Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 10:48 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / защита кабеля от действия солнечного излучения


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Анастасия Николаевна
новичок

Сообщений: 5

 

защита кабеля от действия солнечного излучения

16 февраля 2010 г., 18:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте, подскажите, пожалуйста чем защитить кабели АВВГ и ВВГ от действия солнечного излучения (п. 2.3.19 ПУЭ-98 ) ?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Гость
гость

 

Re: защита кабеля от действия солнечного излучения

16 февраля 2010 г., 18:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я как то пробовал защитный крем Nivea №30 , а когда солне спало перешел на 8ку

email

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re: защита кабеля от действия солнечного излучения

16 февраля 2010 г., 19:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ПВХ трубой.

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: защита кабеля от действия солнечного излучения

16 февраля 2010 г., 19:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Анастасия Николаевна:
Укажите: что, где, как (на чем) и сколько Вы планируете прокладывать? Вариантов может быть много. Какая требуется долговечность "защитной оболочки"? Сечения кабелей? Токи?

email

Гость
гость

 

Re: защита кабеля от действия солнечного излучения

17 февраля 2010 г., 11:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ПВХ трубой.
не все УФ держат

email

Анастасия Николаевна
новичок

Сообщений: 5

 

Re: защита кабеля от действия солнечного излучения

17 февраля 2010 г., 11:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кабель АВВГ 4х185 по фасаду здания, длина 23 м, расчетный ток 263 А. Насчет долговечности не знаю, это здание АБК на мясоперерабатывающем заводе.

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: защита кабеля от действия солнечного излучения

17 февраля 2010 г., 14:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Анастасия Николаевна:
Жесткая защитная труба из ПНД пластиката (полиэтилен низкого давления), имеющая сертификат пожарной безопасности. Кабельные вводы-выводы с 2-х сторон - загерметизировать герметиком. Крепление - хомутами на мощных шурупах с дюбелями, с шагом 1 метр.

email

Andrey59
профи

Сообщений: 302

 

Re: защита кабеля от действия солнечного излучения

17 февраля 2010 г., 14:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


DKC недавно включил в своей каталог новые пластиковые трубы для наружной прокладки стойкие к ультрофиолету и морозу http://dkc.by/index.php/home/162-atmosfer

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: защита кабеля от действия солнечного излучения

17 февраля 2010 г., 15:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Andrey59:
Вот и предложен идеальный вариант для данного случая!

email

Анастасия Николаевна
новичок

Сообщений: 5

 

Re: защита кабеля от действия солнечного излучения

17 февраля 2010 г., 15:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо большое!

Вася
ученик

Сообщений: 37

 

Re:

17 февраля 2010 г., 17:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я не уверен что для кабеля АВВГ необходима защита от солнечной радиации. Информация из каталога "Электрокабель": Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабель-
ных эстакадах, в блоках, а также для прокладки
на открытом воздухе. Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re:

17 февраля 2010 г., 17:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Вася:
Действительно,
ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия" допускает прокладку данного кабеля на открытом воздухе. Вместе с тем, наружная прокладка по фасаду здания, в жесткой защитной трубе - это и дополнительная электробезопасность за счет защитной оболочки.

email

Полупрофан
профи

Сообщений: 212

 

Re:

18 февраля 2010 г., 02:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Диаметр АВВГ 4*185 составляет 45-49мм, в зависимости от многих параметров. ПВХ труба ДКС указанная в посте мах Ф63- это для ПВХ труб наружный диаметр.Короче- врядли влезет, а если заставить монтажников делать это на длинне больше 50м- будут вспоминать коротким недобрым словом проектировщика.
Так-что- ПНД труба (см. пост Кузьменко В.В.), либо применять бронированный кабель, возможно без верхнего шланга.

Смотрю как текут электроны и плачу...

email

elec61
специалист

Сообщений: 191

 

Re:

18 февраля 2010 г., 04:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А еще есть старое, доброе слово козырьки, что будет и проще и дешевле, чем наширивание ультрафиолетовоморозоустойчивой трубы на каблель.

email

Винни
гость

 

Re:

18 февраля 2010 г., 12:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а еще есть вот такая штука: http://www.korobov.ru/catalog/konstrukcii/powerfull_support/

email

Engineer
профи

Сообщений: 1017

 

Re:

18 февраля 2010 г., 14:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2elec61:
А еще есть старое, доброе выражение согласование фасадов с архитектором и городской архитектурой, после чего ты будешь жестоко вые наказан гипом множество раз. Это тебе не лома в землю забивать

emailicq: 270008060

elec61
специалист

Сообщений: 191

 

Re:

19 февраля 2010 г., 01:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Engineer:
Дружище, ну опять вы за старое....
А я уж было зарыл ЛОМ войны.
Минутку подождите, схожу отрою........
это здание АБК на мясоперерабатывающем заводе.
Я к примеру представляю, что такое мясоперерабатывающий комбинат, и что такое здание АБК на его територии.
Это не мэрия и не здание городской архитектуры.
И что такое ЭСТЕТИКА я тоже представляю.
Советую не надо загоняться с "красотами".
длина 23 м, расчетный ток 263 А.
Если в ПУЭ еще кто-то верит макс. ток для АВВГ 4х185 в воздухе -270А. (для каб. с нулевой жилой - коэф. 0,91)
А за трубу может жестоко, многократно и в извращенной форме вые наказать инспектор Ростехнадзора.
Или вы при расчетах не принимаете понижающего коэф. при прокладке кабеля в трубах?
Кабель и так работает на пределе. Предлагаю трубу вводы-выводы с 2-х сторон - загерметизировать герметиком. и заполнить водой (для лучшего теплоотведения).
Или может длину 23м считаете недостаточной, что бы в погожий летний денек, кабель пыхнул в перегретой на солнце и от самого же кабеля трубе???
Я вообще-то козырьки только поэтому и предлагал.
И выполнял укрытие кабелей козырьками, вполне даже культурно все выходило. Кабеля практически не видно.

З.Ы. Видимо на двери кабинета вашего ГИПа висит табличка "Вазелин надо еще заслужить"

З.Ы. З.Ы. Перестань незжать, ВЕЛИКИЙ ты наш.

email

aal1942
ученик

Сообщений: 42

 

Re:

19 февраля 2010 г., 21:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Защищать не надо. Все уличное освещение г. Москвы (до введения СИПа) выполнено кабелем АВВГ. Все работает по настоящее время. Наружная оболочка кабеля АВВГ сенсибилизирована. Изоляция жил несенсибилизирована, не устоичива к солнечному освещению. При соединении кабеля муфты не устанавливались. Кабель сращивали под болт. Изоляцию жил покрывали черной х/б лентой в два слоя в полуперекрышку и красили сверху темной масляной краской.

email

elec61
специалист

Сообщений: 191

 

Re:

19 февраля 2010 г., 23:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2aal1942:
Заводов-изготовителей тьма-тьмущая (в т.ч. цеховиков).
Наружная оболочка кабеля АВВГ сенсибилизирована. думаю, что не у всех.
Самолично, неоднократно менял АВВГ (ВВГ) (практически по всей площади наружного покрова трещины и вские язвы трофические ) после 3-10 лет эксплуатации, некоторые КЛ вполне работоспособные. Может на преждевременное старение большее влияние оказывает перегрев жил кабеля вследствие перегрузки?
Но защищать кабели от УФ заставляли и заставляют старые эксплуатационщики-энергетики. С опытом не поспоришь...

email

aal1942
ученик

Сообщений: 42

 

Re:

20 февраля 2010 г., 14:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я не рассматриваю контрафактную продукцию. Не гонитесь за дешевизной.ТУ и нормы разрешают открытую прокладку.
Если требуется увеличить срок службы, конечно КЛ надо закрыть. При прокладке по стене АВВГ 4х240 защищал КЛ стальными коробами для монтажа гипсокартона. Не труба, гарантирована вентиляция, не надо применять понижающие коэффициентны.
Повреждение только наружной оболочки-причина УФ.
Повреждение наружной изоляции и изоляции жил- перегрузка.
Не спорь со старым энергетиком с большим опытом работы.

email

МАВР
гость

 

Re:

20 февраля 2010 г., 22:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2aal1942:
Рад подпитке свежей крови на форуме.
Порой к обсуждению предлагаются темы, где участвующие проектировщик vs монтажник vs энергетик (эксплуатационщик), выглядят просто замечательно.
Советую чаще заглядывать на Colan.
(Нескромный вопрос: 1942 - год рождения???)

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru