Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 17:48 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Проверка срабатывания защитного аппарата при 1ф КЗ!


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Lunya
профи

Сообщений: 256

 

Проверка срабатывания защитного аппарата при 1ф КЗ!

06 мая 2010 г., 20:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые электрики!
Как проверить срабатывания защитного аппарата и групповых АВ при однофазном замыкании.
Заранее спасибо!

Почаще улыбайтесь, кто-то может влюбиться в вашу улыбку!

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Проверка срабатывания защитного аппарата при 1ф КЗ!

07 мая 2010 г., 00:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


вызвать КЗ!
исходные данные то какие? проект?? или же уже готовое смонтированное???

emailicq: 380411053

Lunya
профи

Сообщений: 256

 

Re: Проверка срабатывания защитного аппарата при 1ф КЗ!

07 мая 2010 г., 02:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Проект магазина в крупном ТЦ.
Как я поняла, мне надо Iкз=200А, автомат на 16А, К=200/16=12,5
Вывод: Для автоматических выключателей S201 с характеристикой С время отключения при К=12,5 составляет 0,4 сек, что удовлетворяет требованиям п. 1.7.79 ПУЭ изд. 7.
Вроде так...

Почаще улыбайтесь, кто-то может влюбиться в вашу улыбку!

email

Lunya
профи

Сообщений: 256

 

Re: Проверка срабатывания защитного аппарата при 1ф КЗ!

07 мая 2010 г., 02:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ток кз посчитала по формуле:
Iкз(l)=0,8Uф/(1,5g(1+m)L/s)

Почаще улыбайтесь, кто-то может влюбиться в вашу улыбку!

email

Орлова
специалист

Сообщений: 151

 

Re:

07 мая 2010 г., 12:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кч=Iкз/Iотс
хар-ка С подразумевает Iотс=5-10Iн, след. Iотс=160А в худшем случе.
Кч=200/160=1,25 - это в том случе если 200А находится в конце линии группы на автомате 16А

Гость
гость

 

Re:

07 мая 2010 г., 14:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Lunya:
Для автоматических выключателей S201 номиналом 16А с характеристикой С время отключения при токе 200А составляет 0,01 сек - смотрите характеристики срабатывания модульных автоматических выключателей

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru