Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 9:50 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Оборудование связи правильно подключить как ?


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Ingeneros
специалист

Сообщений: 101

 

Оборудование связи правильно подключить как ?

13 апреля 2010 г., 18:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Итак имеем несколько стоек с оборудованием связи. Одна стойка с оборудованием, которое питается по 48 В. Другая стойка с оборудованием питающимся по 220 В и по 48 В и несколько шкафов с оборудованием питающимся по 220 В. оборудование в стойках питается от бесперебойного источника питания.
Вопросы следующие:
1. Стойка питания в которой оборудование питается по 48 В согласно ПУЭ п. 1.7.53 не должна подключатся к системе уравнивания потенциалов?
2. Требуется ли для оборудования связи функциональное заземление, как показано на Рис. 1.7.7 верхняя часть картинки.

Учусь быть инженером

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Гость
гость

 

Re: Оборудование связи правильно подключить как ?

13 апреля 2010 г., 21:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ГОСТ Р 50571.21-2000 Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации

читать тут http://www.v-stroim.ru/docs22.html

email

Ingeneros
специалист

Сообщений: 101

 

Re:

14 апреля 2010 г., 13:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


548.3.1 ЗСНН-системы
Когда заземленные цепи систем защитного сверхнизкого напряжения (ЗСНН) и открытые проводящие части оборудования классов II и III заземлены исходя из функциональных целей для связи с локальной землей, они должны быть подсоединены к системе уравнивания электрических потенциалов согласно требованию ГОСТ 30331.3 / ГОСТ Р 50571.3 (см. рисунок 1).

Не понимаю что значит:
Заземлены исходя из функциональных целей для связи с локальной землей.

Функциональное заземление может выполняться путем использования защитного проводника (РЕ-проводника) цепи питания оборудования информационных технологий в системе заземления TN-S.
Допускается функциональный заземляющий проводник (FE-проводник) и защитный проводник (РЕ-проводник) объединять в один специальный проводник и присоединять его к главной заземляющей шине (главному заземляющему зажиму).

1. Вышеизложенный пункт не дает ответа на вопрос нужно ли функциональное заземление. Есть подозрение что только производитель может дать на него ответ. И как выбрать сечение такого вот объединенного проводника. Есть подозрения что выбирать надо по более жестким условиям как для проводника функционального заземления.
2. Я не могу подключить совмещенный проводник к РЕ шине в этажном щите, который выступает в качестве точки подключения. А если не требуется функциональное заземление то проводник уравнивания потенциала могу подключить к РЕ шине в этажном щите.

Учусь быть инженером

email

Гость
гость

 

Re:

14 апреля 2010 г., 14:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Скорее всего под локальной землей подразумевается выравнивание потенциалов.

Я бы сделал так: проложил бы от ГЗШ 25кв.мм до стоек. Соединил бы все стойки сечением 16кв мм. На все это отдельный щит прям от ВРУ. От него должны быть запитаны все и то что 220В и БП на 48В.

Производителей лучше не трогай, а то пойдешь забивать штырь в землю и обзывать его функциональным заземлителем.

email

Ingeneros
специалист

Сообщений: 101

 

Re:

14 апреля 2010 г., 15:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вот смотрю проекты, выполненные другой организацией там так и сделано только понять не могу почему такие сечения

Учусь быть инженером

email

Гость
гость

 

Re:

14 апреля 2010 г., 15:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну сделай все 16квмм или 16 и 10 соответственно. Любят они потолще

email

Red
профи

Сообщений: 397

 

Re:

14 апреля 2010 г., 16:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть такой стандарт
TIA-942_standart
Там прописаны сечения которые желательны для стоек

emailicq: 229017368

Ingeneros
специалист

Сообщений: 101

 

Re:

14 апреля 2010 г., 17:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо обязательно посмотрю. Но по моему заземления больше касается EIA/TIA-607. Выравнивание потенциалов и заземление телекоммуникационной системы коммерческих зданий. EN 50173.

Учусь быть инженером

email

Гость
гость

 

Re:

14 апреля 2010 г., 17:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


RED! Это американский документ. Он для америки. Его в чистом виде нельзя использовать.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru