Форум / Электрика / Категория надежности |

|
|
Нормальный профи

Сообщений: 1095 |

Пишу ТЗ на внутреннее электроснабжение. Один этаж в административном здании. Ввод один. Категория надежности 3. Заказчик хочет установить ИБП и ДГУ для части устанавливаемого оборудования.
Подскажите пожалуйста изменится категория надежности после появления ИБП и ДГУ? Какую категорию указать в ТЗ? Ввод от ГРЩ будет один.
|

Ответы
|
|
WEL профи

Сообщений: 315 |

Получаеться 3-я категория. Просто часть оборудования будет запитана по 2-й, что к делу не относится.
Хотя я считаю, что даже если ДГУ подключить к ВРУ, то все равно лучше 3-ю писать
По крайне мере, в схожей ситуации мне ТУ на 3-ю пишут-может, канешно, дело в заказчике - он запрос на 3-ю пишет, но использует и передвижную ДГУ и АКБ, что тянет на 2-ю...
Все то, что есть - все то и надо!
--------------------------------------
PS Я не спец, а просто много вопросов задаю!
|
Нормальный профи

Сообщений: 1095 |

2WEL:
Понял, большое спасибо!
Есть еще вопрос:
выделено на этот этаж 80 кВт, правильно будет если я укажу в ТЗ, что величина расчетной мощности потребителей не должна превышать 80 кВт?
|
Север профи

Сообщений: 232 |

Есть еще вопрос:
выделено на этот этаж 80 кВт, правильно будет если я укажу в ТЗ, что величина расчетной мощности потребителей не должна превышать 80 кВт?
Этого не стоит делать, лучше по получившейся расчетной мощности о необходимости до запроса мощности. Такое указывается когда сети это оговаривают сразу, что они немогут более дать.
|
Нормальный профи

Сообщений: 1095 |

2Север:
мощность уже выделена, мне ее нужно освоить, я хочу знать правильной ли будет формулировка в ТЗ, о расчетной мощности, то есть верно ли утверждение, что "выделенная мощность = расчетная мощность"?
|
Север профи

Сообщений: 232 |

то есть верно ли утверждение, что "выделенная мощность = расчетная мощность"?
Да, это так и есть.
|
Нормальный профи

Сообщений: 1095 |

2WEL:
2Север:
Спасибо за помощь!
|
Роман-электрик профи

 Сообщений: 1969 |

Если здание 2 категории это не значит что там все 2 категории! там есть приемники и 3 категории...Поэтому 2 а не 3 категория если ДГУ или ИБП. А второе мало что пишет заказчик и что дают в ТУ сети.. сети в ТУ дают свою техническую ВОЗМОЖНОСТЬ! обеспечения категории т.е например 2-я а ваша задача сделать по нормам например 1-я т.е. установить АВР!. То же и с 3-ей в тУ то что дают сети а Вам надо делть то что требутеся по нормам...
Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.
|
Нормальный профи

Сообщений: 1095 |

2Роман-электрик:
Тогда исходя из моих условий задачи, как по Вашему, что у меня получается? Первая категория? Или написать третью и не парится?
|
Yp(l)uН профи

Сообщений: 1197 |

2Нормальный:
Какая категория надежности должна быть? (СП31-110-2003 Таблица 5.1)
Поэтому 2 а не 3 категория если ДГУ или ИБП.
Вроди так. Но если я ставлю отдельный шкаф АВР и подключаю к нему только потребители 1-й категории, я не пишу что электроснабжение здания осуществляется по 1-й категории. Я пишу что 2-я категория, а для приемников 1-й предусмотрен шкаф АВР.
Я мыслю так. Если ДГ или ИБП будет в аварийном режиме обеспечивать электроэнергией все здание, то 2-я категория.
Если только приемники 2-й категории то 3-я.
Первая категория?
Этот вопрос от куда возник? Вы читали ПУЭ 1.2 Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения?
|
WEL профи

Сообщений: 315 |

2yp(*)ul-l:
я тоже так считаю - потому это 3-я категория Ввод один....Заказчик хочет установить ИБП и ДГУ для части устанавливаемого оборудования
А про то, какая категория нужна 2yp(*)ul-l:
сказал где смотреть, от туда и надо исходить - делать вторую для всего обьекта, присоединив к ВРУ или делать вторую только для части приемников (3-я для всего обьекта).
А свое мнение я писал выше - сможет ли ИБП до восстановления основного ввода обеспечивать...сможет ли ДГУ...вопросы во многом риторические, тоесть зависящие от многих факторов.Еще пункт - завышение категории приводит к лишним вопросам, поэтому если по нормам вторая не нужна, то лучше и написать 3-ю
Все то, что есть - все то и надо!
--------------------------------------
PS Я не спец, а просто много вопросов задаю!
|
|
|
Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!
|
|
|

|
 |

Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
 |
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru
|
|
 |