Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто считал допустимые пролеты для линии СИП-2А. По типовику расчетный пролет 38 м, а необходимо сделать 55 м. Рассчитала, допустим, по ПУЭ 2.5.52. нормативную ветровую нагрузку на провод на пролете в 55 м. Получилось 710. И с чем ее сравнивать? Что-то я никак суть не пойму, прежде чем окончательно закопаться в эти формулы, хотелось бы знать, по каким данным проверять - проходит или не проходит...
Прошу помощи в общем
|

Ответы
|
|
МособлЭСО специалист

Сообщений: 105 |

а на каких опорах ?
|
lemurz9 специалист

Сообщений: 142 |

СВ-110-3,5
|
lemurz9 специалист

Сообщений: 142 |

Ну неужели никто пролеты-опоры не считает?
люди, помогите мне, пожалуйста
|
Marat_ka профи

 Сообщений: 1297 |

скажу одно - 55 метров - это много.
Ну неужели никто пролеты-опоры не считает? а чего их считать то? если это уже сделано.
Настоящий электрик должен быть свеже вымыт, гладко выбрит и чуточку пьян!
|
Заглянувший гость

|

2lemurz9
Надо еще считать нагрузки от собственного веса провода от провода с гололедом и еще много различных сочетаний режимов, считать стрелы провеса для каждого из режимов, соответственно изходя из максимальных стрел провеса выбирать высоту крепления провода, потом выбирать опору с данной высотой, расчитывать для нее весовые и ветровые пролеты.
Это так вкратце, грубо и на пальцах.
После этих расчетов могут получиться очень своеобразные опоры при больших пролетах.
Лучше брать типовые и не мудрствовать лукаво, такие вещи считаются при тяжелых условиях местности, а ВЛИ 0,4 наверно проходит по вполне приемлемой местности, так что проще опор добавить.
|
WEL профи

Сообщений: 315 |

И с чем ее сравнивать? -Сравнивать с допустимым механическим напряжением провода.
Почитайте раздел 2.4. ПУЭ - там есть, и в типовике на СИП . При пролете 55м, чтобы напряжение не превысило допустимого предполажу, что стрела провеса должна быть очень большой, что не будет соответствовать ПУЭ. Но главное здесь - расчет опор, придется опоры повыше и попрочней брать. Рассчитать в ручную это достаточно не просто, а программу по расчету покупать будете? - наверно нет. Поэтому вам все сказали выше.
---------
В качестве литературы можно почитать и поискать
Руководящие указания по расчёту проводов тросов воздушных линий электропередач
книга Крюкова - Конструкции и механический расчет ЛЭП
типовой 24.0066 - правда для 10кВ, но почитать можно...
а оттуда дело может доидет и до СНИПов Нагрузки и воздействия, Основания и фундаменты
-----------
ну как то так, надеюсь меня поправят и дополнят
Все то, что есть - все то и надо!
--------------------------------------
PS Я не спец, а просто много вопросов задаю!
|
EA ученик

Сообщений: 47 |

Да 55 метров наверняка по габаритному пролету не проходит - зачем считать ветровой тогда? Берите другие стойки более высокие, а не СВ110-5.
|
Violent MITCHELL профи

Сообщений: 1998 |

Для СИП-2А нету, а для СИП-4 есть в пособии ENSTO расчетные стрелы провеса и усилия тяжения для больших пролетов
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
Marat_ka профи

 Сообщений: 1297 |

Да не только опоры надо считать а ещё и сам провод, не порвется ли он при пляске проводов при таком габарите, выдержит ли арматура, это же не шуточное дело...так просто 55м не обосновать.
З.Ы. Сто раз говорил СИП2А нету...нееееетуууууууу
Настоящий электрик должен быть свеже вымыт, гладко выбрит и чуточку пьян!
|
|
|
Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!
|
|
|

|
 |

Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
 |
ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru
|
|
 |