Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 18:51 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / АВР


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

АВР

24 августа 2010 г., 13:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Доброго времени суток! Мы с коллегой разошлись во мнениях: он считает что панель ВРУ-АВР применять нецелесообразно, поскольку к электроприемникам I категории идет один кабель и получается III категория электроснабжения и предлагает питать их двумя кабелями от разных секций шин, с установкой шкафа АВР непосредственно у электроприемника. За все годы проектирования я ставил ВРУ-АВР и ни у кого, никогда, никаких вопросов не возникало. Что скажете?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

andrey357
профи

Сообщений: 1376

 

Re: АВР

24 августа 2010 г., 13:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


это как? если вентилятор дымоудаления по первой категории, то к нему 2 кабеля????

email

Гость
гость

 

Re:

24 августа 2010 г., 14:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


нет конечно, не к нему, а к маленькому шкафчику АВр рядом с ним)

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re:

24 августа 2010 г., 14:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Журнал № 2(56) 2009 год Новости электротехники http://news.elteh.ru/aq/?&p=2
Илья Филимоненко

Название предприятия:ООО ПКФ «Спецавтоматика»
Профиль предприятия:-
Существует ли какое-либо разъяснение (в виде циркуляра например) к таблице 5.1 СП 31-110-2003 относительно предприятий торговли по категории электроснабжения встроенных в торговый центр бутиков и магазинов площадью свыше 100 м2? Дело в том, что местный энергонадзор (г. Ярославль), ссылаясь на СП, требует подведения второго кабеля от ВРУ торгового центра к магазинам свыше 100 м2 для обеспечения питания по второй категории. Хотя само ВРУ торгового центра запитано именно по второй категории. Правомерно ли требование надзорных органов?

Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ

Категория надежности электроснабжения объекта в целом определяется характеристикой основного вводного устройства здания.
Категория надежности электроснабжения всех потребителей здания, в том числе и обособленных помещений, имеющих собственное ВРУ (собственный распределительный пункт), запитанное от общего ВРУ здания, будет одинаковой. Прокладка второй линии к ВРУ (распределительному пункту) обособленных помещений является грубой ошибкой. Реализация подобного решения не увеличит надежность электроснабжения из-за усложнения схемы, возникающей неоднозначности (несогласованности) управления, а также невозможности выполнения распределения нагрузок по отдельным вводам.
По плану работ Ассоциации «Росэлектромонтаж» выпуск соответствующего циркуляра намечен на 2009 год.

Здесь на форуме данный вопрос уже обсуждался, поищите.

email

Гость
гость

 

Re:

24 августа 2010 г., 14:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1. Ну, если уж надзорные органы требуют такую глупость...
2. И не сомневаюсь, 5000 страниц, думаю на них абсолютно все вопросы обсуждены.

email

Гость
гость

 

Re:

24 августа 2010 г., 14:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


СП31-110-2003
5.13 Место установки устройства АВР (централизованно на вводах в здание или децентрализованно у электроприемников I категории по надежности электроснабжения) выбирается в проекте в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и способов прокладки питающих линий до удаленных электроприемников.

С этого года экспертиза не пропускает проекты с 1 АВР. Необходимо отдельное АВР для противопожарного оборудования. АВР для каждого электроприемника пока не требуется.

email

Гость
гость

 

Re:

24 августа 2010 г., 14:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


С этого года экспертиза не пропускает проекты с 1 АВР. Необходимо отдельное АВР для противопожарного оборудования. АВР для каждого электроприемника пока не требуется.

У меня весь АВР как раз и относится к противопожарке: дымоудаление, пожарно-охранная сигнализация, аварийное освещение.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru