Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 20:53 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Пересечение КЛ в траншее с заземлением


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

vesna
ученик

Сообщений: 29

 

Пересечение КЛ в траншее с заземлением

22 мая 2009 г., 12:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые знатоки! Подскажите, пожалуйста, как нормируется расстояние между КЛ в траншее и заземлением.

Причем кабели - на глубине 0,7 м и заземление на глубине 0,5-0,7 м. Кабели бронированные в ПВХ оболочке

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

ГостьAVB
гость

 

Re: Пересечение КЛ в траншее с заземлением

22 мая 2009 г., 14:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А заземление чего? Каких эл. установок? До 1кВ или выше? Может быть, ЗУ опор ВЛ? Может быть, технологический заземлитель? Поконкретней.

email

vesna
ученик

Сообщений: 29

 

Re: Пересечение КЛ в траншее с заземлением

22 мая 2009 г., 15:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


наружный контур заземления 0,4 кВ

email

Катерина
специалист

Сообщений: 196

 

Re: Пересечение КЛ в траншее с заземлением

22 мая 2009 г., 15:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В местах пересечения с подземными коммуникациями (в т.ч. с горизонтальными заземлителями) кабели прокладываются в асбестоцементных трубах.

email

vesna
ученик

Сообщений: 29

 

Re: Пересечение КЛ в траншее с заземлением

22 мая 2009 г., 16:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В ПУЭ написано пропересечения с трубопроводами, автодорогами в асботрубах.
Ни слова про подземные коммуникации я не нашла.
Тогда где вы прочитали про заземлитель. Можно п. и документ?

email

ГостьAVB
гость

 

Re: Пересечение КЛ в траншее с заземлением

22 мая 2009 г., 17:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vesna:
"...8.14. Горизонтальные заземлители используют для связи вертикальных заземлителей или в качестве самостоятельных заземлителей. Глубина прокладки горизонтальных заземлителей - не менее 0,5 - 0,7 м. Меньшая глубина прокладки допускается в местах их присоединений к оборудованию, при вводе в здания, при пересечении с подземными сооружениями и в зонах многолетнемерзлых и скальных грунтов. Горизонтальные заземлители из полосовой стали следует укладывать на дно траншеи на ребро (рис. 8.5).
8.15. Горизонтальные заземлители в местах пересечения с подземными сооружениями, железнодорожными путями и дорогами, а также в других местах возможных механических повреждений, следует защищать металлическими или асбоцементными трубами.
Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечениях - не менее 0,1 м.
8.17...При пересечении трасс кабелей, имеющих свинцовую или алюминиевую оболочку, с трассой горизонтального стального заземлителя, если оба элемента прокладывают непосредственно в грунте, расстояние между заземлителем и кабелем в местах пересечения должно быть выбрано не менее 1 м.
При невозможности выполнения этого требования кабель рекомендуется прокладывать максимально близко к заземлителю и его оболочку следует дополнительно соединить с заземлителем. Место соединения необходимо гидроизолировать..."
Источник- Р.Н. КАРЯКИН,НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ МОСКВА Энергосервис 2002

email

vesna
ученик

Сообщений: 29

 

Re: Пересечение КЛ в траншее с заземлением

25 мая 2009 г., 12:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ГостьAVB:
Хорошо это все конечно. Но надо еще читать что в начале документа написано.
А там написано - УТВЕРЖДЕНА Техническим директором концерна “Электромонтаж” 21 июля 1992 г.

Техническим директором, а не Министерством энергетики.
Они для себя нормы разработали!

Может есть ссылка на нормальный документ?

email

ГостьAVB
гость

 

Re: Пересечение КЛ в траншее с заземлением

25 мая 2009 г., 13:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Как говорится, чем могу...
Но должен сказать, что физические законы для всех одинаковы.

email

ГостьAVB
гость

 

Re: Пересечение КЛ в траншее с заземлением

25 мая 2009 г., 15:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vesna: Мы говорим о разных документах. Та книга, на которую я сослался, датирована 2002 годом, на что я и указал в ответе. Ее первое издания вышло в 1999году, и она никак не могла бытьУТВЕРЖДЕНА Техническим директором концерна “Электромонтаж” 21 июля 1992 г.
В преамбуле к "НОРМАМ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ" сказано "Нормы относятся к заземляющим устройствам электроустановок напряжением до 1 кВ и выше. Настоящее 3-е издание Норм, являясь технологическим дополнением главы 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности» Правил устройства электроустановок (ПУЭ), соответствует требованиям стандартов Международной Электротехнической Комиссии (МЭК): 60364-5-54-2001: Earthing arrangements protective conductors and equipotential bonding и 61024-1-2001: Protection of structures against fire, explosion and life hazards (Lightning Protection)."
А о каком документе вы ведете речь? Возможно, в 92 году и вышел документ, регламентирующий пересечение КЛ с ЗУ, мне неизвестный, но если эти нормы были повторены в другом документе, то это о чем- то говорит.

email

Гость
гость

 

Re: Пересечение КЛ в траншее с заземлением

25 мая 2009 г., 17:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


email

Гость
гость

 

Re: Пересечение КЛ в траншее с заземлением

25 мая 2009 г., 17:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А взять к примеру контур заземления ТП с кабельными вводами по высокой и низкой сторонам...

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru