Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 14:11 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Третий независимый источник


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Пончик
профи

Сообщений: 635

 

Третий независимый источник

09 сентября 2009 г., 01:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Третий независимый источник.
Получил замечания по поликлинике: в соответствии с ГОСТ Р 50571.28 и ПУЭ7 - 1 и 2 группы запитать через третий независимый источник.
Помогите со схемой подключения генератора и аккумуляторных батарей: нужна схема - 1 ввод – со щита АВР; 2 ввод – генератор ; 3 ввод – Батареи и все уходит на щит с электроприёмниками 1 и 2 группы.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Пончик
профи

Сообщений: 635

 

Re: Третий независимый источник

09 сентября 2009 г., 16:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Может экспертиза лишку дала насчет поликлиники и генератора, достаточно ли будет установки аккумуляторной батареи (50-60А) в качестве 3 источника? Электроснабжение получается не поликлиники а больницы какой то? Помогите у меня неделя осталась на все!

РТН
гость

 

Re: Третий независимый источник

09 сентября 2009 г., 17:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1.2.19. ПУЭ Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п.
1.2.18 ПУЭ Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.
Подводя итог:
1. В поликлинике на 99,9% отсутствуют электроприемники особой группы!
2. Скорее всего и первой то категории нет, хотя не исключаю такой возможности.
3. Третий источник ненужен, если отсутствуют эл.приемники особой группы!!!
4. Компетентность экспертов вызывает сомнения...

email

Гость
гость

 

Re: Третий независимый источник

09 сентября 2009 г., 19:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2SergeiX139:

В поликилиниках на 99% отсутствуют помещения 2 группы. Если ограничиться этим и учитывая, то что для помещений 1 группы необходим источник аварийного электроснабжения с временем переключения на него от 0,5 до 15 с и более, то можно предложить либо источники бесперебойного питания, устанавливаемые централизованно, либо по месту в зависимости от того, что за поликлиника.

http://www.poligonspb.ru/ru-index.html - оборудование для медицины

email

Пончик
профи

Сообщений: 635

 

Re: Третий независимый источник

09 сентября 2009 г., 22:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


У меня все замечания после экспертизы, из моего с ними разговора получилось: назвали в поликлинике помещения операционными - им говориш чирий вырезать и тому подобное, зуб просверлить, вырвать - 2 группа, рогом уперлись, изменяйте наименование помещений, но все равно независимый источник ставте (около 20-30 помещений 1 группы), прешол к выводу что генератор им больно жирно, хватит аккумуляторных батарей на 3 часа работы.

РТН
гость

 

Re: Третий независимый источник

10 сентября 2009 г., 12:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


огом уперлись, изменяйте наименование помещений, но все равно независимый источник ставте (около 20-30 помещений 1 группы)
Про какие группы речь, я не пойму! Да ни в одной поликлинике нет электроприемников первой категории надежности.
И потом почему не рассматривается вариант с двумя источниками от сетевой организации и АВР?

email

Дмитрий
гость

 

Re: Третий независимый источник

10 сентября 2009 г., 13:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2РТН:

Про какие группы речь, я не пойму! Да ни в одной поликлинике нет электроприемников первой категории надежности.

Согласно ГОСТ Р 50571.28
710.3.5 группа 0: Медицинское помещение, в котором не
предполагается применять контактирующие части.

710.3.6 группа 1: Медицинское помещение, в котором
контактирующие части предполагается применять:

- наружно;

- внутренне относительно любой части тела, за исключением
случаев, оговоренных в 710.3.7.

710.3.7 группа 2: Медицинское помещение, в котором
контактирующие части предполагается применять для выполнения
внутрисердечных процедур, в операционных для показательных операций
и при выполнении других жизненно важных лечебных процедур, когда
прекращение (сбой) электроснабжения представляет опасность для жизни
пациента.

В Приложении ГОСТа даны примеры помещений и их группы.

P.S. Я в начале тоже не понял, про какие группы идет речь.

Но бегло прочитав ГОСТ, возражений экспертам найти не сумел.

Получается, что любая поликлиника по обеспечению надежности электроснабжения по сути приравнена
к больнице.
К сожалению, ГОСТ никаких различий не проводит.

Остается только

изменяйте наименование помещений.

email

Гость
гость

 

Re: Третий независимый источник

10 сентября 2009 г., 14:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2SergeiX139:

В таких случаях нужно иметь перечень помещений поликлиники с указанием их названий, описания процедур и отнесения к соответствующей группе, утвержденный главврачом поликлиники или другим ответственным медиком. Это кстати регламентируется указанным выше ГОСТом.

ЗЫ Всегда меня убивало наповал в высказываниях различных специалистов утверждение о жесткой связи названия помещения с его типом (пожаро-, взрывоопасность,медицина и т.п.). Типа если называется кладовая - 100% пожароопасно, назовите по другому и все будет хорошо.

email

РТН
гость

 

Re: Третий независимый источник

10 сентября 2009 г., 15:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Согласен

email

Nikos2
новичок

Сообщений: 11

 

Re: Третий независимый источник

10 сентября 2009 г., 15:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


При проектировании больничного комплекса возник такой же вопрос, выход простой - ИБП, мощность 5 кВт, подключается паралельно потребителю, и все. сам заряжается, сам включается и отключается. А дизель сам по себе, В моем случае ИБП хватало на 5 часов, если перерыв больше - запускается ДЭС, запитывая и потребителя и заряжая ИБП.

email

Nikos2
новичок

Сообщений: 11

 

Re: Третий независимый источник

10 сентября 2009 г., 15:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


При проектировании больничного комплекса возник такой же вопрос, выход простой - ИБП, мощность 5 кВт, подключается паралельно потребителю, и все. сам заряжается, сам включается и отключается (это все это реализовано в схеме ИБП). А дизель сам по себе, В моем случае ИБП хватало на 5 часов, если перерыв больше - запускается ДЭС, запитывая и потребителя и заряжая ИБП.

email

andrey357
профи

Сообщений: 1379

 

Re: Третий независимый источник

10 сентября 2009 г., 16:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
МГСН 4.12-97
6.4. При использовании новейшего лечебного и диагностического оборудования (приборов, аппаратов) требующего специального инженерного обеспечения помещений, следует руководствоваться требованиями технических паспортов и инструкций по установке и эксплуатации этого оборудования.

А с такой формулировкой можно прописать все, что угодно...

Из своего монтажного опыта: операционная - по первой. свет шел со своим ИБП.
Реанимационная - по первой с ИБП на аппарты жизнеобеспечения.
Причем и там и там своя земля, отдельная от основной, антистатичские полы и никаких УЗО.
В палатах - на розетки для подключения аппаратуры тоже никаикх УЗО.

email

Пончик
профи

Сообщений: 635

 

Re: Третий независимый источник

10 сентября 2009 г., 17:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


У меня почти все замечания по новому ГОСТу, что бы генератор установить надо расчеты по экологичности, помещения под хранение ГСМ и еще какая то лобуда, мне ИБП примерно на 60кВА нужно.
УЗО и систему IT все заставили по новому госту устанавливать.

Гость
гость

 

Re: Третий независимый источник

10 сентября 2009 г., 19:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Непонятно сколько вводов планируется от сетевой компании? Ставьте АВР!

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru