Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 4:29 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Про АВР


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Эл.40
профи

Сообщений: 646

 

Про АВР

27 июня 2009 г., 16:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день, Уважаемые. Опять вопрос сомневающегося электрика...Делали РТП для больничного комплекса на Рр=1250кВт, соответственно на каждую секцию ~ по 625кВт. Поставили трансы 2х1000кВА, межсекционный АВР по 0,4кВ и еще АВР по 10кВ с переключением на 2 резервных ввода. Да, и еще по 0,4кВ к каждой секции подлючена ДЭС на 640кВт.Все по тех.условиям. Все бы хорошо, да монтажная организация, которая заказала проект, купила трансы 2х630кВА. Вобщем, начали уговаривать переделать проект с трансами на 2х630.Чуть убрали потребителей по низкой стороне, на каждую секцию теперь приходится по Рр=514кВт. Ну, и я предложила убрать межсекционный АВР по низкой стороне и оставить там только панель с разъединителем. В электросетях сомневаются и не хотят давать техусловия без АВР по 0,4кВ. А теперь и я что-то засомневалась, может я чего-то не понимаю. Вроде ж дизели стоят, уж куда выше категорийность.Какие будут мнения, можно ли в таком случае отказаться от АВР по 0,4кВ? И еще попутно - не много ли 512 кВт на один транс?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Fahrenheit
профи

Сообщений: 636

 

Re: Про АВР

27 июня 2009 г., 20:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


не удивляйся только у нас в России могли придумать АВР от 3-х источников и назвать категорию особой, на западе гарантировано 2-х источников хватает.....
P.S. с больницами не шути

emailicq: 274281web-сайт

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: Про АВР

28 июня 2009 г., 00:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Больницу резервировали, резервировали, да не вырезервировали. Что у Вас за регион? Наверно, центр. У нас все с точностью наоборот. Я уже рассказывал, делали гемодиализное отделение, запроектировали ДЭС, в экспертизе сказали убрать, ибо ТП двухтрансформаторная, а то, что оба транса на одной секции ГПП сидят - это фигня, пришлось переделывать. А недавно случай был, весь город на час погас, пропала напруга на ПС-500, единственной в городе. Дык вот как на такое реагирует гемодиализное оборудование, я не в курсе, слава богу отделение еще не работало, но кто знает, когда такая же фигня в след. раз случица?

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

Старый электрик
гость

 

Re: Про АВР

28 июня 2009 г., 02:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Эл.40:

много я разных чудес видел, но что бы трансы 630 кВа нагружали на 1250 ква - это что-то.
а вообще какой мощности у вас ДЭС.
я делал что-то подобное, но у меня не было АВР на высокой и ДЭС подключалась к ГРЩ больницы, т.к. не вся больница относится к !-й категории а только некоторые помещения. так что убирайте АВР на высокой и все проблемы, ну а насчет занижения мощности - стоит подумать.

email

Эл.40
профи

Сообщений: 646

 

Re: Про АВР

28 июня 2009 г., 03:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Старый электрик:
когда была мощность 1250кВт, трансы были 2х1000. Теперь суммарная мощность на ТП уменьшена до 1028кВт. Но в том-то все и дело, что убирая АВР по низкой, мы не допускаем посадки суммарной нагрузки на один транс. Вопрос в другом, не много ли 512кВт на 1х630кВА, коэффициент загрузки получается 0,9?
А у одной ДЭС Рр=640кВт

email

Старый электрик
гость

 

Re: Про АВР

28 июня 2009 г., 14:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважемая 2Эл.40:!

есть один любопытный вопрос - как вы смогли уменьшить мощность в 2 раза ??? выкинули "лишнее" оборудование??
ладно, -это эмоции,
с трансами ничего не случится при загрузке -90 %, будут работать абсолютно нормально, кстати ТП на чьем балансе?

по той схеме, что вы описали - у вас жлезная -2-я категория, = 1-й источник - ТП
2-й источник ДЭС
АВР для взаиморезервирования.
я Вас правильно понял?
и еще напишите
какая общая мощность 1-й особой категории?

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: Про АВР

28 июня 2009 г., 14:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


не много ли 512кВт на 1х630кВА, коэффициент загрузки получается 0,9?
ГОСТ 14209-97 РУКОВОДСТВО ПО НАГРУЗКЕ СИЛОВЫХ МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ.
Документ достаточно сложный, но привязаться есть к чему в вашем случае. Там есть во-первых пункт 3 Таблицы допустимых нагрузок, там и про нагрузку в нормальном режиме, и про перегрузку в аварийном написано. Кроме того, есть таблицы и графики, говорящие о том, насколько можно перегрузить транс с сокращением срока службы.
Это если все грамотно обосновывать. А по-простому, думаю, 0,9 не страшно, главное, чтобы в послеаварийном режиме загрузка была не более 1,4, т.е. не всё резервировать.

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

Эл.40
профи

Сообщений: 646

 

Re: Про АВР

29 июня 2009 г., 00:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Старый электрик:
Просто принесли новое задание на проектирование. Про баланс ничего ответить не смогу.
А вот насчет категории мне кажется, что с помощью ДЭС 1 категорию мы все-таки обеспечиваем, так же как и непрерывность питания.Или я не права?
Первую особую категорию мы не обеспечим, согласна. Но для особой категории мед.оборудования обычно по месту ставят ИБП. И для всего комплекса зданий особая 1 категория не нужна. Мощность 1 особой категории сказать тоже не смогу- внутрянку не видела. А моя общая расчетная мощность на все ТП - 1028кВт.
А сколько допустимое время переключения на 1 категорию - 0,5с? Тогда, наверное, ДЭС не сможет так быстро обеспечить нормальный режим работы. Тогда, наверное, Вы правы,не тянет на 1 категорию...
2Violent MITCHELL:
За ссылку спасибо, обязательно посмотрю.

email

МегаМозг
гость

 

Re: Про АВР

30 июня 2009 г., 11:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Violent MITCHELL:
Мы тоже делали гемодиализный центр по немецкому проекту, дак вот там изначально НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА ДЭС!.
Только АВР по 0,4. Ето у них в Великий Германия НОРМА.
Пытался немцев образумить, типа Сибирь это вам не мунхен, давай типа дизель втыкнём.
Не согласились, центр принадлежит немецкому медецинскому концерну "Фризениус Нефро Кеа", говорят нам такие необоснованные затраты не позволят.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru