Форум / Электрика / !!! |

|
|
(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)
bachmitura новичок

Сообщений: 14 |

Здравствуйте! Наболевший вопрос меня мучает очень давно, но вот сейчас пришлось с ним столкнутся вплотную. Есть объект (мещанский и тверской районные суды). Находятся в одном здании, но арендаторы разные (S около 30000м2). Выполнил стадию П. Для расчета нагрузок (для получения ТУ) использовал форм. 12 п. 6.28 СП 31-110-2003 (т.е. Рр стала меньше и Sр соответственно). В МОЭСКе говорят что использование этой формулы (если сложить числа из таблицы без использования формулы 12, то больше получается) недопустимо и просили пересчитать по ф.13 п. 6.31. У меня сомнения на этот счет. Если не трудно кому, разъясните что к чему.
|

Ответы
|
|
Yp(l)uН профи

Сообщений: 1197 |

6.31 Расчетную нагрузку питающей линии (трансформаторной подстанции) при смешанном питании потребителей различного назначения (жилых домов и общественных зданий или помещений)
Если я правильно понял то это не Ваш случай.
|
bachmitura новичок

Сообщений: 14 |

....не совсем....тут перечисление идет....если прочитать дальше, то коэффициенты нужно брать из табл. 6.13, а там они даны не только между жилыми домами и общ. зданиями....смысл тогда в таблице с двух сторон давать разные потребители...с одной стороны жилые дома, а с другой перечислить общ. здания...
|
Yp(l)uН профи

Сообщений: 1197 |

2bachmitura:
Это расчетные нагрузки для линий 6кВ и выше.
|
Engineer профи

Сообщений: 1017 |

п. 6.28+таб.6.11+6.12 относится непосредственно к питающим линиям и вводам в здания, когда как таб.6.13 и п.6.10 относятся к нагрузкам на шинах ТП, на какое напряжение считать - без разницы
|
|
|
Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!
|
|
|

|
 |

Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
 |
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru
|
|
 |