Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 10:16 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / УЗО в офисе


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

BOOMER
профи

Сообщений: 667

 

УЗО в офисе

17 марта 2010 г., 23:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Имеется офисное помещение. 4 комнаты. В каждой комнате по 2 розеточные группы - "Компьютерная" и "Силовая". На каждую группу свой автомат (т.е. всего 8 автоматов). Возник вопрос, как быть с УЗО. Я думаю поставить 4 штуки (по 1 на каждую комнату) а уже после каждого УЗО по 2 автомата (первый на комп. второй на силовую группу). Использовать хочу УЗО типа А. Кто что думает по этому поводу?

emailicq: 403913883web-сайт

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: УЗО в офисе

19 марта 2010 г., 13:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2tbe13:

специалист рекомендовал выделять эту сеть и запитывать без узо, опираясь на частое ложное срабатывания Ставь бесперебойник и следи за состоянием оборудованием - никаких ложных срабатываний не будет...Если только штук 10-15 компуторов на одно узо не посадить..Иначе, всё это похоже на случай с шунтированным узо: А чего это оно ТАК!? Да срабатывает постоянно! А к тому, что от корпуса пощипывает - мы уже привыкли...даже бодрит!!!

А пуркуа-бы и не па?

email

tbe13
новичок

Сообщений: 14

 

Re: УЗО в офисе

19 марта 2010 г., 13:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2 Al Ща

При правильном выполнении системы уравнивания потенциалов, никаких "пощипываний" быть не может. А применение бесперебойников на усмотрение технологов - о существовании которых они явно не в курсе, да и применение их с точки зрения проектирования не целесообразно ( каждый компьютер по 1 категории )

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: УЗО в офисе

19 марта 2010 г., 14:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2tbe13:
Угу..При правильном выполнении системы уравнивания потенциалов До розетки - всё правильно, а дальше - как бог на душу положит..
каждый компьютер по 1 категории Вот кончится пару раз электричество в самый неподходящий момент и сразу вспомнится о целесообразности..

А пуркуа-бы и не па?

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: УЗО в офисе

19 марта 2010 г., 15:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


тогда смысл в УЗО, если после бесперебойника его нет? там ведь защита бесперебойника от перегруза и все ..

emailicq: 380411053

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: УЗО в офисе

19 марта 2010 г., 19:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Нормальный:
2BOOMER:
В подборке "Автоматы, УЗО" - есть ответы на Ваши вопросы:
http://tipovoy-proekt.ru/raznoe_3.html

email

BOOMER
профи

Сообщений: 667

 

Re: УЗО в офисе

19 марта 2010 г., 23:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Кузьменко В.В.
Попробую перечитать еще раз.

2Al Ща
Пощипывать думаю не будет, т.к. смонтировал трехпроводную сеть и контур заземления.

2tbe13
А применение бесперебойников на усмотрение технологов - о существовании которых они явно не в курсе, да и применение их с точки зрения проектирования не целесообразно.
Если честно, я немало удивлен подобной фразой. Не знаю как в златоглавой, но у нас отключения "искричества" явление не редкое. Посему компьютерный ИБП встречается у 80-90% компов. Например у меня на работе десятка 4 компов и все с ИБП. Да и дома тоже имеется.

emailicq: 403913883web-сайт

BOOMER
профи

Сообщений: 667

 

Re: УЗО в офисе

20 марта 2010 г., 00:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Кузьменко В.В.
Перечитал.
Для тех кто "на бронепоезде" назовите хотя-бы номер страницы подборки про УЗО, на которой есть ответ про комп. группу.

emailicq: 403913883web-сайт

tbe13
новичок

Сообщений: 14

 

Re: УЗО в офисе

22 марта 2010 г., 05:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Как всегда в проектировании сталкивается теория и практика Надо подходить к этому вопросу каждый раз индивидуально.

Одно дело если будет частое отключение электроэнергии - все вопросы к сетевому району, а вот если будут проблем с узо - действительно либо зашунтируют или придут к нам к проектировщикам
Отсутствие узо в сети питания ЭВМ не является нарушением действующей нормативной документации (не один раз такое решение проходило экспертизу).

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: УЗО в офисе

22 марта 2010 г., 15:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2BOOMER:
Ладно, оставим в покое мнение специалистов на сей счет, т.к., в любом случае - это всего лишь СОВЕТ (Например, часть 1, - п. 34).
4 компьютера в офисе - не бог весть какая нагрузка. Я бы просто не советовал объединять нагрузки "компьютерного" контура и "бытового". СКС проектировал и монтировал 12 лет, от 20-30-портовых, до 1200-портовых. Практически нигде не защищал УЗО (дифами). Защищать "компьютерные" нагрузки нужно в школах, детсадах, жилом фонде.
Хотя, с другой стороны, некоторые специалисты утверждают, что всегда и везде все розетки защищают УЗО, - и не было никаких проблем.
Так что, если будете защищать: лучше компонуйте в одну группу 2 компьютера (для компьютера необходимо минимум 2 розетки: монитор + системный блок). Не мешайте вместе с розетками "бытового" контура.

email

Влад
гость

 

Re: УЗО в офисе

22 марта 2010 г., 21:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А расскажу я вам, ребята… Нет, не про отпуск. Про то, как данный вопрос решается у нас. На примере заводика, который обслуживаю. Есть офисный этаж с, примерно, десятком комнат. В каждой комнате, min, 4 блока (блок – 5 электрических розеток + ТВ + компьютерная). Питание от этажного шкафа. В шкафу: АВ 3х40А=>УЗО 4х40А/30мА=>АВ 1х16А (по 2 на фазу, итого 6шт. АВ). Каждый АВ питает 4 блока. Таких групп в шкафу 3. За, примерно, 10 лет – проблем не возникало. На моей памяти УЗО (разные) срабатывали раза 3, всегда по делу. Скажу честно: моя бы воля – 3-х фазные УЗО заменил бы 3-мя 1-о фазными. Но, никто мне такого не позволит. Хотя, года 3 тому, переносили лабораторию: штук 5 обычных компьютера + (10–15) каких-то компьютеризированных приборов. Поскольку делал сам – поставил 3 УЗО, однофазных. Но и раньше проблем из-за УЗО – не было.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7037

 

Re: УЗО в офисе

27 марта 2010 г., 05:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А у всех офисы с неособоопасными помещениями?

emailweb-сайт

Гость2
гость

 

Re: УЗО в офисе

05 марта 2011 г., 06:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


вот у меня комп подключен через УЗО. УЗО отрубается даже когда комп выключен. просто сам БП то всё равно включен. может ДИФ поставить? а то само по себе УЗО в помещении должно стоять................... И ещё странность : у меня один БП потёк. и начал как то сперва в нём щелчёк, а через некоторое время УЗО отрубается. я поменял БП - ну может слабоват был и потёк. дык теперь снова щелчок в компе, а потом через несколько часов УЗО.
Уж не убивает ли этот УЗО БП? комп заземлён.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7037

 

Re: УЗО в офисе

05 марта 2011 г., 10:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость2:
Что еще на УЗО сидит? Комп может последняя капля.

emailweb-сайт

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: УЗО в офисе

11 марта 2011 г., 06:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
2BOOMER:

В офисе можно считать всё стационарным.

Комп не предназначен для перемещения во время работы. Следовательно это стационарное оборудование.

Журнал "Новости Электротехники" №3(27) 2004
Заземление и защитные меры электробезопасности
Пояснения и комментарии к требованиям главы 1.7 ПУЭ седьмого издания

Вопрос 2. Какие электроприемники следует относить к стационарным электроприемникам в жилых и общественных зданиях?

Ответ. Термин «стационарные электроприемники» ПУЭ не определен.
К стационарным электроприемникам следует относить электроприемники, которые в процессе их эксплуатации, т.е. находясь под напряжением, не могут находиться в руках человека, не могут перемещаться и питаются электроэнергией по постоянной схеме от стационарной электрической сети.
Применительно к требованиям п. 1.7.79 в жилых и общественных зданиях к стационарным электроприемникам, для которых время отключения может быть принято до 5 с, могут быть отнесены электродвигатели общей вентиляции зданий и помещений, насосы, электронагреватели общих отопительных систем и т.п. В промышленных установках к стационарным электроприемникам относится всё стационарно установленное оборудование.

Речь идет о приборах которые при желании отодрать с места будет проблематично или даже не под силу человеку. Компьютер покинет свое "стационарное" место с одного удара швабры. При желании, без какой либо необходимости, в процессе эксплуотации, т.е. под напряжением, компьютер можно взять руки и переместить.
Я когда комплекты вырезаю частенько так делаю. Не удобно если на столе что то мешает.

email

Гость
гость

 

Re: УЗО в офисе

11 марта 2011 г., 07:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Yp(l)uН:
ИМХО. Речь идет о приборах которые при желании отодрать с места будет проблематично или даже не под силу человеку. Компьютер покинет свое "стационарное" место с одного удара швабры. При желании, без какой либо необходимости, в процессе эксплуотации т.е. под напряжением компьютер можно взять руки и переместить.
Я когда комплекты вырезаю частенько так делаю. Не удобно если на столе что то мешает.


О, ужас!

Ты нарушил правила техники безопасности!

Ты должен был выключить компьютер и все его системы (монитор и пр.).

Обесточить его. Выдернуть вилку из розетки.

И только тогда переместить компьютер!

В твоем случае ты сам будешь виноват, т.к. нарушил правила ТБ.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru