Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 22:52 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Последовательность подключения контактора и авт.выключ.


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Кузьменко В.В.
гость

 

Последовательность подключения контактора и авт.выключ.

22 апреля 2009 г., 16:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день, уважаемые коллеги! Буду Вам признателен за получение технической консультации по правилу применения (установки) контактора модульного, например, "ESB40-40" ("АВВ"). Вопрос: в распределительном щите, по потоку энергии, т.е. от вводного устройства в щите и до нагрузки, при применении контактора и автоматических выключателей - в какой последовательности следует монтировать эти устройства? Т.е., первый вариант: вводной автоматический выключатель или рубильник - трехполюсный контактор - 3 или 4 однополюсных автоматических выключателей - нагрузка. Второй вариант: вводной автоматический выключатель или рубильник - 3 или 4 однополюсных автоматических выключателей - трехполюсный контактор - нагрузка. Какой из этих двух вариантов установки контактора правильный? И как это обосновывается? Т.е., по своей сути, контактор - это "разъединитель" фазных проводников, до автоматического выключателя он должен разъединять цепь, или после? Или оба варианта правильные и имеют место при монтаже? Мне нужно грамотное техническое обоснование, а не опыт применения (ибо, оба варианта работающие...).

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Винни
профи

Сообщений: 568

 

Re: Последовательность подключения контактора и авт.выключ.

22 апреля 2009 г., 17:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Второй верный.
Т.к. АВ защищает цепь, от КЗ и перегрузки, только ту что ниже его. Соответственно если будет первый вариант подключения то в случае КЗ на участке между контактором и АВ, отключиться вводной автомат на щите. Во втором АВ отходящей линии. Опять же удобство замены контактора, т.е. автомат вышестоящий можно использовать и как рубильник.

emailicq: 368643124

Andrey59
профи

Сообщений: 302

 

Re: Последовательность подключения контактора и авт.выключ.

22 апреля 2009 г., 17:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вопрос не грамотный. Для чего нужен пускатель? Если для общего отключения напряжения то после вводного, если для включения отдельной нагрузки то после автомата этой нагрузки. Для вкл. пускателя должны быть кнопки пуск и стоп и не обольщайтесь током который написан на пускателе, то для режима АС-1 (чисто активная нагрузка), для другой нагрузки он резко уменьшается.

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Последовательность подключения контактора и авт.выключ.

22 апреля 2009 г., 18:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Молчун:
Спасибо. Позиция понятная.
2Andrey59:
Минуту назад выслал тебе на почту файл с пояснениями, для чего нужен контактор: для общего отключения 3-х или 4-х групповых линий одной кнопкой (ты пишешь все правильно).Если для общего отключения напряжения то после вводного, если для включения отдельной нагрузки то после автомата этой нагрузки. - А вот это утверждение спорное. В любом случае, посмотри мои варианты исп*******ния контактора...
для другой нагрузки он резко уменьшается. - все правильно, в каталогах "АВВ" это хорошо расписано (применительно к освещению).

email

АК
гость

 

Re: Последовательность подключения контактора и авт.выключ.

22 апреля 2009 г., 19:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


я думаю - вводной АВ - контактор - 3(4) групповых АВ - нагрузка
С уважением АК

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Последовательность подключения контактора и авт.выключ.

22 апреля 2009 г., 20:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2АК:
Я тоже был такого мнения. Но вот, только что получил ответ из Представительства "АВВ" в Москве (цитирую):

В ответ на Ваш запрос могу сообщить следующее:
Любой контактор по сути является коммутационным элементом и должен быть защищен зашитным аппаратом.
В качестве защитного аппарата можно использовать автоматический выключатель
номиналом не выше номинального тока контактора.
В любом случае контактор должен располагаться после автоматического выключателя.
Стандартная схема - рубильник/автомат/контактор
Попробуйте ответить себе на вопрос, что произойдет, если к.з. произойдет между контактором и автоматом (в случае когда контактор стоит перед автоматом).
Вывод очевиден - контактор необходимо защитить автоматом номинальным током не выше номинального тока конактора!
Требования по защите от к.з. указаны в нашем техническом каталоге по контакторам.

С уважением,
Александр Прудников
Руководитель группы ПРА
----------------------------
Вот, такие пироги получаются....

email

Andrey59
профи

Сообщений: 302

 

Re: Последовательность подключения контактора и авт.выключ.

23 апреля 2009 г., 01:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А если бы на месте пускателя стоял рубильник то его защищать не надо. АББ это не истина в последней инстанции тем более они умолчали о таком понятии как тип координации.2Кузьменко В.В.:
Я бы на Вашем месте схему оставил, послал я ответ на Ваше письмо

email

АК
гость

 

Re: Последовательность подключения контактора и авт.выключ.

23 апреля 2009 г., 11:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемый 2Кузьменко В.В.:
Я что то не до понял, - то что контактор необходимо защитить автоматом это понятно, у меня так и написано - вводной АВ - контактор - 3(4) групповых АВ - нагрузка, для чистоты эксперемента, если номинал вводного АВ больше тока контактора, то тогда получается вводной АВ - АВ - контактор - 3(4) групповых АВ - нагрузка.
А второй вариант предложенный Вами на мой взгляд некорректен, т к Второй вариант: вводной автоматический выключатель или рубильник - 3 или 4 однополюсных автоматических выключателей - трехполюсный контактор - нагрузка. получается что однофазные АВ должны защищать групповую цепь в которую входит еще один из полюсов трехфазного устройства
С уважением АК

email

Andrey59
профи

Сообщений: 302

 

Re: Последовательность подключения контактора и авт.выключ.

23 апреля 2009 г., 12:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да как заметил АК по второму варианту присутствует некая дисгармония. Напрашивается тогда на каждую линию нагрузки ставить свой пускатель (тут уже лучше реле для проводок одно или двухполюсное, а катушки в параллель для вкл. одной кнопкой). ВВодной выключатель должен отключить к.з. случившееся до групповых автоматов и Я думаю этого достаточно. Слегка отвлекаясь от темы для любителей освещения можно скачать и случайно почерпнуть что-то забавное здесь http://www.schneider-electric.ru/info.aspx?ob_no=2736

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Последовательность подключения контактора и авт.выключ.

23 апреля 2009 г., 14:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день, уважаемые коллеги, принявшие участие в этой теме! Вопрос полностью "дожат".
Во-первых, спасибо 2Andrey59:
- в личном письме Андрей подтолкнул к необходимости изучения вопроса типов координации контакторов с аппаратами защиты от токов КЗ.
Это привело к ГОСТ Р 50030.4.1-2002 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Контакторы и пускатели" (введен 01.01.2004 г.).
Во-вторых, в данном ГОСТе и содержатся ответы на все мои вопросы. Все становится предельно ясно и понятно!
В этом ГОСТе нужно посмотреть: Рис.3. Типичные варианты комбинированных и защищенных пускателей; п. 7.2.5.1; раздел 4.8. Координация с аппаратами защиты от коротких замыканий.
ВЫВОД: Контактор должен быть защищен автоматическим выключателем (выключателями).
2АК: Чтобы не загружать форум дискуссией по поднятым Вами вопросам, я могу выслать свои варианты схем (сообщите свою почту), что я высылал Андрею. А вы сами ответите на свои некоторые предложения...
Вот только, фраза получается что однофазные АВ должны защищать групповую цепь в которую входит еще один из полюсов трехфазного устройства - выдвигает предложение заменить 3 однополюсника одним 3-полюсником перед контактором. А что Вы предложите насчет 4-го вывода у контактора??? Напишите мне, вышлю варианты свои... У Вас интересные замечания...
С уважением ко всем Вам - Владимир Кузьменко.

email

АК
гость

 

Re: Последовательность подключения контактора и авт.выключ.

23 апреля 2009 г., 15:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Кузьменко В.В.:
a-koryakin-spb@list.ru
a_korjakin@eto2.spbaep.ru
C уважением АК

email

Винни
профи

Сообщений: 568

 

Re: Последовательность подключения контактора и авт.выключ.

23 апреля 2009 г., 15:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А можно мне скинуть сей ГОСТ?
И схемки если возможно, то же интересно посмотреть.
Заранее спасибо.

emailicq: 368643124

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Последовательность подключения контактора и авт.выключ.

23 апреля 2009 г., 17:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2АК:
Выслал, но один адрес неправильный.
2Молчун:
Выслал.

email

АК
гость

 

Re: Последовательность подключения контактора и авт.выключ.

23 апреля 2009 г., 17:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Кузьменко В.В.:
На втором адресе антивирусный антиспамовый .... контроли, если не затруднит, пошлите архивом, может пролетит
С уважением АК

email

Гость
гость

 

Re: Последовательность подключения контактора и авт.выключ.

05 августа 2010 г., 17:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день.
Случайно наткнулся на вашь форум и прочитал странные вещи.
Смотрите что бы что то ставить в "цепь" нужна для этого причина. В Вашем же случае я не вижу необходимости вообще ставить пускатель(электромагн контактор). Зачем он Вам? я так понял вы разводку от щитка монтируете в обычном панельном доме. Вы что уходя на работу отключаете полностью питание квартиры? да еще к тому же под нагрузкой. А холодильники как работать будут? А если вы думаете что вас контакторы от кз спасут так их самих кто бы спас.
Вобщем прочитав все что тут излагалось никак не могу понять зачем вообще Вам нужна такая схема? или вы хотите удорожить стоимость монтажа и чтобы лишний диод горел перед нагрузкой? так на это дело счетчик есть(извиняюсь это уже сарказм)

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Последовательность подключения контактора и авт.выключ.

05 августа 2010 г., 19:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость от 13.55:
По роду работы последние 2 года с лишком я проектирую только брендовые магазины большой площади (например, сейчас в работе магазин - 6400 кв.м., в т.ч. торговый зал - под 6000 кв.м.).
Для освещения применяются 1-фазные и 3-фазные магистральные осветительные комплексы. Управление освещением ("ЩУО") ТЗ осуществляется из помещения охраны.
Включение 4-х групп освещения вып. одним контактором - нажатием одной кнопки в "ЩУО".
Ск-ко всего светильников в ТЗ 6000 кв.м. - прикиньте сами.
Вот и все.

email

Гость
гость

 

Re: Последовательность подключения контактора и авт.выключ.

06 августа 2010 г., 03:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Стандартная схема - рубильник/автомат/контактор - АВВ совершенно правы. В распределительном щите автомат необходим для защиты контактора, а рубильник и цепь между рубильником и автоматом должны защищаться вышестоящим автоматом в вводном щите.
Рубильник до автомата необходим с точки зрения безопасности для того, чтобы можно было выполнить видимый разрыв цепи при каких либо работах на автомате - например, его замена.

email

Пончик
профи

Сообщений: 635

 

Re: Последовательность подключения контактора и авт.выключ.

06 августа 2010 г., 17:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день, уважаемый Кузьменко В.В. если можно хотелось бы тоже посмотреть схемы.
serega_148@mail.ru
Заранее спасибо.

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru