Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 4:58 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Расчет на термическую стойкость.


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Расчет на термическую стойкость.

22 апреля 2010 г., 17:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Приветствую, коллеги!
Столкнулся с необходимостью сделать расчет термической стойкости провода СИП3. Была запроектирована линия порядка 3км этим самым проводом. Нагрузка объекта будет копеечная - 400кВт всего, так что по допустимому току никаких проблем с выбором сечения нет, а вот по термической стойкости...
Подскажите, кто знает, где можно посмотреть методику этого расчета конкретно для провода СИП3, а то везде, где смотрел, приведен расчет для кабелей.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Расчет на термическую стойкость.

22 апреля 2010 г., 17:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Для кабелей и проводов есть у производителей "Допустимые односекундные токи КЗ", которые они выдерживают без последствий. И есть там хитрая формула:
Для продолжительности КЗ, отличающегося от 1 с, значения тока КЗ из таблиц, необходимо умножить на коэффициент К:

К = 1/t^1/2 (т.е. корень квадратный из t )
где t – продолжительность короткого замыкания, с
Отсюда при своем токе КЗ находишь предельно-допустимое время отключения ВЛ.

email

Сергей Музыка1
профи

Сообщений: 1181

 

Re: Расчет на термическую стойкость.

22 апреля 2010 г., 17:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кабель (провод) проверяется на термическую стойкость при КЗ.
То есть, подсчитав ток КЗ мы смотрим через какое время произойдет отсечка защитного аппарата. И зная, это время выбираем сечение кабеля.
Как посчитать можно найти в РД 153-34.0-20.527-98 или в ГОСТ 30323-95, ГОСТ 30331.5-95.

email

mosoblset1
ученик

Сообщений: 25

 

Re: Расчет на термическую стойкость.

22 апреля 2010 г., 19:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А СИП 2 и кабели до 1 кв следует проверять на термическую стойкость ?

ICQ 445966102

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Расчет на термическую стойкость.

22 апреля 2010 г., 20:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


СИП надо обязательно проверять: хвосты длинные, токи КЗ не очень большие, приходится ставить автоматы с электронными расцепителями, иначе можно получить "голый" СИП. Случаи уже были.

email

Сергей Музыка1
профи

Сообщений: 1181

 

Re: Расчет на термическую стойкость.

22 апреля 2010 г., 20:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А в чем принципиальная разница до 1 кВ или свыше.
Разрушае кабели не напряжение, а ток.
У каждого кабеля есть своя предельная допустимая температура нагрева жилы, в зависимости от изоляции. И надо проверить не достигнет ли температура нагрева жилы критической за время отключения аппаратом защиты, не превысит ли предельную допустимую.
К примеру, на распред. сетях и питающих сетях до 1кВ разрешается время отключения брать не до 0,4с, а до 5 с.
Вот тут то и надо проверить кабель на термическую стойкость.

email

Гость
гость

 

Re: Расчет на термическую стойкость.

22 апреля 2010 г., 22:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


"СИП надо обязательно проверять: хвосты длинные, токи КЗ не очень большие, приходится ставить автоматы с электронными расцепителями, иначе можно получить "голый" СИП. Случаи уже были."
Можно поподробнее вот с этого момента. У меня просто нет возможности менять защиту существующей линии. Я делаю отпайку от ВЛ-10 кВ СИПом. Ток там действительно будет маленький, потому что на шинах ПС ток КЗ меньше 2кА, да еще плюс существующая линия до точки отпайки почти 18км. Минимальное сечение по условиям термической стойкости проходит даже 25мм с такими данными, но у нас в области нельзя меньше 50 мм вешать по условиям механической прочности - стенка гололеда 20мм, поэтому я 50 и оставил. А что там с расцепителями?

email

wsa
профи

Сообщений: 214

 

Re: Расчет на термическую стойкость.

22 апреля 2010 г., 23:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А может кто подскажет в дополнение откуда брать значение экономической плотности для СИП 3 ?

email

mosoblset1
ученик

Сообщений: 25

 

Re: Экономическая плотность

23 апреля 2010 г., 19:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Думаю что 0.6 А/мм

ICQ 445966102

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Экономическая плотность

23 апреля 2010 г., 20:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А что там с расцепителями?
Имелись ввиду ВЛИ 0.38 кВ.

email

wsa
профи

Сообщений: 214

 

Re: Экономическая плотность

23 апреля 2010 г., 22:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


0.6 А/мм-это откуда?

email

Гость
гость

 

Re: Термическая стойкость

01 июня 2011 г., 12:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Как определить Sмин при проверки на термическую стойкость?

email

mosoblset1
гость

 

Re: Термическая стойкость

01 июня 2011 г., 17:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


6-10 кВ= 0,6 А/мм это данные института РОСЭП.
0,4 кВ= 0,4 А/мм
определение минимального сечения можно сделать по РД 153-34.0-20.527-98- формула там есть. необходимо знать коэффициент с зависящий от материала жилы и изоляции, а так же время отключения ( горение дуги+ срабатывание защиты)

У нас как раз работает проверка- группа инспекторов из МТУ РОСТЕХНАДЗОРА.

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Термическая стойкость

01 июня 2011 г., 18:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


6-10 кВ= 0,6 А/мм это данные института РОСЭП.
0,4 кВ= 0,4 А/мм

А с этого места поподробнее: где, когда, кто писал эту глупость?

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Термическая стойкость

01 июня 2011 г., 18:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


скорее всего гости берут ники зарегитрированных пользователей ..

emailicq: 380411053

mosoblset1
гость

 

Re: Термическая стойкость

02 июня 2011 г., 08:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


я пароль потерял.
к тому же сообщаю что половина Гостей в теме Электрика- это я.
могу написать список.
0.4 и 0.6 А/мм( для ВЛ) - этому меня учили в институте еще. а что ? не правльно ?

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: Термическая стойкость

02 июня 2011 г., 09:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2mosoblset1: - Главный ГОСТЬ...
Гость (гости) — название крупных купцов до введения купеческих гильдий, иноземный купец. Впервые упоминаются в договорах князей Олега и Игоря с греками.

А пуркуа-бы и не па?

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Термическая стойкость

02 июня 2011 г., 13:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


0.4 и 0.6 А/мм( для ВЛ) - этому меня учили в институте еще. а что ? не правльно ?
Видно много прогуливал... Результат на весь интернет.

email

Гость
гость

 

Re: Термическая стойкость

02 июня 2011 г., 13:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


mav
разве трудно указать реальные значения.
проф. Будзько такие данные вывел.

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: Экономическая...термическая...

02 июня 2011 г., 14:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
разве трудно указать реальные значения

Если по экономической плотности, то http://www.colan.ru/support/pue/pue13.php?page=1 есть. В табл. 1.3.36...

Хотя по http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:fams8iBjP0YJ:www.ostu.ru/science/confs/2010/ers/sect3/13.doc+%D1%81%D0%B8%D0%BF-3+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&hl=ru&gl=ru&pid=bl&srcid=ADGEEShfxApZ6GdjdZZUz7AteOiAVPQ5SnmQbG57_qP1QzpAOIpPQ-kKCEJVeozBUlbNrx__GBxw-G9S8c6SET6Z54_YDBSrAWbNowyokEei7P_vp5w3x7_eaxmR-NvrFk4clavNuV_6&sig=AHIEtbSP21T1xC2QQsgL8T0n5_GnkQ8gJQ, например, в табл.2 для ВЛИ-0,38 "цифирь" другая есть...А если цена на кВт*ч и дальше расти будет, то есть вероятность дальнейшей корректировки?

А про термическую стойкость http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=107737 уже было...

А пуркуа-бы и не па?

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Экономическая...термическая...

02 июня 2011 г., 15:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


6-10 кВ= 0,6 А/мм это данные института РОСЭП.
0,4 кВ= 0,4 А/мм
------------------
0.4 и 0.6 А/мм( для ВЛ) - этому меня учили в институте еще. а что ? не правльно ?
------------------
проф. Будзько такие данные вывел.

Сам-то читаешь, что писал?
Профессор Будзко Игорь Александрович НИКОГДА такую глупость не написал бы.
Вы же не отличаете линейные меры измерения (мм) от мер измерения площадей (мм2)

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru