Форум / ОПС и пожаротушение / Какие датчики поставить в скадах? |

|
|
Гость гость

|

Монтажники прислали замечание: "Подтвердить, что преобладающим фактором при пожаре будет тепло –овощной склад, мясо-рыбный склад, склад напитков (1 и 2этаж), склад фруктов, раздаточная.
Почему установлены тепловые извещатели?"
Какие извещатели необходимо установить в этих помещениях? я считаю, что дымовые.
|

Ответы
|
|
Гость гость

|

Дымовые. Можно совместить с аспирационными или извещателями пламени.
|
Гость гость

|

интересно почему там были устанвлены тепловые датчики
|
Гость гость

|

Потому что на складах обычно пыли много и не исключены ложные срабатывания
|
Гость гость

|

Есть типовой проект апс/аупт на складе мебели: http://pozhproekt.ru/projects/proekt-aps-i-aspt-sklada-mebeli
|
Гость гость

|

Влага тоже провоцирует ложняки.
|
Гость гость

|

Какие датчики автоматической пожарной сигнализации поставить в скаде с хранящимся подсолнечником(семечкой)?
|
|
|