Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 18:33 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Домашние заботы


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Домашние заботы

11 июня 2009 г., 14:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Сегодня утром дома, пропало электричество. Выбило УЗО на вводе. Начинаю поиски утечки.
Схема следующая. В этажном щите (на площадке) вводное УЗО 1п+N, и распределение из 3-х групп (в каждой АВ 1п, свет, розетки, плита). В квартире щиток тоже 3-и группы. В розеточной и кухонной группах стоят дифы, на группе света 2п АВ.
1.Отключаю все АВ в этажном щите. Включаю вводное УЗО. Выбивает.
2.Отключаю все АВ в квартирном щите. Включаю ввод. Нормально.
3.Включаю все автоматы в этажном щите. Нормально.
4.Начинаю по очереди включать АВ в квартирном щите. Розеточная группа – нормалёк, группа плиты – нормалёк. Группа света – выбивает вводное УЗО.
5.Отключаю все АВ в квартирном щите. Включаю ввод. Держит. Включаю группу света в квартирном щите. Опять выбивает ввод.
Выводы.
1.Проблема в группе света.
2.Утечка с цепи от квартирного щита и далее до лампочек.
3.Утечка между N и Ре.
Вопрос.
Утечка чего создаёт такой эффект?

Плету сети и ерунду всякую

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Домашние заботы

11 июня 2009 г., 15:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Возможно надо лезть в распайки, рассоединять и далее продолжать ограничивать участок поиска...... Ну это гемор канечно...

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Нормальный
профи

Сообщений: 1095

 

Re: Домашние заботы

11 июня 2009 г., 15:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Эл2:
Какие светильники установлены?

emailicq: 199-299-896

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: Домашние заботы

11 июня 2009 г., 15:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Нормальный:
разные.
Есть люстры с ЛН
Есть светильники с КЛЛ
Есть трансы 12 В с галогенками

Плету сети и ерунду всякую

email

Бригадир
профи

Сообщений: 478

 

Re: Домашние заботы

11 июня 2009 г., 15:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


"Гемор" то, что УЗО на вводе.

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3291

 

Re: Домашние заботы

11 июня 2009 г., 16:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Эл2:
Если лень раскручивать - я бы с трансов начал смотреть...

А пуркуа-бы и не па?

email

ГостьAVB
гость

 

Re: Домашние заботы

11 июня 2009 г., 16:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Эл2:Странным мне кажется вот это:
1.Отключаю все АВ в этажном щите. Включаю вводное УЗО. Выбивает. Что получается? Квартира полностью обесточена, а УЗО выбивает. Через УЗО проходит фаза и ноль. Через фазу ток не идет (автоматы на фазе отключены). Выходит, он идет через ноль. Откуда он там берется? Возможно, утечка от соседей.
Теперь вопрос: что за 2- полюсный автомат в квартирном щите на группе света? Уж не ноль ли через него идет кроме фазы? Всякое бывает... Если это так, ищите утечку на ноль от приблудной фазы.
Конечно, если я правильно вас понял.

email

Нормальный
профи

Сообщений: 1095

 

Re: Домашние заботы

11 июня 2009 г., 16:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Эл2:
Еще одно уточнение - вводное УЗО на какой ток утечки?

emailicq: 199-299-896

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: Домашние заботы

11 июня 2009 г., 17:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща:
это логично. Спасибо.

2Victor zmey:
Благо, что я распайки при монтаже не прятал. Есть прямой доступ к каждой скрутке.

2ГостьAVB:
Квартирный щит, стандартный. В нём 1п автоматы. В квартирном щитке автомат на группу света 1п+N. Ре общий.
Если фазу разорвать, УЗО может срабатывать только при:
1) наличии потенциала в N + наличие утечки на Ре;
2) наличие потенциала на Pe + утечка на N;
Если такой расклад почему же тогда не срабатывают дыфы других групп? Только из-за отсутствия утечки в этих группах...?

Плету сети и ерунду всякую

email

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: Домашние заботы

11 июня 2009 г., 17:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Нормальный:
вроде 300 мА

Плету сети и ерунду всякую

email

ГостьAVB
гость

 

Re: Домашние заботы

11 июня 2009 г., 17:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Эл2:
Если фазу разорвать, УЗО может срабатывать только при:
1) наличии потенциала в N + наличие утечки на Ре;
2) наличие потенциала на Pe + утечка на N;

Возможно, но маловероятно. Слишком велик ток срабатывания противопожарного УЗО- 0,3А. Потенциалы на N и PE не могут отличаться значительно. Ведь разделение PEN на N И PE происходит в этажном щите? Пусть даже на ВРУ- все равно сопротивление небольшое. А вот от утечки на N от чужой фазы- может сработать.
Если такой расклад почему же тогда не срабатывают дыфы других групп? Только из-за отсутствия утечки в этих группах...? Да, вероятно.

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Домашние заботы

11 июня 2009 г., 19:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Эл2:
Есть люстры с ЛН
Есть светильники с КЛЛ
Есть трансы 12 В с галогенками

может лампочки начать выкручивать? возможно в ЛЛ проблема, в китайских кондерах ..

emailicq: 380411053

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: Домашние заботы

11 июня 2009 г., 20:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2jgman:
КЛЛ всего две. С них и начну.

Плету сети и ерунду всякую

email

Влад
гость

 

Re: Домашние заботы

13 июня 2009 г., 05:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Странный разговор у вас, господа. Во всяком случае, для меня. Я, в подобном случае, просто отключаю все N этого УЗО в квартирном щитке, включаю УЗО и, по одному подключаю N на место. Проблемный N покажет упавшее УЗО.

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3291

 

Re: Домашние заботы

15 июня 2009 г., 11:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Влад:
Оно, конечно, верно..только вдруг оно не двухполюсное? когда просто отключаю все N этого УЗО в квартирном щитке, включаю УЗО и, по одному подключаю N на место. есть вероятность, при включённой нагрузке, часть этой самой нагрузки попалить... Тогда уж, проще РЕ отключать...иногда ещё и мег(а)омметр помогает...

А пуркуа-бы и не па?

email

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: Домашние заботы

15 июня 2009 г., 12:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нашёл!!!
В люстре перетёрся N и замкнул на корпус. Корпус металлический, и крюк тожА металлический. Ре на люстру не подключался. Утечка получилась видимо через жб плиту.

Всем спасибо.
Большое!
Эл

Плету сети и ерунду всякую

email

Влад
гость

 

Re: Домашние заботы

17 июня 2009 г., 02:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща Оно, конечно, верно, только вдруг оно не двухполюсное? … есть вероятность, при включённой нагрузке О чем это Вы? Если про УЗО, то, хоть 10-ти полюсное. А АВ, в данном случае, опущены, т.к., если бы утечка была бы с фазы, то ее нашли бы, опуская АВ по одному. Тоже самое, если бы АВ были 2Р/Р+N.
2 Эл2 Ре на люстру не подключался. Утечка получилась видимо через жб плиту. «Видимо» тут лишнее. А, вообще, это пример того, что, если в квартире - трехпроводка, то светильники землить тоже не мешает.

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3291

 

Re: Домашние заботы

17 июня 2009 г., 11:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Влад:
Прецедент был...разбирались в последствиях подобного поиска местным электриком, который просто отключаю все N этого УЗО в щитке, включая и вводой N - погорела часть оргтехники в одном офисе...
Про светильник заземлить - само собой...

А пуркуа-бы и не па?

email

Влад
гость

 

Re: Домашние заботы

19 июня 2009 г., 01:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща Самоубийца, однако. Мне такое в голову не пришло. Разумеется, прежде, чем отключать N, опускаю все АВ, в т.ч и вводной. Считал, что это – аксиома.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru