Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 1:21 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Расчет тока в сети 380/220 при Uнагр=380В


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Расчет тока в сети 380/220 при Uнагр=380В

26 июня 2009 г., 15:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Как посчитать токи?
Сеть 380/220. Если 1)один светильник на 380В 2) два светильника на 380В 3) три светильника на 380В
Особо интересен вариант 2).

email

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Расчет тока в сети 380/220 при Uнагр=380В

03 июля 2009 г., 16:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну вы, блин, даёте!
Тогда вот вам ещё задачка для пятницы.
Почему от от воскресенья до понедельника только один день, а от понедельника до воскресенья 7?

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Гость
гость

 

Re: Расчет тока в сети 380/220 при Uнагр=380В

06 июля 2009 г., 13:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Графическое решение - это понятно. А вот математически, как посчитать ток в фазе С? Напоминаю, нагрузка подключена между фазами АС и ВС.

email

Fahrenheit
профи

Сообщений: 636

 

Re: Расчет тока в сети 380/220 при Uнагр=380В

06 июля 2009 г., 14:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
я же писал ток на линии фазы С в корень из трех раз больше фазных или как сумма фазных ВС + АС

emailicq: 274281web-сайт

Гость
гость

 

Re: Расчет тока в сети 380/220 при Uнагр=380В

07 июля 2009 г., 13:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Fahrenheit:
Да. Но это частный случай, когда нагрузки равны. А в общем случае, при разных нагрузках?

email

Step-By-Step
профи

Сообщений: 517

 

Re: Расчет тока в сети 380/220 при Uнагр=380В

30 августа 2012 г., 13:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Коллеги, подскажите, пожалуйста. Есть ли пункт НТД, запрещающий ввод в светильник двух фаз системы 220/380 В? Либо пункт, запрещающий ввод в светильник двух кабелей разных групп.

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Расчет тока в сети 380/220 при Uнагр=380В

30 августа 2012 г., 18:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


6.1.13. Для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения, как правило, должно применяться напряжение не выше 220 В переменного или постоянного тока. В помещениях без повышенной опасности напряжение 220 В может применяться для всех стационарно установленных осветительных приборов вне зависимости от высоты их установки.

Напряжение 380 В для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения может использоваться при соблюдении следующих условий:

1. Ввод в осветительный прибор и независимый, не встроенный в прибор, пускорегулирующий аппарат выполняется проводами или кабелем с изоляцией на напряжение не менее 660 В.

2. Ввод в осветительный прибор двух или трех проводов разных фаз системы 660/380 В не допускается.

пойдет?

email

Step-By-Step
профи

Сообщений: 517

 

Re: Расчет тока в сети 380/220 при Uнагр=380В

31 августа 2012 г., 08:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Не совсем. Здесь говорится про систему 660/380 В. А у меня обычная 220/380 В. В общем, имеется итальянский проект, в котором применены светильники 4х80 с "двойной цепью", то бишь пары ламп могут гореть независимо друг от друга. И на плане нарисовано, что один такой светильник подключается к двум разным группам одного и того же щита освещения, причём пары ламп работают от разных фаз. Хотелось бы как-нибудь "отмазаться" от таких светильников.

Volk
гость

 

Re: Расчет тока в сети 380/220 при Uнагр=380В

31 августа 2012 г., 18:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да нет же, все верно написал kifa
Напряжение 380 В для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения может... (две разные фазы-это 380 В)
и далее по тексту-н о это общее требование, иначе говоря, для промышленности, т.к. для жил/общественных:
ПУЭ 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Многие это требование игнорируют, применяя буржуйские трехфазные шинопроводы для питания систем освещения- но зря У нас, как недалеко подмечали не Швейцария)))
Смысл требования простой- в жил/общ секторе персонал менее обученный, больше шансов попасть под напряжению сторонним лицам, есть лица которые не имеют вообще никакого понятия о ТБ и тем более ЭБ... А 380 В-это вам не 220...Кто попадал-знает..
Это же требование продублировано в СП31

email

Volk
гость

 

Re: Расчет тока в сети 380/220 при Uнагр=380В

31 августа 2012 г., 18:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В "желтых" новостях на подобный вопрос отвечали иначе, но Volk категорически не согласен с приведенным там ответом по причине указанной в посте выше...

email

Step-By-Step
профи

Сообщений: 517

 

Re: Расчет тока в сети 380/220 при Uнагр=380В

02 сентября 2012 г., 09:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


У меня как раз промышленность. Получается, что в один светильник вполне допускается заводить два кабеля с разных фаз и групп? Пичалька.

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru