Форум / Электрика / Щиты для арендаторов |

|
|
Fedor гость

|

Есть офисное здание, в котором будут на этаже порядка 10 офисов для арендаторов, для каждого арендатора вешаю отдельный распределительный щит прямо в офисе, от которого уже в свою очередь идут групповые линии для освещения, компьютеров, бытовых розеток. А вопросы в следующем- могу ли я вешать такие щиты(навесного исполнения) прямо в офисах арендаторов, и какую брать степень защиты, IP31 вроде как СП не запрещает, но там ведь будет автоматическое пожаротушение, может степень защиты щита сделать IP54?
|

Ответы
|
|
Victor zmey профи

 Сообщений: 5638 |

2Fedor:
А эти офисы арендаторов уже сделаны "под ключ" ??
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
Fedor гость

|

Эти офисы будут в будующем под ключ, просто суть в том что там есть например кабинет 150м. кв, но нет в этом кабинете ни отдельной ниши для щита, ни комнатушки и я щит вещаю при входе внутри кабинета, щит навесного исполнения, IP31, подвод кабелей по стене открыто в кабель канале(аллюминий), а дальше все в фальшполах и за подвесным потолком.
|
Victor zmey профи

 Сообщений: 5638 |

Тогда может есть смысл делать щиты механизации с минимальной "начинкой" Т.е вводной кабель расчитывать под выделенную мощность (по площади к примеру) А уже конкретный арендатор будет сам решать где ему вешать этот щит какого исполнения исходя их условий эксплуатации и норм. Иначе это все может быть бессмысленой работой.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
Fedor гость

|

Victor zmey, да, там уже и рабочие места и светильники расставили, мне только знай подключай, просто у меня вот думки сейчас я могу прямо в кабинет(100 м. кв) распред. щиток ставить(рядом со входом) или же он в коридоре должен быть, и со степенью защиты IP31 или IP54(так как там автоматическое пожаротушение будет)?
|
Бородач специалист

Сообщений: 91 |

Если продолжить мысль то и светильники нужно брать IP54 и розетки тоже IP44, система пожаротушения все оборудование с IP20 зальет.
|
Бригадир профи

Сообщений: 478 |

Глубина щита внутреннего исполнения примерно 125 мм. Что стены или перегородки уже? И выштрабить нишу нет возможности?
|
andrey kot профи

 Сообщений: 1086 |

Навесной щит в офисе можно, если он не находится на пути эвакуации,
IP31 выбирается по категории помещения, офис - помещение не опасное, по режиму пожаротушения степень защиты не выбирается.
Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...
|
Fedor гость

|

SergeiX931
Все электрооборудование в кабинете IP20, щиток IP31(согласно ТЗ в принципе), просто вот поймал себя как то на мысле, что ведь может политься вода, теперь сижу и репу чешу.
Бригадир
Да там стены будут почти все из гипсокартона, скрытого исполнения не получится щитки установить.
|
|
|
Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!
|
|
|

|
 |

Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
 |
ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru
|
|
 |