Форум / Электрика / ВЛИ-0,4 кВ параллельно наружному газопроводу |

|
|
Violent MITCHELL профи

Сообщений: 1998 |

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|

Ответы
|
|
Violent MITCHELL профи

Сообщений: 1998 |

Читал ПУЭ:
2.4.93. При пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны выполняться следующие требования:
5) при параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или трубопроводом расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно быть не менее высоты опоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов - не менее 1 м.
2.4.94. При сближении ВЛ с пожаро- и взрывоопасными установками и с аэродромами следует руководствоваться требованиями, приведенными в 2.5.278, 2.5.291 и 2.5.292.
2.5.278. Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взрыво- и пожароопасными зонами, должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.
Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры.
Читал Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей":
7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
Так вот. Есть стесненный участок.
1. В соответствии с 2.5.278 всё равно расстояние не менее 1,5 высоты опоры
2. Можно сократить до 1м в соответствии с 2.4.93
3. Можно сократить до 2м по п.7 правил охраны газ. сетей
???
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
Violent MITCHELL профи

Сообщений: 1998 |

Ни у кого ни одной светлой мысли?
Может я как-то запутанно спросил? Или может глупость спрашиваю, так Вы так и скажите, мол Violent ты тупишь, тут всё просто - вот так [тут надо объяснить как].
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
Violent MITCHELL профи

Сообщений: 1998 |

Последний раз подниму тему в верх страницы. Неужели никто не проектировал сближения ВЛИ с наружным газопроводом?
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
Marat_ka профи

 Сообщений: 1297 |

Руководствоваться надо пунктом 2.4.93
Настоящий электрик должен быть свеже вымыт, гладко выбрит и чуточку пьян!
|
Violent MITCHELL профи

Сообщений: 1998 |

2Marat_ka:
Спасибо.
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!
|
|
|

|
 |

Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
 |
ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru
|
|
 |