Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 19:31 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / ВЛ-0,4 кВ


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Катерина
специалист

Сообщений: 196

 

ВЛ-0,4 кВ

12 января 2010 г., 14:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день!
Никогда не доводилось сталкиваться с ВЛ-0,4 кВ, поэтому возникли следующие вопросы при проектировании.
1) По ТУ необходимо выполнить отпайку от существующей ВЛ, для питания котельной. Точка подключения указана, но опора, от которой необходимо отпаяться, ответвительная, т.е. от нее уже выполнена одна отпайка. Как быть в данной ситуации?
2) По какому типовому можно выполнить ВЛ-0,4 кВ? Хотела взять 25.0017, но там одноцепные опоры применимы только в I-II районе по ветру, а у меня III.
3) Котельная блочно-модульная, полной заводской готовности. Надо ли мне предусматривать какие-либо устройства для подключения ВЛ? Или достаточно просто подвести линию к точке подключения?

Очень жду ответов! Заранее большое спасибо!

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Катерина
специалист

Сообщений: 196

 

Re: ВЛ-0,4 кВ

12 января 2010 г., 23:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Так никто мне и не поможет?!

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: ВЛ-0,4 кВ

13 января 2010 г., 02:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если существуюшая отпайка идет в другую сторону от вашей ВЛ 0,4 кВ - то что мешает и вам отпаяться от этой же опоры в другую сторону?
А что мешает взять ЛЭП98.08?
В документах по котельной должен быть рекомендуемый способ подачи питания в неё...

email

Катерина
специалист

Сообщений: 196

 

Re: ВЛ-0,4 кВ

13 января 2010 г., 11:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо, 2mav:!
Ничего мне не мешает, так и поступлю.
А можно от одной существующей опоры делать отпайку в 2 направления? И надо ли устанавливать на этой существующей опоре какие-то специальные отпаечные устройства (как в ВЛ-10 кВ УОП)?

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: ВЛ-0,4 кВ

13 января 2010 г., 22:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А почему нельзя? Наоборот, отпаячная опора уравновесится. Да и есть же перекрёстные опоры 0,4 кВ... Допкрюк или доптраверсу видно придется ставить, надо смотреть как там провода расположены...

email

Катерина
специалист

Сообщений: 196

 

Re: ВЛ-0,4 кВ

14 января 2010 г., 12:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо!!!

email

Катерина
специалист

Сообщений: 196

 

Re: ВЛ-0,4 кВ

15 января 2010 г., 14:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Опять вопрос.
В типовом ЛЭП98.08 каждая опора двух типов: Ответвление к ввода в здания в одну сторону от ВЛ и в две стороны.
Я понимаю как выполняется ответвление от ответвительной опоры, но зачем ответвления на промежутоных опорах? Или это что-то другое?
Если у меня П11- промежуточная опора, стоящая в линии, какой тип опоры мне принимать?

email

pvm
гость

 

Re: ВЛ-0,4 кВ

15 января 2010 г., 14:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Как мне помнится, ЛЭП98.08 - выпуска 1998 г (не уверен, сейчас под рукой нет), и он был выпущен по нормам ПУЭ 6 издания.
В настоящее время необходимо перепроверять опоры по применимости для климатических условий согласно ПУЭ 7 издания (по гололеду)!

email

Катерина
специалист

Сообщений: 196

 

Re: ВЛ-0,4 кВ

16 января 2010 г., 15:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы!!!

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: ВЛ-0,4 кВ

16 января 2010 г., 18:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Катерина:
В типовом ЛЭП98.08 каждая опора двух типов: Ответвление к ввода в здания в одну сторону от ВЛ и в две стороны.
От ответвительной опоры ответвляется магистраль!
А здесь "Ответвления к вводам в здания в одну сторону от ВЛ и в две стороны"- так называемые в обиходе "перекидки" к зданиям. В две стороны: идет магистраль по одной стороне улочки, а дачки-то стоят по обеим сторонам.И их все надо запитать.
Опора останется П11, но учтите комплектовку для перекидок в одну или на две стороны.
2pvm:

В настоящее время необходимо перепроверять опоры по применимости для климатических условий согласно ПУЭ 7 издания (по гололеду)!
Для этого был выпущен ТП 24.0067 "Расчетные пролеты для одноцепных и многоцепных ЖБ опор ВЛ 0,38 кВ с СИП по ПУЭ 7 изд.(дополнение к проектам опор)". Пролеты надо смотреть по нему.

email

Катерина
специалист

Сообщений: 196

 

Re: ВЛ-0,4 кВ

17 января 2010 г., 21:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Mav, спасибо большое за помощь!!!
Но я все же не совсем разобралась.
Можно ли сделать отпайку, а не перекидку (один пролет) к зданию, от существующей опоры? В типовом пишут, что "Присоединение линейных ответвлений от магистрали возможно ТОЛЬКО от ответвительных опор. Т.е. мне надо делать переустройство существующей линии и вставлять в нее отпаечную опору, так?

email

Катерина
специалист

Сообщений: 196

 

Опять вопрос!

08 апреля 2010 г., 00:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Можно ли от существующей концевой опоры ВЛ-0,4 кВ отпаяться кабелем? Или надо ставить рядом свою опору с разъединителем, а уже от нее идти кабелем?

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Опять вопрос!

08 апреля 2010 г., 01:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Катерина
1. Можно.
2. Не надо.
Катерина, вы типовые проекты изучаете или как? В нашем деле практически всё давно придумано и разрисовано в типовых проектах...
Смотрите ТП 3.407.1-136 вып.3 ПЗ п.3.16. Далее делаем, что там написано.
Успехов!

email

Катерина
специалист

Сообщений: 196

 

Re: Опять вопрос!

08 апреля 2010 г., 12:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо!
Типовые изучаю по мере поступления работы, т.к. времени на просто изучение нет. А изучить все типовые сразу невозможно, потому и спрашиваю.
Еще раз спасибо!

email

Катерина
специалист

Сообщений: 196

 

Re: Опять вопрос!

09 апреля 2010 г., 19:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2mav:Катерина, вы типовые проекты изучаете или как?
Смотрите ТП 3.407.1-136 вып.3 ПЗ п.3.16. Далее делаем, что там написано.

Ну, или я совсем тупая, или читать не умею, но ни в одном из выпусков этого типовика я не нашла ответ на свой вопрос.
Поэтому задам его снова.
Есть существующая опора ВЛ-0,4 кВ, провода от нее уже отходят в 3 стороны. Мне надо от нее отпаяться кабелем. Можно ли поставить кабельную муфту на этой самой опоре? И как быть с разъединителем и ОПН? В типовом есть пример установки муфты на концевой опоре, а у меня она не концевая.

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Опять вопрос!

10 апреля 2010 г., 00:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Катерина
Ну так и отпаивайтесь. В помощь вам листы из первого выпуска 3.407.1-136.23.00.Хочется вам поставить коммутационный аппарат в начале КЛ 0,4 кВ - смотрите следующий чертёж - 3.407.1-136.24.00 и 3.407.1-136.25.00. Ну и скомбинируйте из них то, что вам требуется...

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru