Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 23:32 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Информационные сборники "Росэлектромонтажа"


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

dimonace
ученик

Сообщений: 46

 

Информационные сборники "Росэлектромонтажа"

14 ноября 2009 г., 23:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Собственно вопрос кто может помочь в поиске данных доков.
Весь инэт перерыл, нифига ни одного текста не нашел, только содержание

Помогите кто сможет

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

dimonace
ученик

Сообщений: 46

 

Re: Информационные сборники "Росэлектромонтажа"

16 ноября 2009 г., 14:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


неужели ни у кого нет таких брошюр??
Вопрос в частности стоит про сечение заземляющих проводников.
А в выпуске №1 от 2004г есть формулы расчета!!!
Помогите, плиз!!!

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: Информационные сборники "Росэлектромонтажа"

16 ноября 2009 г., 14:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если есть содержание, то проще поискать соответствующие циркуляры из этих сборников...

А пуркуа-бы и не па?

email

dimonace
ученик

Сообщений: 46

 

Re:

16 ноября 2009 г., 14:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Циркуляры- это отдельная история, они у меня есть.
В комментариях к циркулярам ссылаются на расчеты приведенные в этих сборниках.

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re:

16 ноября 2009 г., 14:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2dimonace:

про сечение заземляющих проводников.
есть циркуляр №11/2006 "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках"..с таблицей..в частности - в "Новостях электротехники" №4 2007г.

А пуркуа-бы и не па?

email

dimonace
ученик

Сообщений: 46

 

Re:

16 ноября 2009 г., 15:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Al Ща
мне необходимы ф-лы расчета сечения на термическую стойкость.

Таким образом, при выборе заземляющих проводников в систе¬ме защитного заземления TN по току короткого замыкания (если он присутствует) следует пользоваться расчетной формулой в со¬ответствии с требованиями п. 1.7.126 ПУЭ с учетом того, что по заземляющим проводникам может протекать только часть тока короткого замыкания. Необходимые расчетные данные приведены в Информационном сборнике (ИС) №1 за 2004 год.
При выборе заземляющих проводников не следует пользоваться таблицей 1.7.5 ПУЭ, так как это приведет к существенному завы¬шению сечения заземляющих проводников.

email

dimonace
ученик

Сообщений: 46

 

Re:

16 ноября 2009 г., 15:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


блин, почему выделить цветом не могу и ответить....(((((
Это была цитата из комментарий к циркулярам.

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re:

16 ноября 2009 г., 15:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2dimonace:
Подозреваю, что там вряд-ли будет больше, чем в ГОСТ Р 50571.10-96
(МЭК 364-5-54-80)
Группа Е08
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Электроустановки зданий
Часть 5
ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Глава 54
Заземляющие устройства и защитные проводники.

А пуркуа-бы и не па?

email

dimonace
ученик

Сообщений: 46

 

Re:

16 ноября 2009 г., 15:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Al Ща
Этот ГОСТ смотрел., Но он 2001 года, мож че поновее в сборниках придумали

Al Ща А вы сами применяете эти расчеты S≥I t/k (1.7.126), ведь существенная экономия получается!!!!!!!!????

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re:

16 ноября 2009 г., 16:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2dimonace:
Этот ГОСТ смотрел., Но он 2001 год
Опубликован: официальное издание, Электроустановки зданий. Требования по обеспечению безопасности. Часть 1: Сб. ГОСТов. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2004 год
Дата редакции: 1.5.2004 - народ даже в праздник водку не пил..всё редактировал...

А вы сами применяете эти расчеты - боже упаси..предлагаете у проектировщиков хлеб отнимать?

А пуркуа-бы и не па?

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re:

16 ноября 2009 г., 16:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2dimonace:
ведь существенная экономия получается!!!!!!!!????
А у вас заземляющие проводники тянутся км на три?
По-моему, не стоит здесь экономией заниматься. Только проблемы себе наживете...

email

dimonace
ученик

Сообщений: 46

 

Re:

16 ноября 2009 г., 16:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


так это ж часть 1, а заземляющие часть 5.

Уж больно соблазнительно вместо
2х3(1х185)+1х185 проложить
2х3(1х185)+1х35!!!!!
(3ф+РЕ)

Кто-нибудь согласовывал такие кабели?????
И что можете посоветовать по этому поводу????

email

andy
гость

 

Re:

16 ноября 2009 г., 17:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если не трудно скажите точно какой сборник.
сборники Электромонтажа только с 2005г.
а до 2005 сборники под редакцией "Тяжпромэлектропроект"
в сборнике №1 2004года нету такого

email

dimonace
ученик

Сообщений: 46

 

Re:

16 ноября 2009 г., 17:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


мне сказали, что в №1 2004г...., может ошиблись....
А вообще вот http://www.emon.ru/index.php/user/content/view/full/98

email

dimonace
ученик

Сообщений: 46

 

Re:

16 ноября 2009 г., 17:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Содержание ИС N2 2008г

Электроустановки зданий и сооружений

О выборе сечения защитных проводников
Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (продолжение, начало см. N1 за 2008 год)

Ответы на вопросы

Электромонтажные работы. Монтаж силовых трансформаторов на Иркутском алюминиевом заводе
На заводах Компании. Новые виды продукции ЗАО "Орский завод ЭМИ"

В ассоциации "Росэлектромонтаж"

Выставки



наверное в этом!

email

Дмитрий
гость

 

Re:

17 ноября 2009 г., 10:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2dimonace:

Вопрос в частности стоит про сечение заземляющих проводников. Уж больно соблазнительно вместо
2х3(1х185)+1х185 проложить
2х3(1х185)+1х35!!!!!
(3ф+РЕ)

Кто-нибудь согласовывал такие кабели?????
И что можете посоветовать по этому поводу????


Давайте разберемся в терминах.

ПУЭ
1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.

.7.36. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.

email

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re:

17 ноября 2009 г., 11:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2х3(1х185)+1х185 проложить
2х3(1х185)+1х35!!!!!

Вот так вы хотели сказать?-
Уж больно соблазнительно вместо
2х4(1х185)+1х185 проложить
2х4(1х185)+1х35!!!!!

email

dimonace
ученик

Сообщений: 46

 

Re:

17 ноября 2009 г., 13:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нет, потребитель-3ф эл.двигатель, соответственно ноль рабочий не нужен.
поэтому 3ф +РЕ

email

dimonace
ученик

Сообщений: 46

 

Re:

17 ноября 2009 г., 18:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


судя по ответам ни кто так проводники РЕ не рассчитывал и не согласовывал.....
Неужели ни кого этот вопрос не интересовал?

Ауууу специалисты!!!!!!!!!

email

wsa
профи

Сообщений: 214

 

Re:

17 ноября 2009 г., 23:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


dimonace
Честно говоря не понятно зачем Вам тикие крайности, есть исчерпывающие указания ПУЭ, на оснавании которых Вы всегда можете обосновать свои решения.
Наименьшие сечения защитных проводников
Сечение фазных проводников, мм2 Наименьшее сечение защитных проводников, мм2
S ≤ 16 S
16 < S ≤ 35 16
S > 35 S/2
А у вас заземляющие проводники тянутся км на три?
По-моему, не стоит здесь экономией заниматься. Только проблемы себе наживете...
Полностью согласен с данным высказыванием

email

wsa
профи

Сообщений: 214

 

Re:

18 ноября 2009 г., 00:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В продолжение вопроса.
Уж больно соблазнительно вместо
2х3(1х185)+1х185 проложить
2х3(1х185)+1х35!!!!!

Не спорю, конечно соблазн есть, но.....станет ли Вам проще от сэкономленных заказчику средств, скажет ли он Вам спасибо за Ваш труд? большой вопрос. А вот дать нагоняй или еще чего хуже...случись что не так, всегда запросто.
Конечно, бывают ситуации когда и НТД написаны не от большого "ума" и приходится руководствоваться только здравой логикой, но это не тот случай.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru