Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 5:13 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / однолинейка посмотрите пожалуйста


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Mag
гость

 

однолинейка посмотрите пожалуйста

15 июля 2009 г., 16:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые специалисты, читал внимательно фаш форум, сам проектировщик ОВ, делаю небольшую халтурку по квартире (электрика) на основании многих постов в форуме сделал вот такой вот проект, прошу высказать замечания по однолинейной схеме.

www.magicad.su/images/fbfiles/files/odnolineyka.zip

email

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Гость
гость

 

Re: однолинейка посмотрите пожалуйста

20 июля 2009 г., 01:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Однолинейка, штука творческая, к ней особых претензий нет, а вот защитные аппараты Вы выбираете неверно. Это плохо. Как можно при Iр=15.8А выбирать автоматический выключатель на 16А. Вы не учли взаимное влияние нагрева автоматов, а при Вашем колличестве автоматов понижающий коэффициент будет высоким, а отсюда и номинал т.р. как миниум на две ступени нужно брать выше. Затем, зачем Вы принимаете 4-хполюсные автоматы?. Зачем при расчетном токе на вводе 28А выбираете автомат на 63А, это приведет к завышению питающего кабеля.

email

Mag
гость

 

Re: однолинейка посмотрите пожалуйста

21 июля 2009 г., 00:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Fahrenheit спасибо так и сделал.

2Гость 4-х полюсные так как подключение оборудования предполагается 3-х фазное, а что не так?

Понижающий коэффициент зависит от нагрева? Т.е. вместо 16 брать на 2 ступени выше?


Последняя редакция, надеюсь реально последняя, прям каламбур

http://www.magicad.su/images/fbfiles/files/odnolineyka3.zip

email

Fahrenheit
профи

Сообщений: 636

 

Re: однолинейка посмотрите пожалуйста

21 июля 2009 г., 03:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Mag:
ЫЫы)))
N должен проходить через диф, а не шунтом

Понижающий коэффициент зависит от нагрева? Т.е. вместо 16 брать на 2 ступени выше?

оставь 16, если там розетка?
а чтобы вопросов не было с этим тепловым коэф. рисуй компановку на шкаф..... Этот 16А ставь внизу справа и растояние до рядом стоящих дифов делай 4P(тода греться точно не будет, т.к. он работает не бесконечно и имеет самую большую теплоотдачу, в отличие от других дифов )

emailicq: 274281web-сайт

Flyt
гость

 

Re: однолинейка посмотрите пожалуйста

21 июля 2009 г., 14:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Отвечаю, посудомойка, и стиралка да, что-то перезаложился,
1,5 квадрада только на свет и то не всегда. до 70-80метров...
А вообще экономить на кабеле, оно Вам надо? считаете 1.5 квадрата хватит кладите,

В старых квартирах везде люминь лежал и все работало же

а на душ кабинку, при выпуске окончательно модель не была выбрана, потому заложил с запасом, ведь бывают дюже мощные кабинки, со всякими подогревами и массажами

а по схеме моей, еще узо вводного нет, да и счетчик неверный.
так что не судите строго, что нашел то и выложил...

email

Гость
гость

 

Re: однолинейка посмотрите пожалуйста

21 июля 2009 г., 19:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Посмотрел Вашу схему. Много вопросов не по самой схеме а по выбору защитных аппаратов и по правильности расчетов. Во-первых расчет нагрузок необходимо выполнить в соответствии с СП-31-110. Для группового щитка, а коим является Ваш щит желательно, по крайней мере, брать Кс не менее 0.5, я бы взял близко к 1, а отсюда сечение питающего кабеля не менее 10мм2, если это не многоэтажный дом то желательно 16мм2. Много арифметических ошибок. Проверьте, как например у Вас получилась Ру=32,8, как для группы 7 при Р=7кВт у Вас получилось Рр=3.3кВт, уж для группы-то нужно брать только Кс=1, и.т.д. Еще, Вы выбрали для установки дифавтоматы АВВ, для них необходимо учесть понижающий коэффициент взаимного нагрева, в Вашем слчае он будет =0.76. Так что мне Вам совет, выбирайте защитное устройство с учетом этого, а не подбором места в щитке, т.к. модульные боксы выбираются компактными с запасом на 2-3 аппарата.
Ошибки серьезные, но все поправимо.

email

Mag
гость

 

Re: однолинейка посмотрите пожалуйста

22 июля 2009 г., 22:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Fahrenheit Flyt Гость и всем кто откликнулся СПАСИБО!!!

2 Fahrenheit, Да уже увидел косяк звиняйте
16А да, розетки, понял, автомат поставлю подальше

2 Гость, это квартира, и больше мощность просто не дадут, дом хоть и крутой вот подгоняю чтоб за 18 кВт расчетной не вылезти, хотя сомневаюсь что 18 дадут, скорее на 14 будут настаивать. Квартира площадью 120 кв.м.

С суммированием есть косяк, согласен, честно говоря был уверен что там должен был быть коэффициент, спасибо что обратили внимание!

Почему для группы розеток нужно брать к.спроса 1? Они же не все приборы включат сразу. ну там, телевизор (на кухне), чайник, кофемолку, микроволновку. все сразу 100% не включат.

Выбирал защитные устройства исходя из тока, место не экономлю, могу хоть 2 щитка поставить(только не знаю как пока).

2Flyt Да я наоборот благодарен, это не критика, у меня уровень не тот чтоб критиковать

email

Гость
гость

 

Re: однолинейка посмотрите пожалуйста

23 июля 2009 г., 13:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


"Почему для группы розеток нужно брать к.спроса 1? Они же не все приборы включат сразу. ну там, телевизор (на кухне), чайник, кофемолку, микроволновку. все сразу 100% не включат"
Групповые сети всегда берутся с Кс(Ки)=1 это требования СП и РТМ, поэтому никогда не экономьте сечение проводника на групповую сеть, берите Кс=1, то же значение (желательно) необходимо брать и для проводника питающего групповой щит. Другое дело при расчете проовдников рспределительной и питающей сети. Там необходимо учитывать как Кс, так и Ко, значения которых можно взять, как в СП так и в РТМ.

email

Mag
гость

 

Re: однолинейка посмотрите пожалуйста

27 июля 2009 г., 21:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ясно, спасибо!

email

Driuchkov
гость

 

Re: однолинейка посмотрите пожалуйста

11 августа 2009 г., 16:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


необходимо учесть понижающий коэффициент взаимного нагрева, в Вашем слчае он будет =0.76
А откуда берут такой коэффициент??

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru