Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 10:53 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Переход кабельной линии в воздушную


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Неопытная
новичок

Сообщений: 1

 

Переход кабельной линии в воздушную

17 ноября 2009 г., 12:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые специалисты, подскажите. Ситуация такая - КТП 10/0,4, имеем 5 линий, кабельных выводов по НН до опоры, затем пойдет воздушка. Т.Е. до 3-х опор - 2 двухцепные и одна - одноцепная. Я не могу найти, каким образом осуществить переход от кабелей к голым проводам. Очень нужен ваш совет, особенно интересует случай с 2-мя линиями.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Гость
гость

 

Re: Переход кабельной линии в воздушную

17 ноября 2009 г., 12:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Раньше жила кабеля ложилась вдоль голого провода и накладывался бондаж,или зажималось плашечным спец зажимом.

email

Alex30
профи

Сообщений: 283

 

Re: Переход кабельной линии в воздушную

17 ноября 2009 г., 13:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Неопытная:
Посмотри типовой 3.407.1-136 выпуск 1 лист 23, там всё показано

email

igoryoung
специалист

Сообщений: 100

 

Re: Переход кабельной линии в воздушную

17 ноября 2009 г., 15:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


поднимись кабелем по опоре не как на чертеже на который выше ссылаются а так что бы между кабелем (-ями) и гранью опоры был зазор 150-200мм, вверху около траверсы используй концевую муфту КНТп-1 на нужное сечение, только без наконечников, и присоедини концы кабеля к голому проводу прокалывающим зажимом SLIP 22.12

Ученик мастера копья никогда не станет мастером копья если он уже мастер меча.

email

Неопытная
новичок

Сообщений: 1

 

Re: Переход кабельной линии в воздушную

17 ноября 2009 г., 15:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо. Перерыла весь этот типовик, не видела . А ларчик просто открывался!

email

Гость
гость

 

Re: Переход кабельной линии в воздушную

18 ноября 2009 г., 10:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2igoryoung:
А зазор 150-200мм. каким НД регламентируется?Обычно по телу опоры...

email

igoryoung
специалист

Сообщений: 100

 

Re: Переход кабельной линии в воздушную

18 ноября 2009 г., 18:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
никак не нормируется ... я сам его делаю и сейчас рекомендовал для того что б опору обслуживать можно было с помоью лаз (когтей), ведь если как предлагается в типовом прижать кабель к опоре уголком или вплотную трубу то обслуживать можно будет тока с вышки

Ученик мастера копья никогда не станет мастером копья если он уже мастер меча.

email

Гость
гость

 

Re:

24 ноября 2012 г., 22:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Для выполнения монтажа или ввода в эксплуатацию новых ответвлений ЛЭП без отключения электропитания основной магистрали, настоятельно рекомендую использовать подходящий прокалывающий зажим SLIP. С его помощью возможно осуществить герметичное, надежное и долговечное соединение медных/алюминиевых жил кабелей различных линий электропередач между собой даже без отключения электропитания.
http://armatura-sip.su/armatura/ensto/prokalyvayushchie-zazhimy-sliw-slip

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru