Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 3:26 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Как выбрать пускатель/контактор


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Sky
ученик

Сообщений: 26

 

Как выбрать пускатель/контактор

13 февраля 2010 г., 17:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В любых книжках написано, что пускатель(контактор) выбирается по номинальному току двигателя.
В связи с этим вопрос. Есть двигатель 40кВт (какой-то не стандартный ) асинхронный, ротор короткозамкнутый. Качает масло(насос). Еще кос=0,8, КПД==89%, Iн=77,5А, Iпуск=542А.
Пуск прямой. Дело в том, что энергетик, эксплуатирующий эту хрень , говорит, что все пускатели/контакторы горят. Сейчас стоит на 630А(Остальные разваливаются). Горят имется ввиду пригорают контакты.. не за 1 раз.. за за несколько пусков (30-300)
В чем может быть проблема?

Какой нужен пускатель?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

moun
ученик

Сообщений: 27

 

Re: Как выбрать пускатель/контактор

13 февраля 2010 г., 18:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


о_О 630А контактор на 40 кВт движок? это извращение

email

Andrey59
профи

Сообщений: 302

 

Re: Как выбрать пускатель/контактор

13 февраля 2010 г., 18:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Замеряйте ток в нормальном режиме он наверняка больше, может у Вас двигатель выбран неправильно. Незная как насосы а вентиляторы надо запускать на закрытую задвижку, а когда выйдут на номинальный режим тогда открывать. Думаю и насосы также. Так что как вариант насос выбран правильно, но пускаете его неправильно.Так что если не хватает тямы автоматизировать задвижку, то не надо пускатель превращать в контактор ставьте тогда устройство плавного пуска или частотник.

email

moun
ученик

Сообщений: 27

 

Re: Как выбрать пускатель/контактор

13 февраля 2010 г., 20:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ище интересно за какой период времени производятся эти 30-300 пусков

email

Sky
ученик

Сообщений: 26

 

Re: Как выбрать пускатель/контактор

13 февраля 2010 г., 21:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Все согласны, что пускателя на 100А должно хватить?

Кстати есть подозрение, что напряжение пониженное. Это может играть решающую роль?

email

moun
ученик

Сообщений: 27

 

Re: Как выбрать пускатель/контактор

13 февраля 2010 г., 21:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Так надо было замерить и указать тип двигателя и насоса, для наглядности

email

Andrey59
профи

Сообщений: 302

 

Re: Как выбрать пускатель/контактор

14 февраля 2010 г., 01:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Забавно Вы к проблеме подходите - ток,напряжение, длительность пуска неизвестны. Может быть и ошибка в выборе кабеля. Его выбирают по номинальному току (чтобы падение напряжения в ГОСТ вписывалось), а потом проверяют на пуск двигателя (не говоря о токе к.з.). По-моему я на этои форуме ссылку на проверочную програмку уже давал.

email

elec61
специалист

Сообщений: 191

 

Re: Как выбрать пускатель/контактор

14 февраля 2010 г., 02:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Представьте, что у вас запущенный гемморой, а ср...ть хочется - просто не в мочь........
Так же и с движками. Головняки кроются в следующем:
- заниженное сечение (каждый раз при запуске движок находится в предопракидываемом состоянии, т.е. пусковой ток составляет не шести (как правило), а двадцати-кратный (к примеру) в отношени к номинальному).
- необходима система пуска "звезда-треугольник" (посмотри как соединены обмотки).
- необходима система пуска насоса при закрытой задвижке трубопровода (минимальная нагрузка на движок).
УДАЧИ!!!

email

elec61
специалист

Сообщений: 191

 

Re: Как выбрать пускатель/контактор

17 февраля 2010 г., 04:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В догонку-

Если не жалко денёг, ну его, контактор в gbple ,
даешь частотник!

Тут еще мыслишка в гову забрела - а тот ли движок на насосе (в смысле не меняный, не мотаный)???

email

АК
гость

 

Re: Как выбрать пускатель/контактор

17 февраля 2010 г., 11:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2elec61:
разъясните пожалуйста - заниженное сечение - чего? и как оно влияет на пусковой ток? Где можно почитать про предопракидываемом состоянии или это Вами придуманный жаргонизм? Ну и какая задвижка на трубопроводе должна быть закрыта? на напоре или всасе насоса? для минимальной нагрузке движка

email

Нормальный
профи

Сообщений: 1092

 

Re: Как выбрать пускатель/контактор

17 февраля 2010 г., 13:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Sky:

Если используете отечественные контакторы, тогда они должны быть шестой величины.
Частотник это хорошо, но на такую мощность это же безумно дорого.
Оптимально включение звезда-треугольник, но все концы обмоток должны быть доступны (часто у перемотанных треугольник собран внутри).
Подглядеть можно здесь:
Ссылка

emailicq: 199-299-896

elec61
специалист

Сообщений: 191

 

Re: Как выбрать пускатель/контактор

17 февраля 2010 г., 21:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2АК:
Об опрокидовании асинхронников можете прочесть к примеру тут:
http://www.sonel.ru/ru/biblio/article/quality-voltage/influence-deviation-voltage/
Выражение "предопрокидываемое состояние" можете считать моим жаргонизмом, хотя и слово опрокидывание в тематической литературе зачастую берут в кавычки.
Под занижением сечения, я подразумевал выбор сечения кабеля (питающего движок) недостаточного для обеспечения стабильного напряжения на контактах двигателя при его пуске под нагрузкой и дальнейшей работе. Есть понятие такое - падение напряжения в КЛ.
Прошу читать по губам-
СЕЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЯ ВОЗМОЖНО ЗАНИЖЕНО (т.е. произошло падение U в цепи КЛ) , НО НЕ НАСТОЛЬКО, ЧТО БЫ ДВИГАТЕЛЬ ОПРОКИНУЛСЯ, НО БЫЛ МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕН К ПОРОГОВОМУ ЗНАЧЕНИЮ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА (ОСТАНОВКЕ). ЭТО ПРИ ПУСКЕ ВЫЗЫВАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ ТОКА И ПРИГОРАНИЕ КОНТАКТОВ.
Про задвижки- (если есть желание, можете нарыть в нете)
я запитывал электрозадвижки на выходе (напоре) насоса и связывал с цепями управления насосом.

email

АК
гость

 

Re: Как выбрать пускатель/контактор

18 февраля 2010 г., 01:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2elec61:
по вашей ссылочки высвителось только -

"4. ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА РАБОТУ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ
Отклонения ПКЭ от нормируемых значений ухудшают условия эксплуатации электрооборудования энергоснабжающих организаций и потребителей электроэнергии, могут привести к значительным убыткам как в промышленности, так и в бытовом секторе, обуславливают, как уже отмечалось, технологический и электромагнитный ущербы. "

Поэтому рекомендую изучить теоретические основы электротехники
заниженное сечение (...., т.е. пусковой ток составляет не шести (как правило), а двадцати-кратный (к примеру) в отношени к номинальному). -для этого падение напряжения в питающей питающей линии должно просесть если не секрет на сколько?
запитывал электрозадвижки на выходе (напоре) насоса - тоесть пуск насоса на стенку обеспечивает минимальная нагрузка на движок - вы гений

и я вас поздравляю, на основании 50 сообщений вы уже стали "специалистом"
продолжайте
Прошу читать по губам- -шлепать губами,

email

elec61
специалист

Сообщений: 191

 

Re: Как выбрать пускатель/контактор

18 февраля 2010 г., 03:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2АК:
Цитата из ссылки -
Для двигателей, работающих с полной нагрузкой, понижение напряжения приводит к уменьшению частоты вращения. Если производительность механизмов зависит от частоты вращения двигателя, то на выводах таких двигателей рекомендуется поддерживать напряжение не ниже номинального. При значительном снижении напряжения на выводах двигателей, работающих с полной нагрузкой, момент сопротивления механизма может превысить вращающий момент, что приводит к «опрокидыванию» двигателя, т.е. к его остановке. Во избежание повреждений двигатель необходимо отключить от сети.
При чем здесь ТОЭ?????????
Просесть может любая КЛ, если некорректно расчитаны нагрузки. ДА, пусковые токи асинхронных движков (у коих много разнообразных приводов) усредненно принимаются как шестикратный номинал!!!!!!!!!!
На досуге рекомендую почитать "Справочник по проектированию электрических сетей и электроборудования" под редакцией Барыбина Ю.Г. (если эта фамилия Вам о чем то говорит). Внимание рекомендую уделить Раздел-2 Параграф 2.20 (стр. 169-170).
С задвижками, уважаемый АК, Вы меня немного улыбнули
Думаю, что Вы на своем веку встречали множество насосов, с мощными двигателями и разнообразнейшими системами пуска...
Слыхал ли ты, товарисч о понятии (не свойственном электрике) как ГИДРОУДАР.

А на счет ЗВАНИЙ на этом форуме - мне на них НАС РАТЬ!!!
(в одном лишь соглашусь, что начная с 200... года, некоторые чайники на этом форуме приобрели статус "ПРОФИ", ну да х.. с ними).

ОБРАЩЕНИЕ К МОДЕРАТОРАМ ФОРУМА:
Замените в моих сообщениях вашу примочку "СПЕЦИАЛИСТ" на пожизненное "ГОСТЬ"
(но с условием моей авт. авторизации, просто ломает вводить эти дурацкие буковки-циферки)
З.Ы. Хитрый Кузьменко В.В. наверное так и сделал.

email

Andrey59
профи

Сообщений: 302

 

Re: Как выбрать пускатель/контактор

18 февраля 2010 г., 03:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если насос центробежный то он и пускается на закрытую задвижку http://xn--80aeh2afafdamrbi.com/stat14.php
А проверить кабель по пуску можно по здешней програмке
http://eom.com.ua/index.php/topic,3355.0.html

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru