Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 10:59 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Взаиморезервируемые кабели в земле


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Пончик
профи

Сообщений: 635

 

Взаиморезервируемые кабели в земле

23 июня 2009 г., 18:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Запроектировал кабели в земле на расстоянии 1м друг от друга, в сетях говорят нам так не надо – все в одной траншее на расстоянии 0,1м. Говорю про ТЦ№16 им пофиг, говорят так у нас вообще места не будет ни для чего, говорю что в Экспертизе сделают замечание, им опять пофиг, говорят ТЦ для нас не указ - в ПУЭ этого нет. Согласование соответственно не дают. Как быть?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

DDD
профи

Сообщений: 328

 

Re: Взаиморезервируемые кабели в земле

23 июня 2009 г., 18:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По идее 100мм надо. А в экспертизе почему сделают замечание?

email

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re: Взаиморезервируемые кабели в земле

23 июня 2009 г., 18:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


to SergeiX139
Все правильно письмо о 1м метре есть, в ПУЭ этого нет... Сети место экономят, соот-но что б согласовали надо попробовать нарисовать через 0,1м...
Что в экспертизе сделают замечание - не факт, т.к. проходило и 0,1м у них нормально.
Итог: против сетей не попрешь имхо, надо выкручиваться и делать как они хотят.

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

Пончик
профи

Сообщений: 635

 

Re: Взаиморезервируемые кабели в земле

23 июня 2009 г., 19:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Предыдущий проект был на Экспертзе - заставили на 1м друг от друга делать.

WEL
профи

Сообщений: 315

 

Re: Взаиморезервируемые кабели в земле

23 июня 2009 г., 19:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


напиши, что из-за стесненных условий при согласовании трассы с представителями сетей, с учетом ПУЭ...то то то..
еще хорошо и автограф какойнибуть...

Все то, что есть - все то и надо!
--------------------------------------
PS Я не спец, а просто много вопросов задаю!

emailicq: 352-898-437

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Взаиморезервируемые кабели в земле

24 июня 2009 г., 01:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2SergeiX139:
сделать как просят сети, потому как без согласования сетй на экспертизу не пройдешь. а вообще попросить письменно подтвердить свое требование в 0.1м. бумажку с подтверждением держать всегда под рукой, а вдруг пригодиться

emailicq: 380411053

Александр84
профи

Сообщений: 760

 

Re: Взаиморезервируемые кабели в земле

24 июня 2009 г., 11:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уже несколько раз эта тема всплывала и в один из этих случаев четко разобрались что все ТЦ Росэлектромонтажа носят сугубо РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер, так что делай по ПУЭ и не мучайся

email

Al
гость

 

Re: Взаиморезервируемые кабели в земле

24 июня 2009 г., 12:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В том то и дело что в ПУЭ вопрос о расстоянии между в/резервуруемыми кабелями не отражен никоим оборазом.
Пользуйтесь ТЦ, проходите экспертизу. Пусть сети потом сами делают сколько им нужно....

email

Александр84
профи

Сообщений: 760

 

2:Al

24 июня 2009 г., 12:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


не согласен что не отражен - раз не написано иных требований - значит не менее 0,1 м и все....
а то так можно еще целую кучу ведомственных документов, совершенно не обязательных к исполнению найти и делать проект по ним неизвестно с какой целью

email

andrey357
профи

Сообщений: 1377

 

Re: 2:Al

24 июня 2009 г., 14:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кладите каменную перегородку и ссылайтесь на стесненные условия.

email

lemurz9
специалист

Сообщений: 142

 

Re: 2:Al

25 июня 2009 г., 14:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Мы проектируем расстояние 250 и кирпичную перегородку между кабелями. Экспертиза не возмущалась. Владельцы сетей при прокладке может и сокращали расстояние, но согласовывали

email

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re: 2:Al

26 июня 2009 г., 12:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


to lemurz9
По мне расстояние в 1м для уменьшения вероятности повреждения обоих кабелей сразу, н-р при раскопках экскаватором.
КЗ в одном из кабелей не повредит соседний, на расстоянии 0,1м в земле и без кирпичной перегородки.
Кирпичная перегородка имхо ненужная вещь, как и расстояние 250мм.
Ест-но сети могут разные варианты согласовывать, но ПУЭ нам говорят 0,1м и все тут, для всех случаев параллельной прокладки, ну и есть рекомендательный ТЦ еще.

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

Север
профи

Сообщений: 232

 

Re: 2:Al

26 июня 2009 г., 16:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;
2) 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями;
3) 500 мм* между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
4) 500 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи.
Допускается в случаях необходимости по согласованию между эксплуатирующими организациями с учетом местных условий уменьшение расстояний, указанных в пп. 2 и 3, до 100 мм, а между силовыми кабелями до 10 кВ и кабелями связи, кроме кабелей с цепями, уплотненными высокочастотными системами телефонной связи, до 250 мм при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах, установка несгораемых перегородок и т. п.).

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru