Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 9:08 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Помогите в непростом расчете сечения жил кабеля.


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

elec61
специалист

Сообщений: 191

 

Помогите в непростом расчете сечения жил кабеля.

21 января 2010 г., 16:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Очень нужен УМНЫЙ совет. Просьба отнестись серьезно.
При загрузке кабеля (произвольное сечение, материал проводника, количество жил) током по его максимуму (из таблиц макс. токовых нагрузок, допустим ПУЭ), при какой длине КЛ его температура достигнет максимума для ПВХ = 65С и какое падение напряжения (%) при этом произойдет.
Всем, понявшим меня - коллосальный РЕСПЕКТ.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: Помогите в непростом расчете сечения жил кабеля.

21 января 2010 г., 16:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Всем понявшим его - РЕСПЕКТ

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

Александр84
профи

Сообщений: 760

 

Re: Помогите в непростом расчете сечения жил кабеля.

21 января 2010 г., 16:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ни при какой - удельное тепловыделение пропорционально удельному сопротивлению
в смысле чем длинне кабель, тем больший объем окружающей среды он будет греть - тепловыделение с ростом длины и сопротивления увеличится, но удельное тепловыделение и температура при I=const останется тоже const

email

elec61
специалист

Сообщений: 191

 

Re: Помогите в непростом расчете сечения жил кабеля.

21 января 2010 г., 17:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нужна реальная помощь в разработке усовершенствованных таблиц предельных токов кабелей и проводов по нагреву.
В общих чертах вижу их в следующей последовательности:
материал проводника --- сечение - макс. ток по нагреву (из ПУЭ) / способ прокладки --- макс. допустимая длина КЛ при подключении нагрузки с током по значению макс. (ПУЭ) и работе кабеля при макс. допустимой t (допустим ПВХ) при соотв. способах прокладки --- макс. длина КЛ (указанного сечения) при подкл. нагрузки с током 70% от макс. (ПУЭ) при допустимом падении U 2,5% при соответ. способах прокладки --- то же при допустимом падении 5%.
70% - "усредненный" максимум по току нагрузки, учитывая разницу между макс. значениями тока жилы кабеля, токовой уставки аппарата защиты, и Iпотр.
Последние два пункта можно преобразовать в шесть пунктов, с токовыми нагрузками 50-60-70% от макс. по ПУЭ.
ОБЪЯСНЮ СУТЬ ЗАДУМКИ:
Не все электромонтажники такие умные как Violent MITCHELL, и порой не все они работают по проекту. А об умении пользовться формулами расчета сечения жил кабеля (провода) по потере напряжения, говорить не приходиться.
Так вот бывает происходит следующее: электрик Вася с умным лицом посмотрт в таблицу макс. допустимых токов по нагреву, подберет для необходимых целей сечение впритык, да и бросит нитку длиной метров эдак 150-200.
Результаты более чем плачевные: электрик Вася топчет зону, чей-то дом (магазин) сгорел, кто-то погиб, просто чел сгорел (подумаешь.).
Повторно прошу: отнеситесь к моей просьбе о помощи серьезно.
Всем сочувствующим и понявшим еще раз РЕСПЕКТ.

email

ez81
специалист

Сообщений: 146

 

Re: Помогите в непростом расчете сечения жил кабеля.

21 января 2010 г., 18:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну Вы же не Вася. Все давно прописано, ищите да найдете в НТД,

email

elec61
специалист

Сообщений: 191

 

Re: Помогите в непростом расчете сечения жил кабеля.

22 января 2010 г., 00:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Искоренить индивидума под именем "электродолб...б" как и тараканов, человечеству врядли удастся. Врядли усадишь их за книжки и т.п.
Так вот я полагаю, что стоит помочь тем, кто реально в этом нуждается (но не догоняет этот момент). Да еще в целях экономи только вредит.
Свободное распространение таких таблиц позволит уменьшить к-во электро-косяков на душу населения.
К тому же они будут вполне подходящими как для опытных монтажников, так и для проектировщиков.
Их удобство при расчетах сечений (особенно на средних длинах) НЕОСПОРИМО.
А по поводу НТД, порекомендуйте к какому именно первоисточнику обратиться.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru