Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 7:52 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / греется нулевой провод


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

греется нулевой провод

02 ноября 2009 г., 21:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В квартирном щитке после счетчика греется нулевой провод, что делать? в чем причина?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

ozi
модератор

Сообщений: 7037

 

Re: греется нулевой провод

02 ноября 2009 г., 21:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По всей длине или около какого соединения? Фазный такого же диаметра и как греется? Нет ли контакта нулевого с другой сетью или землей? Стоит ли УЗО на этом нулевом?

emailweb-сайт

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: греется нулевой провод

02 ноября 2009 г., 22:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Для начала зачистить и затянуть контакт нулеваго провода.

email

Гость
гость

 

Re: греется нулевой провод

03 ноября 2009 г., 00:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Не мешало бы проверить соответствие установленного АВ с сечением проводника.

email

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re: греется нулевой провод

03 ноября 2009 г., 03:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Не мешало бы проверить соответствие установленного АВ с сечением проводника.
Ага. Все провода одинаковые, а греется только ноль. Ясный пень, что где-то контакт хреновый...
Это в идеале. А прочие варианты ozi давно просчитал.
Ждем ответов от Гостя 1-го.

2mav:
Для начала зачистить и затянуть контакт нулеваго провода.
В запломбированном счетчике?

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

Гость
гость

 

Re: греется нулевой провод

03 ноября 2009 г., 12:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:

В щитке стоит шинка земли греется градусов до 70, узо нет, контакта с другой сетью быть не должно, соединена проводом с корпусом этажного щита, там периодически тоже контакт греется

email

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re: греется нулевой провод

03 ноября 2009 г., 13:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
шинка земли греется градусов до 70
Снять напряжение, устроить ревизию всех контактных соединений. Алюминий (если нельзя избавиться) зачистить до блеска. Медь тоже.
Чаще греется на стыке медь-алюминий, особенно медная многожилка . Надо избавиться от таких стыков. Смесь оксидов (или чего там) меди и алюминия имеет низкую электропроводность и разжимает болтовые и другие соединения).

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

agu
специалист

Сообщений: 96

 

Re:

03 ноября 2009 г., 14:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Одна из причин может быть большая доля в квартире НЕлинейных электропотребителей таких как: персональные компьютеры, лазерные принтеры, источники бесперебойного питания (ИБП) и т.д.

email

Andrey59
профи

Сообщений: 302

 

Re: греется нулевой провод

03 ноября 2009 г., 14:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Алюминий после затяжки винта "плывет" еще минимум 0,5 года. Т.е. надо периодически подтягивать. Идеально конечно использовать электропроводную смазку типа ЭПС-98, Суперконт, но они больше в промышленности применяются, разве что выписать на производстве и немножко украсть. На старой работе соединяли медную и алюминиевую шину и об этом больше не вспоминали. Никаких проблем по нагреву и гальванопарам.
У Вас я понял ввод однофазный так что вероятнее всего плохой контакт.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7037

 

Re:

03 ноября 2009 г., 14:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Т.е. греется провод ноль-земля? Это перекос нуля или плохой ноль или ток по нему слишком большой из-за третей гармоники нелинейности, большое напряжение на корпусе щитка например из-за воровства (кто-то использует землю вместо нуля).
лазерные принтеры - насколько знаю их устройство: основная мощность идет на печку напрямую, оставшиеся процентов 5-10 (ватт 50) через импульсный блок питания. Нелинейности совсем немного.

emailweb-сайт

agu
специалист

Сообщений: 96

 

Re:

03 ноября 2009 г., 15:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
Нелинейности совсем немного.-согласен, но все же как небольшая составляющая к общей НЕлинейной нагрузки.

email

Andrey59
профи

Сообщений: 302

 

Re:

03 ноября 2009 г., 15:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Гармоник хорошо добавят и лампы КЛЛ

email

ozi
модератор

Сообщений: 7037

 

Re:

03 ноября 2009 г., 16:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Гармоники пропорциональны мощности выпрямителя 220 блока питания
КЛЛ - 10-30 Вт
Лазерник - 20-50 Вт
ЭЛТ моник/телек - 100-200 Вт
ЖК моник/телек 40-100 Вт
Плазма - 250-500 Вт
Комп - 100-400 Вт

emailweb-сайт

agu
специалист

Сообщений: 96

 

Re:

03 ноября 2009 г., 16:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Интересные данные. Теперь, автору этой темы, осталось выяснить: что из всего перечисленного имеется в квартире и делать соответствующие выводы.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7037

 

Re:

03 ноября 2009 г., 18:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2agu:
При одной фазе ток фазы равен току нуля. При трех фазах третьи гармоники складываются в нулевом проводе до 1,5 фазных. Так что одна квартира не показатель. Причина может совсем не в этом. Может просто этажем ниже ноль перебит и соединение нуля полностью идет через перемычки ноль-щиток. Проверить легко - отсоединить перемычку, но очень будет дорого, если это так

emailweb-сайт

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re:

03 ноября 2009 г., 18:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
Проверить легко - отсоединить перемычку, но очень будет дорого, если это так
Садюга..."Мальчик засунул два пальца в розетку.
Всё, что осталось, собрали в газетку"...

А пуркуа-бы и не па?

email

ozi
модератор

Сообщений: 7037

 

Re:

03 ноября 2009 г., 18:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Лучше наверное вызвать электрика, хотя они иногда делали хужее некуда. Но им и сидеть. Можно тупо укрепить перемычку и хрен бы с ней. Но если что серьезное, будем мина замедленного действия.

emailweb-сайт

agu
специалист

Сообщений: 96

 

Re:

03 ноября 2009 г., 19:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
При трех фазах третьи гармоники складываются в нулевом проводе до 1,5 фазных. это я и имел ввиду когда упоминул про НЕлинейные нагрузки. А насчет Проверить легко - отсоединить перемычку, но очень будет дорого, если это так -хлопотно все это.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru