Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 16:42 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Вопрос АВР знатокам Siemens Simatic S7-300, Sentron WL


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Pavel8216
новичок

Сообщений: 7

 

Вопрос АВР знатокам Siemens Simatic S7-300, Sentron WL

21 июня 2010 г., 15:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Приветствую всех!

Вопрос знатокам Siemens Simatic S7-300, Sentron WL и не только:
Требуется реализовать АВР РУ 0,4кВ 3 ввода и 2 секционника.
Контроль синхронизма функция ANSI 25 обязательна.( есть ли она в 3WL?)
Рассматривается 4 варианта работы:
Ввод А1 вкл, Ввод В1 вкл, Ввод С1 откл, Секц АВ откл, Секц ВС вкл
Ввод А1 вкл, Ввод В1 откл, Ввод С1 откл, Секц АВ вкл, Секц ВС вкл
Ввод А1 откл, Ввод В1 откл, Ввод С1 вкл, Секц АВ откл, Секц ВС откл
Ввод А1 откл, Ввод В1 вкл, Ввод С1 откл, Секц АВ вкл, Секц ВС вкл

Есть ли подобные проекты у кого-то?

А по существу хочется знать как реализовать механическую блокировку на кубах(3WL)???
:shock: всем спасибо за посильную помощь!

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

andrey357
профи

Сообщений: 1369

 

Re: Вопрос АВР знатокам Siemens Simatic S7-300, Sentron WL

22 июня 2010 г., 00:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Симатик, да еще седьмой,- не дорого ли для АВР, когда можно поствить обычные ЛОГО????

email

Fahrenheit
профи

Сообщений: 636

 

Re: Вопрос АВР знатокам Siemens Simatic S7-300, Sentron WL

22 июня 2010 г., 02:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Контроль синхронизма функция ANSI 25 обязательна.( есть ли она в 3WL?)

- а что с чем синхронизируется? ANSI 25 - это защиты для другого класса напряжения. Или оясни что имеется ввиду под ANSI25?

как реализовать механическую блокировку

- похоже на блокировку типа "D" между вводом луча B и двух секционных... Проекты есть, но не S7, а контроллеры АБиБи

emailicq: 274281web-сайт

Pavel8216
новичок

Сообщений: 7

 

Re: Вопрос АВР знатокам Siemens Simatic S7-300, Sentron WL

22 июня 2010 г., 15:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


andrey357 S7-300 не только для АВР, а еще и для сбора информации о состоянии отх фидеров и управления (ВКЛ-ОТКЛ), ну и соотвественно передача информации наверх

email

Pavel8216
новичок

Сообщений: 7

 

Re: Вопрос АВР знатокам Siemens Simatic S7-300, Sentron WL

22 июня 2010 г., 15:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Fahrenheit Под ANSI 25 понимается следущее: Включение любого ввода РУ 400В должно осуществляться через реле проверки синхронизма!

Для надежной работы АВР предусматривается параллельно механическая блокировка. (тросового типа на 3WL).
Что такое тип "D"??
Думаю что разнится принципиально схемы АВР не должны будь то Сименс или АВВ.

email

Fahrenheit
профи

Сообщений: 636

 

Re: Вопрос АВР знатокам Siemens Simatic S7-300, Sentron WL

22 июня 2010 г., 19:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Pavel8216:
andrey357 S7-300 не только для АВР, а еще и для сбора информации о состоянии отх фидеров и управления (ВКЛ-ОТКЛ), ну и соотвественно передача информации наверх
по какому протаколу? будет ли АРМ диспетчера и какое ПО? как базовый, я бы предложил информационный модуль телемеханики и телеупраления БИМ ГОСАН, ЖСМ-модем и ПО Чёрный Ящик или обратиться в ДЭП

Включение любого ввода РУ 400В должно осуществляться через реле проверки синхронизма!
а нафига??

Тип Д - это тросовая блокировка по типу Д(работает один из 3-х выключателей)

emailicq: 274281web-сайт

Pavel8216
новичок

Сообщений: 7

 

Re: Вопрос АВР знатокам Siemens Simatic S7-300, Sentron WL

22 июня 2010 г., 20:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Наверх по Modbus и 104му - таковы требования у заказчика - у них такой принцип построения верхнего АСУ. Что на верху пока не понятно - да и знать особо то не надо...

Реле провеки синхронизма для осуществления ручного АВР ( кратковременная паралельная работа)

email

Fahrenheit
профи

Сообщений: 636

 

Re: Вопрос АВР знатокам Siemens Simatic S7-300, Sentron WL

22 июня 2010 г., 20:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Реле провеки синхронизма для осуществления ручного АВР ( кратковременная паралельная работа) ручная параллель и мех. блокировка вещи несовместимые

emailicq: 274281web-сайт

Pavel8216
новичок

Сообщений: 7

 

Re: Вопрос АВР знатокам Siemens Simatic S7-300, Sentron WL

22 июня 2010 г., 20:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


согласен ....
интересен был вопрос реализации ( на сколько можно протянуть троссы расстояние и т.д.)

помимо АВР на контроллере, хочется подстраховаться электромеханикой на реле.... вот и спрашиваю решения какие-нибудь)))

А какое реле синхронизации посоветуете??

email

Fahrenheit
профи

Сообщений: 636

 

Re: Вопрос АВР знатокам Siemens Simatic S7-300, Sentron WL

22 июня 2010 г., 21:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А какое реле синхронизации посоветуете?? никакого, оно не нужно.... нафига?
помимо АВР на контроллере, хочется подстраховаться электромеханикой на реле.... вот и спрашиваю решения какие-нибудь)))
нафига тогда контроллер?? все блокировки должны быть вшиты в контроллере
согласен ....
интересен был вопрос реализации ( на сколько можно протянуть троссы расстояние и т.д.)

производитель может послать любой длины троссы, вопрос цены... Тут нужно видеть конструктив твоего РУ, может у тебя шины помешают или ты там собрался под фальш полом их кидать... я не знаю

я тебе отписал в почту

emailicq: 274281web-сайт

Pavel8216
новичок

Сообщений: 7

 

Re: Вопрос АВР знатокам Siemens Simatic S7-300, Sentron WL

22 июня 2010 г., 21:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а если контроллер зависнет и ....
тогда переводим в ручной режим, соответственно все вводные и секционный в ручном. Далее:
1я задумка: происходит запитка релейной схемы и работа АВР на реле
2я : ВКЛ/ОТКЛ автоматов в ручном режиме с помощью реле контроля синхронизма


А какое реле синхронизации посоветуете?? никакого, оно не нужно.... нафига? - а потому что я не знаю, 3й ввод возможно от дизель генератора - тогда без него не обойтись.

email

Fahrenheit
профи

Сообщений: 636

 

Re: Вопрос АВР знатокам Siemens Simatic S7-300, Sentron WL

06 июля 2010 г., 01:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Симатик, да еще седьмой,- не дорого ли для АВР, когда можно поствить обычные ЛОГО???? у него максимум 24 дискретных входа и 16 релейных выхода , что ты с ними сделаешь?

emailicq: 274281web-сайт

Гость
гость

 

Re: Вопрос знатокам Siemens Sentron WL

05 октября 2010 г., 04:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вопрос знатокам Siemens Sentron WL:
В КТП установлены 5 выключателей 3WL с расцепителем ETU45 с измерительным модулем (F05) и объединены в сеть по PROFIBUS.
На двух расцепителях светодиод COMM не горит. На дисплее у них отображаются только два окна вместо пяти: 1 - Iфаз и 2 - Ig. Окон с U и W нет! При этом на контроллер они передают все данные, т.е. Iфаз, Ig, Uфаз, KW, направление W. На других трех, как и положено последовательно выводятся пять окон (см. стр. 9-38 описания).
По какой причине на двух аппаратах не отображаются указанные экранные окна? Может можно это как-то изменить параметрированием, перепрошивкой, или это говорит о неисправности расцепителя?

email

andrey357
профи

Сообщений: 1369

 

Re: Вопрос знатокам Siemens Sentron WL

06 октября 2010 г., 12:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


скоКа денеХ????
Давай ТЗ. Сделаем.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru