Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 2:42 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Категория магазина


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

тамбовский
профи

Сообщений: 282

 

Категория магазина

25 февраля 2010 г., 01:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте. Проектирую отдельностоящий (не встроенный) магазин. Торговая площадь ок. 150кв.м. Запутался с категорией надежности

По СП31-110-2003: табл.5.1:
Предприятия торговли:
электроприемники противопожарных устройств и охранной сигнализации, лифтов универсамов, торговых центров и магазинов - I
комплекс остальных электроприемников - II

По РД 34.20.185-94:
Приложение 2: магазины с торговой площадью от 250 до 2000 м2 – II категория;


По «Пособию к СНиП 2.08.02-89* «Проектирование предприятий розничной торговли»:
п 5.30. Электроприемники предприятий розничной торговли в отношении обеспечения надежности электроснабжения следует относить:
к I категории - электродвигатели пожарных насосов, аварийное и эвакуационное освещение, питающие устройства пожарной и охранной сигнализации в предприятиях торговой площадью св. 2000 м2;
ко II категории – электроприемники в предприятиях торговой площадью 250 - 2000 м2;
к III категории - электроприемники в предприятиях торговой площадью менее 250 м2.


Какую брать??? II или III ???

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Категория магазина

25 февраля 2010 г., 03:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


смотри по количеству персонала и покупателей одновременно находящихся в здании, может быть и II, и I ..

emailicq: 380411053

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: Категория магазина

25 февраля 2010 г., 10:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если противопожарные устройства есть, то II.
Если нет... то.
РД 34.20.185-94 и СНиП 2.08.02-89 друг другу не противоречат.
А в СП-31 несколько уже, кроме того СП носит рекомендательный характер, но наиболее свежая. Я бы все равно сделал II по возможности. Для подстраховки.

email

Дмитрий
гость

 

Re: Категория магазина

25 февраля 2010 г., 10:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Торговая площадь ок. 150кв.м. Запутался с категорией надежности

Наш Надзор со ссылкой на

По РД 34.20.185-94:
Приложение 2: магазины с торговой площадью от 250 до 2000 м2 – II категория;


отдельно стоящие магазины площадью до 250 кв.м.
пропускает по 3-й категории.

Для устройств охранно-пожарной сигнализации

сигнализационщики ставят аккумулятор (БИРП - блок источника резервного питания).

Устройств пожаротушения обычно в таких магазинчиках нет.

Иногда бывают маломощные установки порошкового тушения.
Но их также сигнализационщики запитывают от БИРПа.

email

тамбовский
профи

Сообщений: 282

 

Re: Категория магазина

25 февраля 2010 г., 12:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да, мне бы лучше III конечно...магазин в райцентре - попросту в селе) с вторым источником там проблема...наверно только ДЭС ставить)

По аварийному, пожаре вопросов нет - I категория и при одном вводе от РИПов и втроенных блоков (освещение)...

вопрос по основным электроприемникам

email

Дмитрий
гость

 

Re: Категория магазина

25 февраля 2010 г., 14:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2тамбовский:
По аварийному, пожаре вопросов нет - I категория и при одном вводе от РИПов и втроенных блоков (освещение)...

вопрос по основным электроприемникам


А что это за основные электроприемники в таком маленьком магазинчике (150 кв.м. - это, например, 10х15 м)???

Освещение, розетки, кондиционеры, 2-3 компьютера, тепловая завеса. И все. Ничего важного. III-я категория.

email

Гость
гость

 

Re: Категория магазина

25 февраля 2010 г., 14:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А что это за основные электроприемники в таком маленьком магазинчике
Холодильники например....
По СП 31-110-2003 - II категория

email

тамбовский
профи

Сообщений: 282

 

Re: Категория магазина

26 февраля 2010 г., 02:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий:
Освещение, розетки, кондиционеры, 2-3 компьютера, тепловая завеса. И все. Ничего важного. III-я категория.
Вот бы всегда так можно было категории определять 150кв.м. это торговая площадь

email

тамбовский
профи

Сообщений: 282

 

Re: Категория магазина

27 февраля 2010 г., 00:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А если размышлять так: СП31-110 заменяет ВСН 59-88. Если смотреть по ВСН - то там категория для магазина определяется точно так же как и в РД 34.20.185-94 и в «Пособии к СНиП 2.08.02-89* «Проектирование предприятий розничной торговли»:
Предприятия торговли:
электроприемники противопожарных устройств и охранной сигнализации и лифтов универсамов, торговых центров и магазинов с торговыми залами общей площадью св. 2000 м2 ............................................................... I
комплекс остальных электроприемников ..................................... II
комплекс электроприемников предприятий с торговыми залами общей площадью м2:
св. 250 до 2000 ............................................II
до 250 ........................................................III


Но в СП31-110 эти нормы изменены. Раз при написании СП требования к категории предприятий торговли изменились - следовательно нужно брать их по СП31-110

Правильно я мыслю??

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: Категория магазина

27 февраля 2010 г., 00:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну конечно правильнее делать по СП. Но в Вашем случае, я считаю можно на превыение площади на пару м2 закрыть глаза. В подтвереждение приведу случай из своей практики: Как-то раз подмахнул (в качестве проверяющего, а не исполнителя) проект с 2-мя серьезными (на первый взгляд) отступлениями:
1. В т.у. было прописано напряжение питания 220 В, а запроектировано было на 380. Мощность 15 кВт. Поскольку я действительно только "подмахнул", то даже не обратил внимания, выяснилось это через 2 дня после того, как проект был отдан заказчику (мне позвонил с дрожащим голосом исполнитель). Как выяснилось, накосячили в сет. орг-ции, сами были в шоке, когда мы им позвонили по поводу этих т.у. и сказали спасибо, что в проекте 380, а не 220.
2. По площади тоже было превышение "лимита III категории" по СП на неск-ко квадратов. Понял я это тоже несколько поздно. Позже, чем объект был сдан в эксплуатацию. Надо сказать, объект располагался в историческом районе города с напрочь прогнившими сетями, где двухтрансформаторных подстанций даже духу не было. Я подумал: начни я (или исполнитель) выкобениваться тогда насчет повышения категории, неизвестно во что бы это вылилось (скорее всего в посыле моих амбиций по адресу с директивой проектировать по третьей). РТН и сети согласовали третью за милую душу. Такие дела.
Напоминаю: живу и тружусь в глуши.

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

тамбовский
профи

Сообщений: 282

 

Re: Категория магазина

27 февраля 2010 г., 13:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Но в Вашем случае, я считаю можно на превыение площади на пару м2 закрыть глаза.

перемерил площадь поточнее - 220 кв.м торговой)
150 говорил, так как в договоре видел расчет стоимости проекта исходя из этой площади)

пойду к ГИПу разговаривать) пусть он решает

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru