Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 0:20 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Кабели по наружной стене


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Кабели по наружной стене

01 июня 2009 г., 12:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По площадке под строительство офисного здания, расположенного между перпендикулярными секциями жилого дома, проходит силовой кабель, питающий одну из секций. Необходимо сделать вынос. Марка кабеля или АБВУ, или АШВУ, точнее эксплуатация сказать не смогла, сечение 4х95 мм2. Заказчик хочет вынос сделать по наружным стенам жилого дома. Сложность: по одной из стен проходят кабели (по ходу телефон). Вопрос: чем нормируется такая прокладка, читал ПУЭ гл. 2.1 и 2.3 конкретных указаний не нашел; возможно ли кабели проложить ниже кабелей связи, или придется пересекаться (как выполнить пересечение на стене), и вообще не запрещена ли такая прокладка?

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: Кабели по наружной стене

01 июня 2009 г., 12:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Поясняющие картинки:

съемка:



Стенка с кабелями:



Для увеличения нажать на картинки.

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Кабели по наружной стене

01 июня 2009 г., 13:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Violent MITCHELL:
Это те замечательные здания, по которым обсуждалась молниезащита?
Рекомендаций 2.
1. Прежде, чем решать вопрос о наружной прокладке по стене здания, нужно получить письменное разрешение (желательно на ситуационном плане с поясняющей запиской) от территориальной жилищно-эксплуатирующей организации, иначе может быть очень больно...
2. Физически прокладывать можно, сделай интервал около 1 метра при параллельной прокладке, пересечение под 90 гр. разрешается.
Посмотри почту, выслал некоторый материал.

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: Кабели по наружной стене

01 июня 2009 г., 14:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Кузьменко В.В.:
Это те замечательные здания, по которым обсуждалась молниезащита? Они.
Спасибо за рекомендации и материал. Появились еще вопросы:
По 1-й рекомендации: именно от жил.-эксплуатир. орг-ции, или от связи тоже?
По 2-й рекомендации: пересечение под 90 гр. разрешается. это где-то прописано, или из опыта эксплуатации? И если делать пересечение, то внахлест, кабель к кабелю, или какую-то прокладку между ними, зазор надо делать?
И вопрос такой: на какой высоте (минимальной) разрешается вести кабель 0,4 кВ?

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Кабели по наружной стене

01 июня 2009 г., 15:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Violent MITCHELL:
1. Разрешение от жил.-экспл. орг. - это основа из основ. Сужу по Москве, сталкивался с этим. На этой ступеньке можно споткнуться и получить полный отлуп.
2. Если удастся найти координаты тех связистов (чьи кабели) - с ними можно вести речь (если вып. п.1) - их будет беспокоить только интервал... Зато, получив от них автограф, можно вообще потом спать спокойно...
3. По пересечению под 90 гр. - основополагающий международный стандарт «Стандарт прокладки телекоммуникационных каналов для коммерческих зданий» (1990 г., наименование стандарта – EIA/TIA – 569). Российских нормативов нет. Если будет согласование со связистами - будет необходимо выполнять их рекомендации. А если не будет - то прокладывать внахлест, ибо интервал требуемый все равно выполнить не получится. Чисто для исключения механического повреждения кабелей связи, я бы закрыл место пересечения (кабели связи) метровым сегментом приличного швеллера.
4. Высота монтажа наружных силовых кабелей - более 2.5 м. от уровня земли (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», раздел 6.4).
Есть и более лояльное требование: "Бронированные и небронированные кабели внутри помещений и снаружи в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, грузов и механизмов, доступность для неквалифицированного персонала), должны быть защищены до безопасной высоты, но не менее 2 метров от уровня земли или пола и на глубине 0,3 метра в земле (СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», глава 3).
По "ПУЭ" (Разд.2, пп. 2.1.75-2.1.79 "Наружные электропроводки" при прокладке в трубах высота не нормируется, но, на мой взгляд, лучше выполнить требования вышеуказанных пунктов, - расстояния от балконов, окон и т.д.). Плюс - обязательное защитное заземление металл. трубы!
5. В чем прокладывать: в стальных трубах или жестких защитных ПНД? Стальные трубы допускается применять для электропроводок только в специально обоснованных в проекте случаях в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных в порядке, установленном СНиП 1.01.01-82 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения» (с обновлением, в редакции 2003 г.).
Обязательно - толщина стенок стальной трубы - более 3 мм., - "ПУЭ", Разд. 2, табл. 2.1.2.

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: Кабели по наружной стене

01 июня 2009 г., 16:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Кузьменко В.В.:
По 5-му пункту чето не соображу: в сталь или в ПНД? И по всей длине кабель в трубу упаковывать и на гориз. и на вертик. участках?

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Кабели по наружной стене

01 июня 2009 г., 16:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я бы проектировал в металлической трубе, по всей длине трассы, с герметизацией ввода-вывода.
Еще совет: набери в Интернете в поиске слова "Кабель силовой АБВУ, АШВУ". Я получил фигу в ответ...

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: Кабели по наружной стене

01 июня 2009 г., 17:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Кузьменко В.В.:
Спасибо еще раз за советы.
По поводу названия кабелей:
http://forca.ru/info/spravka/kabeli-s-bumazhnoi-i-plastmassovoi-izolyaciei-oboznacheniya-materialov-konstrukcii-elementov.html Там в примерах есть АБвУ. Насчет АШвУ - думаю то же самое, что ААШвУ, только без алюминиевой оболочки.

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: Кабели по наружной стене

01 июня 2009 г., 17:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Violent MITCHELL:
Насчет АШвУ - думаю то же самое, что ААШвУ, только без алюминиевой оболочки. - тогда уж, скорее, с медной жилой... В объявлениях о продаже - видел..в каталогах производителей - не видел...

А пуркуа-бы и не па?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru