Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 17:34 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Пожалуйста гляньте расчетик


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Пожалуйста гляньте расчетик

16 апреля 2009 г., 20:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здание с двускатной кровлей. высота конька 18м. высота карниза 13,5м. шириной здание 18м, длина 85м. Расчитана тросовая молниезащита III категория зона Б. Расстояние между держателями троса 8м.
Посмотрите пожалуйста расчетик, все ли там верно. Расчет в соответствии с РД.
ссылка на расчет http://www.rapidshare.ru/1008037

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Пожалуйста гляньте расчетик

17 апреля 2009 г., 15:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Чет никто не хочет мой расчетик смотреть, точнее высказываться по этому поводу. Необходима разумная критика, что бы самому не задоваться потом вопросами и людей не морочить.

email

ГостьAVB
гость

 

Re: Пожалуйста гляньте расчетик

17 апреля 2009 г., 16:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я что- то не понял:
Если здание длиной 85м, а расстояние между держателями троса 8м, то каким образом здание высотой 18 метров может быть полностью защищено тросом на высоте 21м?
У вас трос на чем крепится? Может быть, между держателями троса 80м?

email

ГостьAVB
гость

 

Re: Пожалуйста гляньте расчетик

17 апреля 2009 г., 17:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А картинку то вы нарисовали для двойного стержневого молниеотвода.

email

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Пожалуйста гляньте расчетик

17 апреля 2009 г., 17:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ГостьAVB:
Трос идет по всему коньку, расстояние между стойками 8м. Всего стоек 11. Идут как промежуточные.

email

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Пожалуйста гляньте расчетик

17 апреля 2009 г., 17:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ГостьAVB:

А картинку то вы нарисовали для двойного стержневого молниеотвода.
Согласен. Исправлю. Но в первую очередь меня интересует расчет. Верен ли он?

email

Гость
гость

 

Re: Пожалуйста гляньте расчетик

17 апреля 2009 г., 17:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Похоже на правду. Вы не учли, что крайние держатели в плане находятся на расстоянии 2,5м от торца здания. Есть подозрение, что углы здания будут вне зоны защиты. Для проверки в масштабе начертите план здания, нанесите зоны зашиты на высоте конька и карниза и все будет ясно. Тем более, что вы должны дать такой план. Называется "План молниезащиты". Можно решить и аналитически, вспомнив теорему Пифагора
Высоту троса 20м даете с учетом провиса?
Апочему нельзя без промежуточных стоек? Растяжки нельзя поставить?

email

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Пожалуйста гляньте расчетик

17 апреля 2009 г., 17:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Дело в том что я слабо представляю себе как это делается на практике. Как эти растяжки монтируются. Не поможите ссылочкой там, или рисуночком каким?

email

ГостьAVB
гость

 

Re: Пожалуйста гляньте расчетик

17 апреля 2009 г., 17:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть старая серия А-60 Молниезащита зданий и сооружений пром предприятий. Там можно найти пример выполнения плана молниезащиты. Но узлов растяжек там нет, да я их нигде и не видел. Надо делать механический расчет.

email

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Пожалуйста гляньте расчетик

17 апреля 2009 г., 17:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:2ГостьAVB:
Понятно. Спасибо за информацию.

email

ГостьAVB
гость

 

Re: Пожалуйста гляньте расчетик

17 апреля 2009 г., 18:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Всегда рад.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru