Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 9:39 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Испытательная коробка


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Нормальный
профи

Сообщений: 1095

 

Испытательная коробка

15 апреля 2009 г., 17:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день Всем!
Подскажите какое включение трансформаторов тока правильное на рис.1 или на рис.2?
Нам поставили щиты учета с включением изображенным на рис.1, но у меня сомнение по поводу правильности схемы, я думаю при смене счетчика вторичная обмотка ТТ должна закорачиваться.

http://depositfiles.com/files/skpenr3h0

emailicq: 199-299-896

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Andrey59
профи

Сообщений: 302

 

Re: Испытательная коробка

15 апреля 2009 г., 18:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Мне больше нравится N2 но я бы перемычки вверху повыбрасывал, а концы ТТ заземлил.

email

redj-es
специалист

Сообщений: 54

 

Re: Испытательная коробка

17 апреля 2009 г., 11:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


зачем некоторые рисуют КИП кверхнагами... иногда... удивляюсь...
а у нас воттак... обычно...

email

Нормальный
профи

Сообщений: 1095

 

Re: Испытательная коробка

17 апреля 2009 г., 12:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2redj-es

Большое спасибо, что откликнулись на мой вопрос!
Я пытаюсь понять как все же правильно включать ТТ.
Ведь при смене счетчика концы вторичной обмотки будут висеть в воздухе, а это может вывести ТТ из строя, потому что ток через первичную обмотку продолжает течь. Я полагал, что вторичная обмотка должна быть подключена к счетчику либо закорочена. В Инструкции по проектированию учета РМ-2559 указано так как на Вашей схеме, а вот здесь
http://www.complexdoc.ru/ntd/541935
совсем подругому (рис. 18).
Скажите как Вам удалось вставить изображение?
Как ни пытался ни чего не получилось.

emailicq: 199-299-896

Alex30
профи

Сообщений: 283

 

Re: Испытательная коробка

17 апреля 2009 г., 13:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Нормальный:
я думаю при смене счетчика вторичная обмотка ТТ должна закорачиватьсяВедь при смене счетчика концы вторичной обмотки будут висеть в воздухе, а это может вывести ТТ из строя, :o
Может я ошибаюсь, но с какой стати ТТ должно сгореть при разомкнутой цепи??? На сколько я понимаю если Вы закоротие вторичную обмотку, вот тогда существует риск того что ТТ выйдет из строя!

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3291

 

Re: Испытательная коробка

17 апреля 2009 г., 13:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Нормальный:
На то она и ставится, чтобы счётчтики менять или с ними всякую бяку производить под напряжением. Сначала замыкаются токовые обмотки винтом с изолированной "пимпочкой":) в этой самой коробке , снимается напряжение (сдвигаются перемычки в левой части коробки, там где А, В и С), а потом уже бери его тёпленьким..:)

А пуркуа-бы и не па?

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3291

 

Re: Испытательная коробка

17 апреля 2009 г., 13:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Alex30:

Может я ошибаюсь, но с какой стати ТТ должно сгореть при разомкнутой цепи??? На сколько я понимаю если Вы закоротие вторичную обмотку, вот тогда существует риск того что ТТ выйдет из строя!
Смотри первоисточник...
ПУЭ 1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.
Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей
....

ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (с Изменениями и дополнениями).

8.2. При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков.

Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой запрещается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи.


и учи матчасть.. :)

А пуркуа-бы и не па?

email

Alex30
профи

Сообщений: 283

 

Re: Испытательная коробка

17 апреля 2009 г., 14:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща:
Спасибо за разъяснение! Виноват, буду чить!

2Нормальный:
Извеняюсь, был неправ!

email

redj-es
специалист

Сообщений: 54

 

Re: Испытательная коробка

17 апреля 2009 г., 14:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


во 2, 4 и 6 планках есть дырочки для вкручивания винтиков...
а задняя планка соединена с 1... на которой PE...
а потом уже крючки отключать...

email

Нормальный
профи

Сообщений: 1095

 

Re: Испытательная коробка

17 апреля 2009 г., 15:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я все понял, любой вариант приемлем, только на рис.2 достаточно установить закоротки поворотом "крючков" и цепь готова к отключению, а на рис.1 или как у redj-es так же и в РМ-2559 сначала надо установить перемычки от нулевой клеммы и потом только...короче так возни больше будет.
Не понятно одно - зачем так строить схему, если есть более простой и надежный вариант подключения.

Всем большое спасибо за помощь!

emailicq: 199-299-896

Al Ща
профи

Сообщений: 3291

 

Re: Испытательная коробка

17 апреля 2009 г., 16:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Нормальный:
К сожалению, рисунок посмотреть не получается, но, со слов redj-es: , это та же коробка, только перевёрнутая. В таком случае закоротки к отключению устанавливаются не поворотом "крючков", а вкручиванием винтиков...

А пуркуа-бы и не па?

email

Нормальный
профи

Сообщений: 1095

 

Re: Испытательная коробка

17 апреля 2009 г., 17:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща
отправил, смотрите почту

emailicq: 199-299-896

Al Ща
профи

Сообщений: 3291

 

Re: Испытательная коробка

17 апреля 2009 г., 21:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Нормальный:
Принципиальной разницы между первым и вторым вариантом нет...На рисунке 1 провода меньше на монтаж уйдёт ...:)
Но есть вариант, в случае демонтажа проводов от коробки к счётчику, случайно снять синие перемычки. С этой точки зрения первая схема выглядит более надёжной.
Ещё варианты: во втором случае потеряли винты или не знали о их существовании...:)

А пуркуа-бы и не па?

email

Ольга Чикурова
гость

 

Re: Испытательная коробка

07 декабря 2010 г., 19:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кому- нибудь нужна коробка испытательная, от завода изготовителя, цена низкая.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru