Форум / Электрика / Подсчет мощности фитнес-центра |

|
|
Гость гость

|

Начинаю проектировать фитнес центр..вся загвоздка в подсчете мощности...не знаю какой коэффициент мощности брать на сауны.У меня 4 сауны общей мощности 122кВт...и вот тренажеры общей мощностью 50кВт..а какой на них коэффициент брать.Если кто проектировал..подскажите.Спасибо!
|

Ответы
|
|
Игорь гость

|

Смотря какие сауны. Электронагревательный элемент = косинус 0,95. Что там у вас за тренажеры на 50 кВт ??? на сколько я знаю электродорожки и им подобная требуха максимум 100 Вт. Неужели у вас их такое количество. Просто остальные тренажеры механика.
|
Old Zo профи

Сообщений: 845 |

Вы хотели спросить именно про коэффициент мощности или коэффициент спроса/совпадения макимумов и т.п.?
|
Гость гость

|

Точно,коэффициент спроса конечно же,ошибся...Тренажеров очень много.По технологии дали штук 10 беговых дорожек по 2 Квт,каких то суперсовременных ну и всякая остальная требуха...я вот думаю сауны будут работать все время,ведь не будешь посетителям объявление вывешивать,когда,что открыто и работает...есть может какие то руководящие материалы по расчету мощности именно таких вот помещений.
|
Old Zo профи

Сообщений: 845 |

2Гость:
Вряд ли найдете документы.
Сауны попробуйте как для тепловых приемников в табл. 6.8 СП31-110 взять. Конечно натянуто, но разница по режиму работы между эл. плитами в ресторане и каменками саун небольшая по-моему.
По тренажерам не скажу, делал подобное подгоном под разрешенную мощность по ТУ, брал коэффициент 0,5. Все работает.
Но на вводе меньше саун, т.е. 122кВт не берите.
|
Кузьменко В.В. гость

|

2Гость:
Пошерсти 2 документа:
СП 31-112-2004 (1 и 2) Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2.
СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ
Москва
2005
|
Гость гость

|

2Кузьменко В.В. К сожалению в этих документах речь идет только об освещении и ни слова о оборудовании,тем более о саунах и банях...,но все равно спасибо!
2Old Zo Ну впринципе придется брать по СП,хотя специфика все таки отличается.Спасибо!
|
Гость гость

|

А почему "Электронагревательный элемент = косинус 0,95"
казалось? что 1 должна тут быть
|
Игорь гость

|

Косинус 0,95 чтоб запас был. Я придерживаюсь мнения лучше больше чем не хватит. Ну можете взять 0,98. По поводу тренажеров я бы исходил из того что там стоят электродвигатели и выбирал Кс по ним. можете для себя разбить на виды тренажеров. Например 10 беговых дорожек = Кс-0,7. Еще что нить(одного типа) 7 шт = Кс- 0,8.
|
|
|
Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!
|
|
|

|
 |

Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
 |
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru
|
|
 |