Ответы
|
|
mav профи

Сообщений: 1326 |
|
Re: Количество проводников на одно присоединение ГЗШ (РЕ) |
18 сентября 2009 г., 16:52
|
обратиться
цитировать
|

См.ПУЭ 1.7.139 и п.2.1.12 ГОСТ 10434
Тогда получается по 2 проводника под 1 болт при выполнении соединения по ГОСТ.
|
морозный профи

Сообщений: 306 |
|
Re: Количество проводников на одно присоединение ГЗШ (РЕ) |
18 сентября 2009 г., 17:20
|
обратиться
цитировать
|

1 проводник под 1 болт.
В противном случае, при каких либо работах, при отключении требкемого вам проводника, вы отключите и второй, а это уже "беда".
|
sher профи

Сообщений: 206 |
|
Re: Количество проводников на одно присоединение ГЗШ (РЕ) |
18 сентября 2009 г., 18:25
|
обратиться
цитировать
|

2mav:
Благодарю за "п.2.1.12 ГОСТ 10434". Помню же где-то встречал по этому поводу информацию, а в этот ГОСТ не догадался заглянуть.
|
sher профи

Сообщений: 206 |
|
Re: Количество проводников на одно присоединение ГЗШ (РЕ) |
18 сентября 2009 г., 18:28
|
обратиться
цитировать
|

2морозный:
А мы это аккуратненько и продумано сделаем
|
Al Ща профи

 Сообщений: 3288 |
|
Re: Количество проводников на одно присоединение ГЗШ (РЕ) |
19 сентября 2009 г., 01:07
|
обратиться
цитировать
|

2sher:
Как вариант - нарастить шину..или ещё одну..над или под...перед или за..типа этажерки..
А пуркуа-бы и не па?
|
Гость гость

|
|
Re: Количество проводников на одно присоединение ГЗШ (РЕ) |
19 сентября 2009 г., 03:30
|
обратиться
цитировать
|

По ПУЭ-7, 2 по меди один по аллюминию
|
БЭЩ новичок

Сообщений: 13 |
|
Re: Количество проводников на одно присоединение ГЗШ (РЕ) |
21 сентября 2009 г., 07:41
|
обратиться
цитировать
|

2sher:
ГОСТ Р 51732-2001
6.4.5 К каждому зажиму для РЕ- и N-проводников должен присоединяться, как правило, один проводник.
"Со щитом или на щите!" ООО "БайкалЭлектроЩит" и меч.
|
sher профи

Сообщений: 206 |
|
Re: Количество проводников на одно присоединение ГЗШ (РЕ) |
21 сентября 2009 г., 18:24
|
обратиться
цитировать
|

ГОСТ Р 51732-2001
6.4.5 К каждому зажиму для РЕ- и N-проводников должен присоединяться, как правило, один проводник.
"Как правило" - это не требование, а рекомендация.
Спасибо, про данную рекомендацию знаю.
|
Роман-электрик профи

 Сообщений: 1969 |
|
Re: Количество проводников на одно присоединение ГЗШ (РЕ) |
22 сентября 2009 г., 22:17
|
обратиться
цитировать
|

"Как правило"данна рекомендация означает п1.17 ПУЭ .... лучшее техническое решение отступление от которого должно быть обосновано...
Не хватает зажимов для присоединения я так думаю это не обоснование, потому как можно под такое дело подвести и 4 провода под один контакт у рубильника/автомата....
Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.
|
|
|