Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 15:45 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / СИП по стене


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Ingenieur
специалист

Сообщений: 82

 

СИП по стене

27 июля 2010 г., 12:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Ingenieur
специалист

Сообщений: 82

 

Re: СИП по стене

27 июля 2010 г., 12:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вот стена:


Можно ли (с точки зрения норм) проложить СИП вот так:



Или так:

email

Эл.40
профи

Сообщений: 646

 

Re: СИП по стене

27 июля 2010 г., 13:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Думаю, нельзя. ПУЭ п.2.4.57. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее:
1,0 м - до балконов, террас и окон;
0,2 м - до глухих стен зданий, сооружений.
Можно попробовать по боковым сторонам балкона 2 трубы по 1 м прикрепить, а на нее подвесить СИП, если только ЖКО согласует... У нас, чтобы пройти по фасаду, нужно с владельцем дома согласовать проект.

email

Ingenieur
специалист

Сообщений: 82

 

Re: СИП по стене

27 июля 2010 г., 13:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну это как бы не балкон, а пожарная лестница. Террасой вроде тоже не назвать...

email

Эл.40
профи

Сообщений: 646

 

Re: СИП по стене

27 июля 2010 г., 13:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Дело не в названии, а в том может ли человек с балкона достать ваш СИП. Наверное, из этого исходили разработчики ПУЭ, когда закладывали такое расстояние.

Конечно, у форумчан могут быть и другие мнения...

email

vankun
специалист

Сообщений: 63

 

Re: СИП по стене

27 июля 2010 г., 19:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ingenieur
Рекомендую посмотреть ПУ ВЛИ до 1 кВ и типовой 5.407-156.94.
Вот выдержка из ПУ ВЛИ до 1 кВ:
7.10. СИП, натянутые по стенам зданий и сооружениям, должны крепиться к крюкам н кронштейнам с помощью анкерных зажимов, а между зажимами — с помощью специальных элементов, устанавливаемых на расстоянии не более 6 м между ними.
Расстояние в свету между СИП и стеной здания (сооружением) должно быть не менее 0,1 м.
7.11. Крепление СИП, проложенных по стенам зданий или сооружениям, должно осуществляться с помощью специальных крепежных элементов, устанавливаемых на расстоянии между ними не более 0,7 м при горизонтальной прокладке н 1,0 м — при вертикальной прокладке.
Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.
7.12. При натяжке или прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
при горизонтальной подвеске:
над окном, входной дверью — 0,3 м;
под балконом, окном, карнизом — 0,5 и;
до земли — 2,5 м;
при вертикальной подвеске:
до окна, входной двери — 0.5 м;
до балкона — 1,0 м.

email

Игорь
гость

 

Re: СИП по стене

28 июля 2010 г., 15:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А у меня возник вопрос в траншее можно СИП прокладывать. Пример = Стоит ТП от нее до опоры 15 метров ?. или надо до опоры например АВВГ, а воздушкой уже СИП пошел.

email

Эл.40
профи

Сообщений: 646

 

Re: СИП по стене

28 июля 2010 г., 16:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


СИП в земле нельзя, и АВВГ тоже не рекомендуется.
А почему бы от ТП на опору СИПом не перейти, зачем уходить в кабель - делать лишние разрезы в линии, ставить муфты... Только на ТП, наверно, надо установить трубостойку, если не хватит габарита над землей.
...Хотя вариант с выходом из земли на опору тоже будет правильный, но только другим кабелем

email

Игорь
гость

 

Re: СИП по стене

28 июля 2010 г., 16:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да нет АВВГ просто для примера сказал, хотя его можно тоже в траншее укладывать. Просто объект такой что по воздуху ни как. Только в траншее. От СИП отказался так как вообще не смог найти какие пречиндалы нужно на опоры устанавливать чтоб сип пролажить. У меня Ж/б опоры со светильниками. Пришлось АС тянуть. Может знаете серию где подробно расписано количественно, что нужно для прокладки СИП.

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: СИП по стене

28 июля 2010 г., 16:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


От СИП отказался так как вообще не смог найти какие пречиндалы нужно на опоры устанавливать чтоб сип пролажить.

Бог с вами, батенька, а где же вы искали?
Может знаете серию где подробно расписано количественно, что нужно для прокладки СИП.
http://tipovoy-proekt.ru/vli04.html
Щелкните пару раз по рекламе, помогает поддерживать сайт.
Сам, в основном, закладываю арматуру МЗВА
http://www.mzva.ru/typical/

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

Эл.40
профи

Сообщений: 646

 

Re: СИП по стене

28 июля 2010 г., 17:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если с арматурой НИЛЕД, то этот "Шифр. 25.0017-06"

email

Игорь
гость

 

Re: СИП по стене

28 июля 2010 г., 17:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Violent MITCHELL

Искал как и многие в интернете, но как бывает сегодня нечего а на следующий день вот оно перед глазами было!

ОООО.! ну выручил меня!!! Щас буду качать , нет не мышцы а типовые

email

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Re: СИП по стене

28 июля 2010 г., 18:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Как то раз пришел по опорам СИПом, спустился по опоре и в ПНД/ПВД гофре дошел до КНС, без проблем, ну участок конечно небольшой метров 10-20

email

Игорь
гость

 

Re: СИП по стене

29 июля 2010 г., 10:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Old Zo

Получается если хочется то немного можно . А вообще где нить написано нельзя в траншее. Это я так для себя на будущее, чтоб уже наверняка знать.

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: СИП по стене

29 июля 2010 г., 11:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А вообще где нить написано нельзя в траншее.
Именно так не написано, но каждое изделие имеет область применения, и область применения СИП - в воздушных линиях электропередачи.

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru