Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 0:32 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Компенсия на 6кВ. Как делать?


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гостецкий
ученик

Сообщений: 49

 

Компенсия на 6кВ. Как делать?

04 июня 2009 г., 22:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый вечер, коллеги!
У меня вопрос такой. От ПС 110 , РУ-6кВ запитаны несколько заводских РП на 6кВ. На двух из РП стоят компенсаторы по 6кВ, на других - нет. Но, расчет показывает, что есть перекомпенсация там, где они установлены.
В то же время, там где не стоят - cos получается меньше 0,9. К РУ6кВ ПС 110 они подключены в перемешку - т.е. от каждой из секций ПС 110 сейчас питаются мои РП как с компенсацией, так и без компенсации.
Можно ли считать, что мои внутризаводские РП скомпенсируют друг друга? Т.е. компенсаторы, стоящие на другом РП будут повышать итоговый косинус?
Разговора, чтобы компенсировать на ПС пока нет. Пока я решаю вопрос по моим РП.
Спасибо!

ПС... Подумал тут немного. Скорее всего не получится, т.к. компенсатор подключен по вводному фидеру на РП... Т.е. его автоматика будет мерить косинус на вводе на это РП, и соответственно, ограничивать ступени включения.
Я прав?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: Компенсия на 6кВ. Как делать?

04 июня 2009 г., 23:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


От перекомпенсации - ступени есть...автоматичекое или ручное переключение - другой разговор (первое, безусловно, предпочтительнее).
В принципе - разгружается только линия от ПС до РП, в которой стоят конденсаторы...тем, где не стоят - ни холодно, ни жарко от этого...

А пуркуа-бы и не па?

email

Art
гость

 

Re: Компенсия на 6кВ. Как делать?

05 июня 2009 г., 14:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а как у вас с уровнем напряжения на недокомпенсированных и перекомпенсировнных РП?

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: Компенсия на 6кВ. Как делать?

05 июня 2009 г., 16:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гостецкий:
...к тому, что перекомпенсация чревата перенапряжением...как следствие - повреждения чувствительных к изменению напряжения приборов и оборудования.

А пуркуа-бы и не па?

email

Гостецкий
ученик

Сообщений: 49

 

Re: Компенсия на 6кВ. Как делать?

05 июня 2009 г., 17:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Под "перекомпенсированным" я имел в виду, что по проекту там заложили компенсатор бОльшей мощности, чем следовало.
Это не значит, что он постоянно включен на полную (ступени там ессессссно).
А на другие РП не заложили ничего. и косинус там плохой получается (по моим расчетам).
А я теперь думаю, как можно внутри разойтись с этой ситуацией.

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: Компенсия на 6кВ. Как делать?

05 июня 2009 г., 17:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гостецкий:
Если РП повязаны между собой и (в связи с перестройкой, демократией...кризисом ) сильно недогружены, то оставить под нагрузкой компенсированные кабели, а остальные (ПС - РП) вывести в горячий резерв...

А пуркуа-бы и не па?

email

Гостецкий
ученик

Сообщений: 49

 

Re: Компенсия на 6кВ. Как делать?

05 июня 2009 г., 19:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща:
К сожалению, поменять и перекинуть нагрузки нереально.
Проблема с новым строительством. Да-да... как ни странно, но строится еще.
Но проект косой. И разделение - РП проект и поставка одних, ПС - другие. На ПС не поставили компенсаторы, кивая что внизу все хорошо. А теперь я смотрю на эти два проекта "со стороны" - и вижу что косяк. И места мало, и ячеек под компенсаторы нет, и самих их нет... Будем думать, кому "дать пониже спины" - как в соседней ветке. Жалко, но получается "брат-брата"...

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: Компенсия на 6кВ. Как делать?

05 июня 2009 г., 21:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гостецкий:
Вобще, имхо, чем ниже компенсация стоИт, тем интереснее...

А пуркуа-бы и не па?

email

Гостецкий
ученик

Сообщений: 49

 

Re: Компенсия на 6кВ. Как делать?

06 июня 2009 г., 18:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща:
Возможно и интереснее, хотя чем? В другом проекте ситуация как раз была похожая, но с лучшим результатом, т.е. на 0,4 все было нормально и на 10 ничего ставить не надо было. Но было замечание по проекту ПС, что там ничего нет. Долго убеждали, что и не надо ничего компенсировать на 10-ке экспертов и сети...
В нынешнем случае ниже тоже компенсация стоит и на 0,4 все нормуль, более менее. Но как быть если еще куча движков на 710, 560кВт и т.п. на 6 кВ - и они нескомпенсированы? Опять траты будут для хозяина... И проекты изменять...
Грустно.

Гостецкий
ученик

Сообщений: 49

 

Re: Компенсия на 6кВ. Как делать?

07 июня 2009 г., 21:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща:

Кстати. А почему вы пишете оставить под нагрузкой компенсированные кабели?
Я почему-то никогда не рассматривал компенсацию с точки зрения кабелей... или линий. Хотя надо почитать...вспоминаю там про нагрев кабелей, бОльшие сечения... Ну все равно же потом ток смотришь по полной мощности, с учетом или без учета компенсации (если ее не поставили) в этой линии.

И потом, ведь в "голове", на РУ-6 ПС все это сводится на их секции? И по моим рассчетам выходит - у-ух, вроде на секциях все выравнивается. Хотя да, одна линия с этой секции получается с более плохим косинусом.
Я именно рассматривал ситуацию с точки зрения сетей. Чтобы мне потом, как "заказчику" не дали "пониже спины" за плохой косинус.

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: Компенсия на 6кВ. Как делать?

08 июня 2009 г., 00:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гостецкий:
Так у тебя на РП компенсаторы регулируемые, как они "докомпенсируют" РП, где их нету? Ты их хочешь на максимум вывести, независимо от нагрузки РП?

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: Компенсия на 6кВ. Как делать?

08 июня 2009 г., 00:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гостецкий:

Ну, если движки...выхода нет - надо ставить...
Просто, кроме не дали "пониже спины" за плохой косинус есть интерес более рационально использовать то, что есть...

А пуркуа-бы и не па?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru