Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 14:26 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Пожарная сигнализация в кабельном канале


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Пожарная сигнализация в кабельном канале

24 августа 2009 г., 08:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вообще я по пожарке не спец, но иногда приходится заниматься. В производственном помещении по периметру в полу идет кабельный канал 450х300. Пришли замечания из экспертизы по разделу ПС, в том числе: Выполнить пожарную сигнализацию в кабельном канале в соотв. с п.4 табл. А.2 СП 5.13130.2009.
Ни разу не делал пожарку в кабельных сооружениях, если у кого есть опыт в подобном, подскажите плиз, какие датчики выбрать, на каком расстоянии ставить, какие ещё особенности могут быть в данном случае.

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

svale
ученик

Сообщений: 31

 

Re: Пожарная сигнализация в кабельном канале

24 августа 2009 г., 11:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


п.4 табл. А.2 СП 5.13130.2009.
"Кабельные сооружения промышленных и общественных зданий: объем более 100м.куб. - АУПТ, объем менее 100 м.куб.-АУПС" У Вас сколько?
Сам не делал, но встречал линейные тепловые извещатели (кабель такой).

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: Пожарная сигнализация в кабельном канале

24 августа 2009 г., 11:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2svale:
Менее 100, надо делать АУПС.

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Пожарная сигнализация в кабельном канале

24 августа 2009 г., 12:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вообще-то я по этому СП никогда не работал.
Моё дело дать пожарникам объём горючей массы изоляции кабеля в канале. А дальше уже им решать, что там ставить, сигнализацию, пожаротушение, или ничего.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

WEL
профи

Сообщений: 315

 

Re: Пожарная сигнализация в кабельном канале

24 августа 2009 г., 12:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Лень искать самому - в НПБ-88 или его "аналоге" - СП есть инфа по выбору и размещению датчиков

Все то, что есть - все то и надо!
--------------------------------------
PS Я не спец, а просто много вопросов задаю!

emailicq: 352-898-437

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: Пожарная сигнализация в кабельном канале

24 августа 2009 г., 12:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vyachek:
В данном случае "пожарник" - я
2WEL:
СП есть инфа по выбору и размещению датчиков
Есть, но мало:
Приложение М (рекомендуемое)
Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемого помещения и вида пожарной нагрузки
Т а б л и ц а М.1
2 Специальные сооружения:
2.1 Помещения для прокладки кабелей, для трансформаторов и распределительных устройств,
электрощитовые
Дымовой, тепловой

Собственно всё. Помимо этого есть ещё п. 13.3, но там всё слишком общо. Кроме того, высота "помещения" 0,3 м. Обращаюсь к имеющим опыт проектирования: какой конкретный тип извещателей можете посоветовать? Как их расположить?

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

WEL
профи

Сообщений: 315

 

Re: Пожарная сигнализация в кабельном канале

24 августа 2009 г., 13:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну как жес..12 пункт НПБ-88 смотрели?
например
12.22. При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м расстояние между извещателями, указанные в таблице 5, допускается увеличивать в 1,5 раза.
и так далее..

Одни из самых распространенных и популярных - различные ДИП3 (ИП-212), напрример ДИП3-М3
документацию найти вроде не трудно (прошу прощенья за кривость) -
http://www.ppk2.ru/?production=4#doc

Все то, что есть - все то и надо!
--------------------------------------
PS Я не спец, а просто много вопросов задаю!

emailicq: 352-898-437

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: Пожарная сигнализация в кабельном канале

24 августа 2009 г., 14:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я ваще с трудом представляю, как всё это будет монтироваться и эксплуатироватся. Куда всё это хозяйство ваять? Если на крышку, то как потом эксплуатировать? Крышку ведь снимать надо иногда. Можно ли на стенку канала?

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

WEL
профи

Сообщений: 315

 

Re: Пожарная сигнализация в кабельном канале

24 августа 2009 г., 14:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Дымовые можно на стену, подробнее можно посмотреть в инструкции к ним

Все то, что есть - все то и надо!
--------------------------------------
PS Я не спец, а просто много вопросов задаю!

emailicq: 352-898-437

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Пожарная сигнализация в кабельном канале

24 августа 2009 г., 14:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Прошу прощения, снип этот не читал, да и нету его у меня, но нельзя ли уточнить, 100м.куб. это о чём речь, о размерах канала?
А если в этом канале нет ничего или пара кабелей лежит ВВГнг 5х2,5 - всё равно АУПС нужно делать?
Для чего тогда считать горючую массу кабеля - лепи везде пож. извещатели.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: Пожарная сигнализация в кабельном канале

24 августа 2009 г., 15:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vyachek:
лепи везде пож. извещатели.
По новому СП так и выходит.

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

WEL
профи

Сообщений: 315

 

Re: Пожарная сигнализация в кабельном канале

24 августа 2009 г., 15:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vyachek:
Да, в данном случае речь про канал
--
Вроде как уточнений про количество кабелей нет, так что....да
----
Вроде как нужно смотреть по категории (для этого и может понадобиться расчет) и назначению здания (сооружения) и
вроде как в некоторых случаях расчет нужен, например:
"2 В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками и под
двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы го-
рючести Г1—Г4, или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ необходимо
защищать соответствующими установками. При этом если высота от перекрытия до подвесного потолка или от уровня черного
пола до уровня двойного пола не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется.
3 Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) определяется по методике ГОСТ Р МЭК 60332-3-22."

Все то, что есть - все то и надо!
--------------------------------------
PS Я не спец, а просто много вопросов задаю!

emailicq: 352-898-437

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Пожарная сигнализация в кабельном канале

24 августа 2009 г., 16:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2WEL:
Так вот я про это и говорю.
Если у Violent MITCHELL в производственном помещении уже присутствует ПС, а кабельный канал глубиной всего 300 мм (что меньше чем 0,4 м) и объем горючей массы меньше установленных пределов, то и не надо ничего делать

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: Пожарная сигнализация в кабельном канале

24 августа 2009 г., 16:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2WEL:
2vyachek:
Здесь как бе речь о том, что АУПТ делать действительно не надо, а вот АУПС по ходу надо. Или я не правильно понимаю пункты?

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

WEL
профи

Сообщений: 315

 

Re: Пожарная сигнализация в кабельном канале

24 августа 2009 г., 17:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да, именно здесь сигналку надо, если сигналка в здании есть, то всеравно в короб отдельный шлейф нада, а приведенный пункт к другому случаю относится...

Все то, что есть - все то и надо!
--------------------------------------
PS Я не спец, а просто много вопросов задаю!

emailicq: 352-898-437

koren
гость

 

Re: Пожарная сигнализация в кабельном канале

24 августа 2009 г., 20:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Violent MITCHEL
С таким вопросом сюда www.0-1.ru

email

koren
гость

 

Re: Пожарная сигнализация в кабельном канале

24 августа 2009 г., 20:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Violent MITCHEL
Простите, сначала посетил колан, только потом 0-1.

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: Пожарная сигнализация в кабельном канале

24 августа 2009 г., 21:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2koren:
Как Вы уже заметили на 0-1 создал дискуссию http://www.0-1.ru/discuss/?id=11095 Но там мне посоветовали вызвать профессионала К сожалению, это не вариант, делать надо мне.

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

Ежич
специалист

Сообщений: 65

 

Re: Пожарная сигнализация в кабельном канале

25 августа 2009 г., 16:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В кабельном канале можно кинуть линейные тепловые (длинный шлейф), линейные дымовые (извещатель или приемник) или газовые (с анализатором СО). Найти их можно на aktivsb.ru после регистрации можно паспорт скачать и сертификаты. Если нет в здании АУПС помжно повесить небольшой простенький прибор на 4 шлейфа (Гранит, Аккорд и т.п.)
Насчет того - нужно или нет, наверно проще сделать раз требуют, чем не разбираясь в вопросе что-то доказывать. Третий год занимаюсь пожаркой и стараюсь особо не спорить, если замечания совсем уж не абсурдные
Если совет нужен стучись 383732042

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru