Заземление ТП

25 августа 2010 г., 17:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Подскажите какое сопротивление должно быть в ТП 4 или 0,5 Ом. В проектах которые я видел (в том числе и типовые) ставят где 4 а где 0,5. Так все таки какая величина правильная. Соласно ПУЭ п.1.7.90 - 0,5 Ом (веть трансформатор это электроустановка напряжением выше 1 кВ)

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Владимир_43
профи

Сообщений: 891

 

Re: Заземление ТП

25 августа 2010 г., 18:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ну выше да... тут с вами не поспоришь, так может и режим нейтрали на высокой стороне скажете.. чтобы уж точно не ошибиться с ответом - например 1.7.96

Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.

emailicq: 310991415

naum
ученик

Сообщений: 43

 

Re: Заземление ТП

25 августа 2010 г., 19:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


То-есть получается если режим нейтрали на высокой стороне - изолированный, то действует 1.7.96. А трансформатор расматривается как оборудование включающее в себя два вида системы заземлния.

email

Владимир_43
профи

Сообщений: 891

 

Re: Заземление ТП

26 августа 2010 г., 12:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


как так два вида системы заземления - не понимаю? мы говорим о заземлении или режиме работы нейтрали?
Если о заземлении то см. пункт 1.7.55. А если режим нейтрали то да у транса два.

Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.

emailicq: 310991415

naum
ученик

Сообщений: 43

 

Re: Заземление ТП

26 августа 2010 г., 21:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Владимир_43
Спасибо за помощь. Резюме сделаное мной - если транс с обмотками Y/Y-0 (6кВ/0,4кВ) то сопротивление общего заземления для него считается по п.1.7.96.

email

wsa
профи

Сообщений: 214

 

Re: Заземление ТП

27 августа 2010 г., 11:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


заземление ТП не более 4 ом.

email

Владимир_43
профи

Сообщений: 891

 

Re: Заземление ТП

27 августа 2010 г., 12:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


naum не совсем так.... В 1.7.96 говорится о 10 Ом, а в 1.7.101 меньшие значения, соответственно для вашего случая я бы воспользовался п. 1.7.101

Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.

emailicq: 310991415

KruA
профи

Сообщений: 337

 

Re: Заземление ТП

27 августа 2010 г., 17:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Однозначно, не более 4 Ом. Как правило, на практике, оно получается ещё меньше.

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Заземление ТП

27 августа 2010 г., 18:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Для ТП 6-10/0,4 кВ всегда придется считать по 1.7.101., т.к. сети 6-10 кВ-это сети с малыми токами замыкания на землю, и сопротивление заземления по 1.7.96. получается много выше, чем по 1.7.101.
Однозначно, не более 4 Ом.
А вот здесь не всё так однозначно. <=4 Ом должно быть с учетом повторок. А когда отходящих линий 0,4 кВ больше двух и повторок большое количество - то ПУЭ этим же п.1.7.101. говорит, что не нужно лишнее железо в землю зарывать:
Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока .

email

KruA
профи

Сообщений: 337

 

Re: Заземление ТП

27 августа 2010 г., 18:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Т.е. сопротивление отключенного от нейтрали трансформатора и от прочего металла ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ - не более 30 Ом, а сопротивление ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА В ЦЕЛОМ - не более 4 Ом. Обычно так и пишут в проектах: "сопротивление заземляющего устройства в любое время года не должно превышать 4 Ом". Так что, однозначно, не более 4 Ом.

naum
ученик

Сообщений: 43

 

Re: Заземление ТП

27 августа 2010 г., 19:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Владимир_43, KruA, mav - всем спасибо за помощь

email

andrey357
профи

Сообщений: 1380

 

Re: Заземление ТП

27 августа 2010 г., 20:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


4 ома - это конечно классно, НО: сейчас современные ячейки с микропроцессорами попадают под электронику. Я встречал, по требованию производителя, фугуют 1 Ом, под импортные ячейки.

email

KruA
профи

Сообщений: 337

 

Re: Заземление ТП

29 августа 2010 г., 01:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2 andrey357: тогда это уже отдельный контур должен быть, не связанный с общей системой! Т.к. общая система заземления обычно связана с системами молниезащиты и уравнивания потенциалов. Мы так для контроллеров делаем, по заданию отдела КИПиА.

naum
ученик

Сообщений: 43

 

Re: Заземление ТП

02 сентября 2010 г., 14:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


andrey357- Вы имеете ввиду высоковольтные ячейки в КРУ. Если да, то насколько я понимаю для них 0,5Ом. А контур соединить с общим контуром. А требования на импортные ячейки можно в электронке посмотреть.

email

Loxmaty
новичок

Сообщений: 13

 

Re: Заземление ТП

02 сентября 2010 г., 16:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Доброго дня!

В Москве в сетях МКС - обязательное требование не более 0,5 Ом.
Требование прописывается в ТУ на технологическое присоединение.

С уважением

email

naum
ученик

Сообщений: 43

 

Re: Заземление ТП

02 сентября 2010 г., 17:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Тоесть если имеется ТП совмещенная с РУ то общий контур должен расчитываться по :
В электроустановках напряжением выше 1000 В с изолированной нейтралью без компенсации емкостных токов сопротивле­ние ЗУ при протекании расчетного тока замыкания на землю должно быть не более:

1.Если ЗУ одновременно используется для установок напряжением до 1000 В, то R=125/I 3
2.Если ЗУ используется только для электроустановок напряжением выше 1000 В, то R=250/I 3
здесь R – сопротивление ЗУ, Ом; I 3- расчетный ток замыкания на землю, А.

В качестве расчетного можно принять ток, А, вычисленный по приближенной формуле:

I 3= √3 U(35L k +L b )/350,

где U – фазное напряжение сети, кВ; L k — общая длина подключенных к сети кабельных линий, км, L b – общая длина подключенных к сети воздушных линий, км.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru