Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 12:47 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Защита от однофазных КЗ


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

ШуХер
гость

 

Защита от однофазных КЗ

01 июня 2010 г., 14:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Народ срочно помогайте!!!!
Сеществует ли какая то доп. защита от ОКЗ в сети 0,4кВ когда линия ВЛИ-0,4кВ получается очень протяженная и защита отдаленных потребителей в РУ не обеспечивается. Если есть то как укомплектовать ей типовые схемы на тех же панелях ЩО70??????


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Защита от однофазных КЗ

01 июня 2010 г., 14:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Делай секционирование линии или пересматривай схему питания.

email

ШуХер
гость

 

Re: Защита от однофазных КЗ

01 июня 2010 г., 15:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


извини но не понял? что значит делать секционирование?

email

SemyonovYuriy
новичок

Сообщений: 10

 

Re: Защита от однофазных КЗ

01 июня 2010 г., 15:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1) Лучше всего увеличить сечение провода СИП. Если малые токи к.з. в конце линии, то, наверняка, будут большие потери напряжения, и у наиболее удаленных потребителей будет отклонение более, чем на 5%.

2) Для увеличения чувствительности автоматов к токам к.з. можно поставить в ЩО70 автоматы с малыми уставками по току срабатывания эл.магн. расцепителя. Например, у ВА57-35 при номинальном токе 250А есть уставка эл.магн. расцепителя по тку к.з. 500А, т.е., кратность всего в 2 раза. Дополнительно для защиты от однофазных к.з. можно поставить в нулевой провод реле тока, например, РЭ13.2, которое будет воздействовать на независимый расцепитель автомата.

2) Можно поставить дорогие автоматы с электронными (микропроцессорными) расцепителями с регулируемыми уставками.

3) Можно секционировать линию

4) Если ничего не помогает, можно установить новую КТП у потребителя.

email

Гость
гость

 

Re: Защита от однофазных КЗ

01 июня 2010 г., 16:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Еще чтобы увеличить токи кз на протяженных линиях рекомендуется устанавливать трансформаторы с соединением обмоток Y/Zо, в крайнем случае Д/Yо, и не в коем случае Y/Yо.

КСТАТИ ЕСЛИ КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ ГДЕ МОЖНО ВЗЯТЬ СПРАВОЧНИК СО ЗНАЧЕНИЯМИ СОПРОТИВЛЕНИЙ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!

email

Шухер
гость

 

Re: Защита от однофазных КЗ

01 июня 2010 г., 17:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вообще есть справочная книга "Силовые трансформаторы" и вроде год не бородатый - что ли 2004 - посмотри в интернете если не найдешь выложу как-нибудь попробую.
По остальному все понятно: увеличить сечение, взять автоматы с регулируемыми уставками (типа DX Legrand) и т.д., но заказчику кто-то после анализа существующих сетей порекомендовал предусмотреть в РУ какую то диф.защиту от маленьких ОКЗ, я о такой не слышал. Вот и думаю может есть чего о чем не знаю пока, а то последнее время приходилось делать пару проектов такого плана и городить огород.

email

SemyonovYuriy
новичок

Сообщений: 10

 

Re: Защита от однофазных КЗ

01 июня 2010 г., 17:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По формулам ГОСТ 28249-93, п. 2.1.1. можно найти сопротивления прямой последовательности силовых трансформаторов.
Согласно п. 2.1.2. этого же ГОСТ, сопротивления нулевой последовательности для тр-ров с соединением обмоток Д/Yо при расчете к.з. принимаются такими же, как сопротивления прямой посл-ти.
В случае соединения обмоток по схеме Y/Yо рекомендуется принимать сопротивления нулевой последовательности по данным заводов - изготовителей. Однако, эти сопротивления можно определить только экспериментальным путём по замерам. Такие замеры делались регулярно в советское время, а сейчас это скорее исключение, чем обычная практика, т.к. такие замеры не являются обязательными и в паспорте на тр-ры указывать нулевое сопротивление не требуется.
Таблицу (из справочника) с приближенными сопротивлениями масляных тр-ров со схемой соединения обмоток по схеме Y/Yо могу выслать на e-mail.

email

Гость
гость

 

Re: Защита от однофазных КЗ

01 июня 2010 г., 17:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Интерисует как раз сопротивление нулевой последовательности для тр-ров Y/Zо (звезда-зигзаг)

email

SemyonovYuriy
новичок

Сообщений: 10

 

Re: Защита от однофазных КЗ

01 июня 2010 г., 17:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Шухеру в ответ на сообщение, отправленное в 13.27:

Может, они имели ввиду установку дифф. автоматов (либо УЗО) ?
Но они защитят только от токов утечки, а не от однофазных к.з.

Для защиты от однофазных к.з., как я уже писал выше, можно поставить в КТП рядом с автоматом в нулевой провод реле тока, например, РЭ13.2, которое будет воздействовать на независимый расцепитель автомата.
Номинальный ток реле выбирается в зависимости от тока нагрузки, тока автомата и возможной несимметрии токов в сети. Я обычно выбираю его равным номинальному току трехфазного автомата. Из-за несимметрии в трехфазной сети возникает ток в нулевом проводе, на который и будет реагировать реле при достижении током значения уставки реле.

email

SemyonovYuriy
новичок

Сообщений: 10

 

Re: Защита от однофазных КЗ

01 июня 2010 г., 18:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По поводу звезда-зигзаг см. здесь:
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=109155

"Для схемы звезда-зигзаг сопротивление трансформатора токам однофазного КЗ равно нулю. "

В справочниках я сопротивления для этих тр-ров не встречал.

email

SemyonovYuriy
новичок

Сообщений: 10

 

Re: Защита от однофазных КЗ

01 июня 2010 г., 18:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вот, нашёл:
http://www.news.elteh.ru/arh/2006/41/09.php

В "Новостях электротехники" пишут, что

"В трансформаторах со схемой соединения обмоток Y/Zн ... сопротивления нулевой последовательности оказываются меньше сопротивлений прямой последовательности: R0 < R1; Х0 < Х1."

Т.е., токи однофазного к.з. на выводах таких тр-ров будут даже больше, чем трехфазного.

email

SemyonovYuriy
новичок

Сообщений: 10

 

Re: Защита от однофазных КЗ

01 июня 2010 г., 18:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Однако, точных значений сопротивление нулевой последовательности для тр-ров Y/Zо (звезда-зигзаг), видимо,
в природе вообще не существует ))

email

ШуХер
гость

 

Re: Защита от однофазных КЗ

01 июня 2010 г., 18:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Про реле чет не совсем понятно, оно в нулевом проводе стоит и будет защищать от сверх тока как я понял или срабатывать при несимметрии, а при чем тут защита от сверх тока?????
А вообще оно вроде для приводов, сами использовали его для защиты от ОКЗ?

email

SemyonovYuriy
новичок

Сообщений: 10

 

Re: Защита от однофазных КЗ

01 июня 2010 г., 19:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Многие производители его ставят в КТП на отходящих линиях, и мы применяем тоже для защиты от однофазных к.з.
От несимметрии отстроиться лучше, для этого достаточно (с избыттком даже) принять ток срабатывания реле равным номинальному току автомата.
Если ток однофазного к.з. (который через ноль потечет) будет больше номинального тока автомата, а, значит, больше уставки реле, то реле сработает и через независимый расцепитель воздействует на автомат, ток ОКЗ отключится.

email

Шухер
гость

 

Re: Защита от однофазных КЗ

01 июня 2010 г., 19:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ага спасиб, т.е. если его в опросном листе на панель указать на отходящей линии то вопросов не укого небудет! Все понятно - раньше такого не делал.

email

SemyonovYuriy
новичок

Сообщений: 10

 

Re: Защита от однофазных КЗ

01 июня 2010 г., 20:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А вот более подробно методика выбора реле:

1) Предположим, что максимальный расчетный ток трехфазной линии 60А.
Выбираем реле с УСТАВКОЙ по току больше, чем 0,5х1,4х60 = 42А.
Здесь 0,5 - коэффициент отстройки от тока в нулевом проводе в нормальном режиме
1,4 - коэффициент запаса для реле.

Минимальная уставка для реле составляет 0,7 от номинального тока. Т.е., в нашем случае, 42 / 0,7 = 60А. Ближайшее большее значение номинального тока для реле составляет 63А.

2) Проверяем выбранное реле с Iном. = 63А, Iуст. = 63 х 0,7 = 44,1А на чувствительность к минимальному току к.з. в конце линии. Пусть ток к.з. равен 130А.

У нас получается коэффициент чувствительности Кч = (130-0,5х60)/44,1 = 2,27, а требуемый коэффициент - 1,5.
При проверке на чувствительность мы учли 0,5х60 - это рабочий ток, который может протекать в противофазе току к.з. в нулевом проводе и снижать ток ОКЗ.


Итак, выбрано реле с Iном. = 63А, Iуст. = 63 х 0,7 = 44,1А, требуемый коэффициент чувствительности к току к.з. обеспечивается, реле отстроено от токов в нулевом проводе при несимметричной нагрузке.

email

Boyarin
специалист

Сообщений: 150

 

Re: Защита от однофазных КЗ

02 июня 2010 г., 09:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а если КТПН на предохранителях и ВЛ-0,4 уже смонтирована и по токам ОКЗ не проходит! что можно предпринять кроме секционирования?

emailicq: 254-957-011

Boyarin
специалист

Сообщений: 150

 

Re: Защита от однофазных КЗ

02 июня 2010 г., 09:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2SemyonovYuriy:
реле тока, например, РЭ13.2 - что то я не смог такого реле найти - можно уточнить марку?

emailicq: 254-957-011

Шухер
гость

 

Re: Защита от однофазных КЗ

02 июня 2010 г., 12:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да не, есть я сразу в поиске нашел. РУ сейчас будет проектироваться и будет на автоматах. А сексионирование как выполняется?

email

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Re: Защита от однофазных КЗ

02 июня 2010 г., 12:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2SemyonovYuriy:
А можно получить источник методики расчета, как то ссылаться на форум Колян при необходимости не очень, нет конечно авторитетно,но не то))

email

SemyonovYuriy
новичок

Сообщений: 10

 

Re: Защита от однофазных КЗ

02 июня 2010 г., 14:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Для boirin :

РЭ 13-2 - вот точное наименование реле, производит ЗАО ЧЭАЗ

Для Old Zo:

Источник методики расчета - один из РУМ-ов 1996 года, номер РУМа не знаю, у меня только выкопировка некоторых страниц.
Но мы так всегда считаем, нам из техотдела нашего (в то время ещё техотдел института "Западсельэнергопроект") методику такую предоставили когда-то.

Для Шухер:

Секционирование выполняется на одной из опор, опора переустраивается в анкерную. В линии делается разрыв, на опоре вешается секционирующий ящик с рубильником и предохранителями, либо с автоматом. С стороны питания линия спускается по опоре кабелем либо СИПом, проходит через ящик и поднимается обратно на опору. Линия пошла дальше к потребителям.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru