Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 18:49 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / АВР и эквивалентная нагрузка


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

L.
специалист

Сообщений: 102

 

АВР и эквивалентная нагрузка

25 ноября 2009 г., 20:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте.
Нарисовалась страшная ситуация у меня. Завтра утром сдавать проект, а сегодня выясняется следующее:
Есть существующее здание, в нём мы проектируем серверную. Есть 2 ввода, между ними АВР-1, ввод от дизеля - > АВР-2 между этим вводом и выходом с АВР-1 и уже к этому подключается РП с нагрузкой серверной.

А сегодня выплыла эквивалентная нагрузка, которую надо включить в эту схему для тестирования ДГУ. Я в полном смятении. У меня с АВР отношения сложные. Понимаю, что можно поставить просто перекидной рубильник между РП и эквивалентом, и выиграть время пока будут замечания. Видеть желают автоматические переключения.

В общем, если у кого-то из вас найдется подобная схема, буду неописуемо рада.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

bashnia
профи

Сообщений: 557

 

Re: АВР и эквивалентная нагрузка

25 ноября 2009 г., 21:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2lerus:
Вообще не понятно.Что значит
АВР-2 между этим вводом и выходом с АВР-1 ?
Ставишь Блок автоматического переключения и управления дизельным генератором (БАП). Пропадает пром сеть, БАП запускает ДГУ. Это первое.
Второе:
Эквивалентная нагрузка для тестирования. Для чего ее запитывать автоматическим переходом?

email

Berlioz
гость

 

Re: АВР и эквивалентная нагрузка

26 ноября 2009 г., 01:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я так понял, что из 2-х 2-х входовых АВР сварганено 1-о 3-х входовое? Но имейте ввиду-сервер до 10мс выдержит переключение (ДГ будет запускаться 7-15с), так что УПС on-line надо ставить.

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: АВР и эквивалентная нагрузка

26 ноября 2009 г., 02:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А сегодня выплыла эквивалентная нагрузка, которую надо включить в эту схему для тестирования ДГУ.
А можно про это поподробнее? Сам сейчас делаю ДГУ.

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

L.
специалист

Сообщений: 102

 

Re: АВР и эквивалентная нагрузка

26 ноября 2009 г., 06:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz: так у серверных шкафов ИБП свои есть же.

В общем, я сделала так:
в помещении ДГУ у меня существующий дизель, эквивалент нагрузки и кабель от дизеля идёт в здание. Я в эту линию поставила ящик с рубильником I-O-II для переключения на эквивалент в тестовом режиме. В нормальном режиме рубильник на ввод в здание подключен. Пришёл - переключил - потестировал - переключил обратно. А внутри здания уже стоит АВР - один ввод от ДГУ, а второй от выхода с АВР питающих кабелей. От этого огорода уже запитана РП с отходящими на щиты серверных.


Вот как-то так... А дальше посмотрим, что в замечаниях напишут.

P.S. А ничё так в офисе ночевать =) Мне ещё общие данные осталось. А потом пару стульев расстелю. Спасибо за участие.

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru