Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 14:01 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Схема АВР с общим резервным вводом


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Схема АВР с общим резервным вводом

26 марта 2010 г., 14:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые, посмотрите схему АВР.
Она составлена одним человеком с форума, но я немного ее переделал для своей задачи. Интересуют замечания и мнения по ней.
Ситуация следующая, было старое ВРУ на две секции со своими вводами и эти ввода через перекидные рубильники могли переключаться на 3й резервный ввод который был для обоих вводов общим. Необходимо переделать эту схему под АВР, но сути это два обычных АВР (типа ЩАП) в одном корпусе и с общим резервным вводом.

Кусок схемы ВРУ и схема АВР см. ниже

>http://i029.radikal.ru/1003/a1/152b8ca9659a.jpg

http://s43.radikal.ru/i101/1003/ec/1075f66113c3.jpg

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Дмитрий
гость

 

Re: Схема АВР с общим резервным вводом

26 марта 2010 г., 16:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
посмотрите схему АВР.

СХЕМА РАБОЧАЯ! Работать будет.

Но мы в подобных схемах (2 ввода - АВР - 1 распред. панель,
2 ввода под нагрузкой и под напряжением - АВР - 2 распред. панели) добавляли следующее:

1) Переключатели на несколько положений со следующими функциями:
- ручной перевод питания с одного ввода на другой;
- отключение блока АВР.

2) Добавляли выдержки времени между основным и резервным вводом.
Для отстраивания от процесса самозапуска мощных электродвигателей.

3) Вставить блокировку от резервного ввода в основной ввод.

Например, от КМ4 вставить доп.контакт в цепь катушки КМ3.

P.S. Указанные уточнения большинство производителей стандартных ЩАПов не учитывает.

Но мы делали так.

email

Дмитрий
гость

 

Re: Схема АВР с общим резервным вводом

26 марта 2010 г., 17:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:

Ну, и в схеме есть маленькая неточность.

Ввод №2 - рубильник коммутирует не фазу, а ноль.

P/S/ А ты не хочешь, чтобы ввод1 и ввод 2 резевировали друг друга?

Или это два ОТДЕЛЬНЫХ АВР, но с одним общим резервным вводом?!

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Схема АВР с общим резервным вводом

26 марта 2010 г., 19:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ввод №2 - рубильник коммутирует не фазу, а ноль.
Спасибо!
ручной перевод питания с одного ввода на другой;
а как его выполнить? Вводные рубилньики взять перекидными?

Вставить блокировку от резервного ввода в основной ввод.
а это зачем?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

elec61
специалист

Сообщений: 191

 

Re: Схема АВР с общим резервным вводом

27 марта 2010 г., 15:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий:
2Victor zmey:

Вот блиннн.... не успел немного.
Вставлю и свои пять копеек.

1 - Для порядка пущего РКФ конт. №4 запитать нуно с SF1; SF4,
а не "напрямую" с фаз А.

2 - Согласен с Дмитрием, желательно применить реле времени. Исключит дребезг контакторов. Ставить лучше в цепи питания катушек KL2; KL4 с выдержкой 2-3 сек.

3 - Симпатично бы смотрелись сигн. лампы СЕТЬ на вводах в АВР.

2Дмитрий - блокировка контакторов через доп. контакты не требуется в КТИ она реализована механически, одновременное вкл. искл.

email

elec61
специалист

Сообщений: 191

 

Re: Схема АВР с общим резервным вводом

27 марта 2010 г., 15:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:

А 3-й ввод случаем не от ДГУ???

email

Дмитрий
гость

 

Re: Схема АВР с общим резервным вводом

29 марта 2010 г., 09:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
ручной перевод питания с одного ввода на другой;
а как его выполнить? Вводные рубилньики взять перекидными?


Нет. Здесь речь не о рубильниках.

Речь идет о преключателях вторичных цепей.


Расскажи как скинуть схему сюда через радикал.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Схема АВР с общим резервным вводом

29 марта 2010 г., 15:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий:
присылайте мне я выложу

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Схема АВР с общим резервным вводом

29 марта 2010 г., 15:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2elec61:
Нет, а можно подробней чем плохо если не будет реализована задержка?

3й ввод от ТП

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: Схема АВР с общим резервным вводом

29 марта 2010 г., 16:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Расскажи как скинуть схему сюда через радикал.
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=109787

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

elec61
специалист

Сообщений: 191

 

Re: Схема АВР с общим резервным вводом

30 марта 2010 г., 00:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
Реле контр. фаз, как известно, реагируют не только на отсутствие U и выпадание одной из фаз, но и на изменение его (U) харрактеристик (частота, превышение, падение и т.д.).
Порой это сводится к частой "сработке" РКФ (не чаще допустимой задержки, в некоторых моделях РКФ - 10 сек). Следствием этого может стать "скакание" АВР с одного ввода на другой. При некорректной регулировке времени задержки срабатывания РКФ (к примеру 0,1 сек), проследует неминуемый "дребезг" контакторов. А усугубится это тем, что при хорошей нагрузке на ВРУ и критичной загруженности ТП, переключения АВР будут провоцировать сработку РКФ провалами U.
А контакторы КМИ (КТИ) дребезг этот ох как не любят, т.к. у них при этом вываливаются всякие мелкие детали в цепи катушек и доп. контактов и клинят их. (САМ ВИДЕЛ!!!)

email

OHEMS
гость

 

Re: Схема АВР с общим резервным вводом

30 марта 2010 г., 01:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2elec61:
Т.е. если реле контроля фаз в данном случае ЕЛ-11(позволяет регулировать выдержку до 10 сек) настроен правильно, то весь огород с дополнительными реле времени и не нужен?
а какой промежуток времения оптимален для устранения дребезга контактов?

email

elec61
специалист

Сообщений: 191

 

Re: Схема АВР с общим резервным вводом

30 марта 2010 г., 02:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2OHEMS:
Елки - далеко не эталон качества (особенно современные).
Вы не поверите, но в процессе эксплуатации случается и такое, что винтовой контактик на той же Елке или АВ расслабляется... и ой как потом контакторы громыхают (при настроенной на мин. время РКФ).
Повторную выдержку с реле времени (огород) не я придумал.
По моему оптимальным временем задержки по РКФ - 2...3 сек, по РВ - то же 2...3 сек.

Думаю - основной виновник беды с "дерганьем" - приоритет рабочего ввода.

Есть и "умные" АВРы (на контроллерах), но к чему это я? Вам и на реллюху деньгов жабо...

email

OHEMS
гость

 

Re: Схема АВР с общим резервным вводом

30 марта 2010 г., 03:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2elec61:
А при чем тут жабы? Я проектировщик и мне для народа лишнюю релюху не жалко. Про отошедшие винтовые контактики я слушать не буду, это проблема эксплуататции. За оборудованием смотреть надо и периодически все протягивать.
Кроме страховки отошедшего винтика предлагаемое вами реле времени еще что-то дает?

email

elec61
специалист

Сообщений: 191

 

Re: Схема АВР с общим резервным вводом

30 марта 2010 г., 03:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2OHEMS:

К нему (реле времени) можно каждое утро подходить, платочком носовым бееережно так протирать и говорить -
"МОЯ ПРЕЕЕЛЕСТЬ...."

А вечером, когда все разойдутся по домам, можно курнуть, взять в руки регулировочную отвертку и почувствовать себя Повелителем Времени....

email

OHEMS
гость

 

Re: Схема АВР с общим резервным вводом

30 марта 2010 г., 03:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2elec61:

носовым бееережно так протирать
Ну если только такое применение вы ему можете дать...

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Схема АВР с общим резервным вводом

30 марта 2010 г., 15:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Господа, только без флуда. Схему сегодня отдавать.
Так что необходимо добавить, изменить, указать на чертеже, дописать что то про выдержку или нет?

Давайте по минимуму что действительно необходимо

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

elec61
специалист

Сообщений: 191

 

Re: Схема АВР с общим резервным вводом

30 марта 2010 г., 20:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


СРАЗУ ИЗВИНЯЮСЬ ЗА СОБСТВЕННЫЙ КОСЯЧОК.
КОНТАКТЫ ДКМ1-ДКМ2 (БЛОКИРОВКА) - НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЕ.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Схема АВР с общим резервным вводом

30 марта 2010 г., 21:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2elec61:
Спасибо, только еще немного разберусь что к чему)

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Дмитрий
гость

 

Re: Схема АВР с общим резервным вводом

31 марта 2010 г., 09:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2elec61:


А зачем Вы добавили лампочки на ввода?

Ведь HLG1, 3
через реле контроля фаз выполняют ту же функцию (контролируют напряжение на вводе).

email

Дмитрий
гость

 

Re: Схема АВР с общим резервным вводом

31 марта 2010 г., 11:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
См. почту.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru